好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能疏散指示系统数图报价培训教材

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成立于1989年 集聚应急照明技术领先优势 北京中科知创电器有限公司

二总线集中电源集中控制型系统数图报价培训教材

?

目 录

一、基本概念介绍 ........................................................................................................................... 2 二、系统分类 ................................................................................................................................... 4 三、系统的组成部分 ....................................................................................................................... 4 四、数图报价流程 ........................................................................................................................... 6

第 1 页 共 12 页

成立于1989年 集聚应急照明技术领先优势 一、基本概念介绍

消防应急照明和疏散指示系统:为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。是一种辅助人员安全疏散的建筑消防系统,由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具及相关装置构成,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。

应急照明控制器:控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。

应急照明集中电源:由蓄电池储能,为集中电源型消防应急灯具供电的电源装置。A型应急照明集中电源:额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源。

消防应急灯具:为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。中科知创灯具工作电压为DC36V。

扩展小知识:

照度:光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。简称照度,单位勒克斯(Lux或Lx)。用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。

光通量:一个被光线照射的表面上的照度(illumination/illuminance)定义为照射在单位面积上的光通量。1 lx=1 lm/㎡。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。流明是光通量的单位。

防火分区:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。防火分区分为水平防火分

第 2 页 共 12 页

成立于1989年 集聚应急照明技术领先优势 区和垂直防火分区。配电回路的设计不得跨越防火分区。

建筑标高:建筑标高是在相对标高中,凡是包括装饰层厚度的标高,称为建筑标高,注写在构件的装饰层面上,也叫面层标高。也即是装饰装修完成后的标高,如“地面工程一层建筑地面标高为正负0.000”。

结构标高:相对标高是把室内首层地面高度定为相对标高的零点,用于建筑物施工图的标高标注。在相对标高中,凡是不包括装饰层厚度的标高,称为结构标高,注写在构件的底部,是构件的安装或施工高度。也即是为装饰装修前的标高,如:若地面工程装饰做法为5厘米则一层建筑地面结构标高为-0.05。

标高符号:按照GB50001-2010《房屋建筑制图统一标准》规定的标高符号,数字表示三角尖所指平面的标高。单位为米,小数点后保留3位,±0.000一般代表该建筑物的室内地坪为相对零点,往上不加+号,往下冠以-号。例:

第 3 页 共 12 页

成立于1989年 集聚应急照明技术领先优势 二、系统分类

根据GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的系统分类: 按消防应急灯具的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。 按应急供电形式分为集中电源型系统和自带电源型系统。

即:集中电源集中控制型;集中电源非集中控制型;自带电源集中控制型;自带电源非集中控制型。中科知创智能疏散指示系统为集中电源集中控制型系统。

根据GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定,系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:

1、设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统

2、设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系

3、其他场所可选择非集中控制型系统

三、系统的组成部分

消防应急照明和疏散指示系统由应急照明控制器、消防应急灯具专用应急电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯、消防应急照明灯五部分组成。在GB51309-2018,应急照明分配电装置的概念被取消,所有灯具均直接有应急照明集中电源或应急照明配电箱直接带载。同时不再有智能型和非智能型的概念之分,主要的系统类型分类为集中控制型系统和非集中控制型系统 。

按照消防应急灯具的控制方式的不同,消防应急照明及疏散指示系统分为集中控制型系统和非集中控制型系统两种类型,其中集中控制型系统由应急照明控制器、集中控制型灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱等系统部件组成,由应急照明控

第 4 页 共 12 页

成立于1989年 集聚应急照明技术领先优势 制器按预设器逻辑和时序控制并显示其配接的灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱的工作状态;非集中控制型系统由非集中控制型灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱等系统部件组成,系统中灯具的光源由灯具蓄电池电源的转换信号控制应急点亮或由红外、声音等信号感应点亮。 常见设备图例(以中科知创系统图模板为例)

第 5 页 共 12 页

智能疏散指示系统数图报价培训教材

成立于1989年集聚应急照明技术领先优势北京中科知创电器有限公司二总线集中电源集中控制型系统数图报价培训教材?目录一、基本概念介绍..............................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6no527kb3q6d7jn4l8uv58u602x7bw012kx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享