油甘园路改造工程
方案设计说明
一、设计依据
1.油甘园路1:1000电子地形图; 2. 油甘路检测报告,及相关资料。 二、工程概况及现状
油甘园路位于深圳市龙岗区横岗街道办,道路起于安良公路,止于油田村,全长约1.2公里。城市支路,设计时速为20km/h,双向两车道。
针对道路现状存在的问题,本次设计主要内容为: ① 处治破损水泥板,加铺沥青砼路面,加铺人行道步砖; ② 完善路面排水系统,加固提升车行道内雨水口和检查井; ③ 新增道路设计。
三、设计标准和主要采用规范 ㈠ 设计标准
1. 道路性质:城市道路 2. 设计行车速度:20km/h
3.路面结构设计使用年限:15年。 4.路面设计荷载标准:BZZ-100。
5.本地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g。道路设计不设防。
6.路槽底面土基设计回弹模量:不小于20MPa
7.路面抗滑标准:在一般路段,F0(路面摆式仪竣工验收测定值)在45以
上,F(设计年限内路面摆式仪使用值)在35以上,构造深度TD在0.2~0.4mm之间,石料磨光值PSV 在35以上。环境不良路段,F0(路面摆式仪竣工验收测定值)在50,F(设计年限内路面摆式仪使用值)在40,构造深度TD在0.2~0.4mm之间,石料磨光值PSV 在40以上。
㈡ 主要采用规范
本设计所使用的规范及标准如下: 1.《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) 2.《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2011) 3.《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4.《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 5.《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) 6.《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 8.《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DB42/T546-2009) 9.《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 四、道路设计要点 (一)平面设计
本工程位于深圳市龙岗区横岗街道办,全长约1.2公里。需对现状水泥砼板进行沥青罩面,并加铺人行道步砖,道路中线由现状道路中线拟合
而成。
(二)纵断面设计
道路纵断面改造设计的基本原则为,以现状道路高程为基础,保证原道路纵坡走向,对局部相接不平顺的地方进行调整。
(三)横断面设计 1.道路标准横断面形式
标准横断面以人行道+车行道+人行道为设计模板,局部不能满足的地方进行调整。
2.道路横坡
车行道横坡度为1.5%,坡向道路中心线两侧;人行道横坡为2.0%。 (四)路面结构设计 1.车行道:
3.5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 4.5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土 1cm拉毛后铺土工格栅 大面积重建区域:
3.5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 4.5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土
22cm厚新建水泥混凝土路面(弯拉强度不小于4.5Mpa) 2.人行道: 总厚度23cm
6cm厚彩色透水砖 3cm厚透水混凝土 14cm厚级配碎石
石料干燥压缩强度不小于90MPa弯曲强度不小于8 MPa表面进行防滑处理,防滑等级为R2,相应防滑性能指标BPN≥70。
C30水泥砼板要求抗压强度不低于30MPa,抗折强度达到4.5MPa,砼路面采用42.5级普通硅酸盐水泥。恢复的砼路面板块横缝及胀缝与原道路砼板缝一致。施工缝两侧的三条缩缝设置传力杆,接缝均采用机械切割。
3.绿化带
现有绿化带铲除,树木保留,空白处铺砌透水砖,做法同人行道。 4.旧水泥砼路面在加铺沥青层前的病害处理
(1)在沥青加铺层施工前对原路面的纵、横向接缝及路面裂缝,要全部进行清缝,并重新灌缝。清缝要干净、无杂物,灌缝要饱满,灌缝材料可用聚氯乙稀胶泥类、聚氨脂类填缝料等粘结性强、回弹性与温度稳定性好的材料。对于接缝剥落严重或宽接缝的地方用沥青砂等材料进行修补。
对于损坏严重的旧混凝土面板,如板块出现严重的破碎、断裂与沉陷等,则需挖除旧板按原结构厚度恢复。且选用早期强度高、后期强度稳定且收缩性小的混凝土,并可掺早强膨胀剂或修补剂等外加剂以控制其凝结时间,防止过早凝结或影响开放交通时间。
(2)其它一些非结构性破坏,如表面起皮、露骨、剥落、麻面等,由于其只影响到原有路面行车舒适性,而当对旧混凝土路面做基层时,这些形式的损坏
