南昌市艾溪湖大桥工程
6-7#支架预压沉降观测
总结报告
编制: 审核: 审批:
中交第三公路工程局有限公司
艾溪湖大桥I标段 2010年9月20日
6-7#支架预压沉降观测总结报告
为确保箱梁现浇施工安全,需对碗扣式支架进行压载试验以检验碗扣式支架的承载能力和挠度值。通过模拟碗扣式支架在箱梁施工时的加载过程来分析、验证碗扣式支架及其附属结构(模板、横梁、钢管支架等)的弹性变形,消除其塑性变形。 一、 预压方法
我项目部采用的预压方法:模拟该孔砼梁的现浇过程,进行实际加载,以验证并得出其承载能力。荷载按顺序逐级加载,进行连续观测,当完成120%荷载加载后,0小时、12小时、24小时进行观测记录,观测直至沉降稳定:支架基础各监测点连续24h的沉降量平均值<1mm或连续72h的沉降量平均值<5mm,支架顶部监测点12h的沉降量平均沉降值<2mm。
为掌握加载后地基和支架的变形情况,预压前分别在箱梁底模及地基顶面上布置沉降观测点,上下两层测点一一对应在同一垂直线上,测点沿纵向分别在墩中心向前3米、1/2、1/4位置布设,横桥向则在纵向中心线和两个外腹板处布设。 二、 预压过程 6#-7#
9月1日下午13:30开始预压;
9月1日6:30--9月12日6:30逐级加载至120%荷载;每级加载完成后每12小时进行沉降观测,稳定后再进行下一级加载.
9月12日6:30预压完时观测: 9月12日18:30预压完12个小时观测:
9月13日6:30预压完24个小时观测,基础沉降稳定; 9月13日17:30卸载后观测,该跨段预压完成。 三、 预压结果汇总
支架累计塑性变地基累计塑性变墩 号 6#-7# 支架弹性变形 形 0~13 mm 0~10mm 形 0~2mm 本次观测较真实模拟箱梁施工的加载过程,本次预压所得数据能够指导施工,预压结果合格,满足规范及设计要求. 后附表:预压结果表格 四、 预拱度设置
支架卸载完成后,经实测及相应的计算,确定弹性变形及实际沉
降量,并对底模板作相应调整,调整后的底板设置出计算的弹性变形量和预留拱度。支架弹性变形量的设置按直线考虑设置加上设计预拱度1cm,施工预留拱度按直线设置为2cm(跨中点为最高值)。底板调整完毕,再次逐根检查支架底座、顶托是否着力,连接件是否紧密。并将松动杆件重新调整,确保支架整体受力。
附件1:沉降观测点横断面示意图 附件2:基础预压观测点平面布置图 附件3:底版预压观测点平面布置图 附件4:支架基础沉降监测表 附件5:支架沉降监测表-顶板测点 附件6:顶板沉降变形曲线表