新都会花园燃气工程外墙施工专项
作
业
编制: 审核: 批准: 安全技术:
珠海市荣泰市政工程有限公司
二○一六年二月十八日
施工方案
吊板施工方案
一、 工程概况: 新都会花园因排架已拆,影响外墙立管及入户支管燃气管道施
工、立管支管外墙丝接、堵墙洞、立管刷油漆及查漏。现准备采用吊板施工。
二、吊板方式 吊板方式是采用φ20吊绳、φ20吊绳执行标准:GB6095-85?锦耐纶
材质?承重拉力4412N,满足安全条件。要求工人身体素质好、绳子连接牢
固就可以进行,一般的大楼都可以用这种方式进行施工,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。
三、外墙施工的条件
1、气候条件:外墙施工必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此,工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外,下雨、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙施工。
2.人员条件:为了贯彻执行国家安全法规,确保工人人身安全及设备正常运转,规定:高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。
3、设备条件:φ20安全绳(主绳)100米,φ16安全绳(防护绳)80米;外墙施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊绳有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。
四、施工准备:
本次施工所使用的安全绳、安全带全部采用新绳,并具有合格证明。吊篮、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。
进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的质量与使用应符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。
悬空高处作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带应符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。
吊篮作业人员挑选有过该作业经验的人员和监护人员,其中吊篮作业1人,楼顶吊绳安全监护1人,楼顶配合吊管作业1人。作业前对该项作业需进行技术交底,并提前在低层进行预演。
五、施工步骤:
1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱(横梁)上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固于柱,绳子环绕结构柱棱角加纸皮保护,绳子前端用环绕抽结固于柱。结扣打好后用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊扣篮和吊篮上紧固螺母;
2、各位置监护人员到位,下吊篮人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命;
3、再次检查确认吊绳和安全绳固定无误后,把吊板扣穿进吊绳结好扣结,吊板作业人员下吊板;
4、吊板作业人员调节吊板高度,同时调节好安全绳锁扣高度,绕好吊板吊绳;
六、 安全操作规程: 附图吊板系绳作业示意图
吊板系绳作业示意图
l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。
3、施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上),同时坐板扣子要打紧,固死。
4、下绳时,施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠落伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品;
6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。
7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
8、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。
9、施工员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。
10、要坚持安全第一、文明施工,确保工程质量。
11、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。 七、安全保证措施 ??一、安全保证措施
1、吊篮作业为年满18周岁以上的男性公民。且经过身体检查及安全技术培训后方可上岗作业。??
2、作业者在作业前及午饭休息时严禁饮酒,严禁在高空及吊篮上开玩笑或投掷物品。??