对整个路面结构承载力和行车舒适性影响甚小,故而不予特殊处理。
根据《公路沥青路面设计设计规范》(JTG D50-2006)中第9.3条有关水泥混凝土路面加铺沥青路面的要求,综合平均弯沉值(W)和弯沉差值(△W)进行统计分析,结果如下:
① W≤20 且 △W<6,可以直接加铺沥青砼改造。
② W≤20但△W≥6 、20 ③ W>40,应破除现状水泥砼路面,采用沥青砼路面结构重新铺筑。 对于脱空板的处治,由于灌浆施工质量不易控制,且工期较长,本工程对脱空板也进行破除换板。 5. 在进行沥青混凝土加铺前,需对接缝采取土工布贴缝处理。 (1)土工布的性能及技术要求说明 ①土工布采取聚酯长丝单面烧毛土工布。要求具有优良的耐腐蚀性,沥青浸透力强。其技术要求如下表: 项目 技术效果 测试温度 抗拉强度 ≥8KN/m 20±2℃ CBR顶破强度 >1.4KN/m 20±2℃ 断裂延伸率 >50% 20±2℃ 单位面积质量 ≤150g/m2 20±2℃ 耐热度 >200℃ ②铺筑土工布应先将现砼板清除干净,并将接缝清、灌缝至饱满,然后洒布粘层油,用量约 0.5L/m2,再铺设土工布贴缝土工布烧毛的—面向上,其上再洒粘层油,用量约为 0.5L/m2纵缝与横缝处不得重叠。 ③为确保土工布与板块粘结牢固,必须保证土工布粘接4小对候方可铺筑沥青砼。 ④土工布要求粘贴平整,稳固,不得有气泡。沥青面层施工方法与普通路面面层施工方法一致。但应该严格控制运送混合料车辆的出入,在土工布上禁止转向、刹车和直接倾泻混合料。 ⑤未尽事宜按《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ019-98),及材料广商提供的技术操作规程执行。 (五)路面排水 本工程路面排水基本维持原有的路面排水系统并给予完善。修复、提升破损的雨水口,并新建一批雨水口,以提升路面排水的能力。现状雨水口如有堵塞应予以疏通,现状道路上的检查井及保留雨水口应按加铺厚度相应提升。 本工程新建雨水支管采用(DN600)双壁波纹管接入道路两侧排水沟。 (六)路面照明 全线配备高压钠灯41个,单臂路灯杆41个,间距30米,单侧间隔布置,电线2372米,详见照明平面图。 五、交通工程设计 本工程应充分利用现状的交通设施,本次改造包括交通标线等: 1.道路标线要求采用热熔型涂料B种,涂料的技术条件应满足交通行业标准《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)规定的要求。 六、问题与建议 1.旧水泥混凝土路面病害必须处置后方可加铺沥青层,尤其对破碎、脱空等严重破坏形式的处理尤为重要。 2.施工前应复核道路纵断面、老管线设置的实际位置,如同设计有出入应及时反馈。 3.所有车行道内雨水口、检查井、电缆沟均应根据设计高程相应提升加固。 七、工程数量表 序号 工程和费用名称 单位 数量 单价金额 (元) (万元) 备注 Ⅰ 第一部分建安工程费用 879.86 1 破除砼路面 ㎡ 3310 90 29.79 2 新建砼路面 ㎡ 3790 300 113.70 二层,上层3 沥青罩面 ㎡ 9600 250 240.00 3.5cmAC-13,下层4.5cmAC-20 4 土工格栅 ㎡ 9600 20 19.20 5 铣刨水泥混凝土路面 ㎡ 9600 10 9.60 铣刨水泥混凝土路面1cm 6 14cm水稳碎石 ㎡ 6184 55 34.01 7 3cmC15透水混凝土 m3 4213 500 210.65 8 6cm彩色透水砖 ㎡ 6184 105 64.93 9 热熔标线 ㎡ 540 90 4.86 10 立道牙 m 2400 98 23.52 11 雨水管(DN600) m 1120 200 22.40 双壁波纹管 12 雨水检查井 座 29 4000 11.60 13 单臂路灯杆 基 41 16000 65.60 含电线及灯具 14 绿化 项 30.00 Ⅱ 第二部分其他工程费用 103.02 1 建设单位管理费 (一)×1.5 % 13.20 财建【2002】394号 2 建设单位临时设施(一)费 ×1% 8.80 深圳有关规定 (一)3 前期工作咨询费 × 4.22 计价格【1999】0.48 % 1283号 (一)4 工程设计费 × 34.49 计价格【2002】3.92% 10号 5 施工图审查费 (4)×6.5% 2.24 计价格【2002】10号 (一)6 施工图预算 × 2.64 计价格【2002】0.3% 10号 7 竣工图编制费 (4)×8% 2.76 深价【2000】183号 (一)8 工程建设监理费 × 25.34 深圳有关规定 2.88% (一)9 工程保险费 × 0.88 深府【2002】1200.1% 号 10 工程质检费、安全检查费 招标代理费 标底编制费及招标交易服务费 工程预备费(8%) 工程投资 11 12 Ⅲ Ⅳ (一) ×0.2% (一) ×0.62% (一) ×0.14% 1.76 计价格【2002】1980号 深价【1999】130号 5.46 计价格【2002】1.23 125号 78.63 不含拆迁补偿 1061.51 费