第一部分 前 言
第一节、工程简介 一、工程概况
该项目由1#、5#两栋超高层及6#、9#两栋高层及附属建筑组成。建筑地基基础设计等级为甲级,结构设计使用年限为50年;其中1#、5#楼结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,均采用筏板基础。
筏板基础均采用C35P8混凝土,筏板厚度均为2000mm。
由于筏板基础厚度及面积均较大,为保证其施工质量,需对筏板的混凝土材料、混凝土配合比、混凝土浇捣、混凝土养护等工序作出适当部署,要重点处理好混凝土浇筑时产生的水化热对混凝土结构自身的影响。
第二节、总体施工方案 一、施工部署
工程量大、质量要求高是本工程的特点。为此,必须投入大量的人力、物力,以合理的施工工艺和足够的机具设备,确保筏板基础混凝土浇捣施工的顺利进行,保证工程质量。
施工按以下总体安排:筏板基础外周采用砖模支撑+钢管顶撑。钢筋绑扎进行整体施工,区内各设置两台车载式混凝土输送泵,按图示顺序进行,详见附图。筏板混凝土采用斜向分层,一次到顶的方式浇筑,筏板混凝土终凝后在筏板表面进行湿润保温毯保湿养护, 筏板内集水坑、电梯基坑及后浇带采用灌满水保温(坑内侧模板不拆除)。在施工过程中,钢筋工、模板工等工种均派人员跟进,随时处理突发事件。
二、施工准备
- 1 -
1
第一部分 前 言 (一) 材料、设备准备 1、材料
本工程采用商品混凝土,需要混凝土量1#、5#分别约为2300、2700m3,施工前与混凝土供应商做好交底,要求其做好砼供应的计划,保证基础筏板混凝土的连续性。 2、施工机械设备
塔吊:2台, 塑料薄膜:4000m2
车载泵:2台, 振动棒:10支 抽水泵:2台(软泵管) 照明器具等其他设备一批
项目部尚需与商品混凝土公司做好沟通,要求商品混凝土公司另准备一台车载作备用。当现场车载泵出现故障,预计不能及时修复时,项目部应立即要求商品混凝土公司更换车载泵到场浇筑混凝土。
(二)、技术准备
1、对施工人员进行了针对性的技术交底,明确筏板基础混凝土浇捣的顺序及技术重点。 2、为保证浇捣的连续性,商砼站特派泵机修理工程师驻现场,遇到问题马上解决,以免影响混凝土的浇捣。
3、检查各相关工种是否已完成:如钢筋绑扎、机械连接、通风、消防、水电等的管线预埋等是否已按图完成。
4、现场准备柴油发电机一台备用。 (三)、劳动力准备
预计筏板混凝土需连续浇筑16小时以上,混凝土施工人员分两班制,施工人员计划如下表: 筏板基础底板混凝土浇捣施工人员计划表 工种 施工管理人员 砼 工 钢筋工 木 工 机修工 电 工 杂 工 混凝土泵司机 合 计 人 数 8 16 4 4 2 2 3 4 39 备注 控制标高、试块、调度 浇筑、压光 看 筋 看 模 维修泵车 现场临电 注:筏板基础施工期间,尚需安排1名施工员进行边坡监测。
- 2 -
2
第一部分 前 言 第三节、施工方法 一、混凝土材料的选用
筏板基础砼体积大,应控制水泥水化热影响,防止砼产生裂缝。因此,要求商品混凝土公司给予配合。砼配合比设计必须满足以下条件:
1)水泥:因水泥在水化过程中产生大量的水化热,水泥用量的多少直接影响砼内的温度变化,每立方米混凝土水泥用量,每增减10kg,其水化热将使混凝土的温度相应升降约1℃,因此必须控制好水泥用量,降低水化热。应优先选用较低水化热的水泥品种(如火山灰水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等),水泥用量控制在280kg/m3以下,水灰比应小于0.6。坍落度要求160~200mm。
2)粗骨料碎石:尽量选用粒径大,级配良好的粗骨料,严禁采用石屑作骨料。选用碎石粒径10~30mm为主的混凝土,含泥量少于1%。
3)细骨料砂:细度模量2.6~3.0,含泥量少于3%。
4)适当延长混凝土终凝时间,混凝土终凝时间不得少于8小时。
5)为推迟水化热的峰值期、减低水化热及延长凝结时间,适于泵送砼要求掺缓凝外加剂和高效减水剂。为减少水泥量,可掺加适量的粉煤灰。
6)掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。 混凝土应事先会同商品混凝土公司进行试配,在相关性能参数满足要求时方可。另在施工过程中应根据现场实际情况作必要的调整。
二、混凝土供应
本工程混凝土浇筑量较大,现采用车载式混凝土输送泵输送混凝土。而本工程的混凝土采用商品混凝土,配合比由混凝土商品混凝土公司提供,并要求保证混凝土的质量及供应量。本工程的地下室筏板有防裂防渗要求,故混凝土要按设计要求添加外加剂,并在浇捣时注意加强振捣工作,保证混凝土的密实度。
每车砼进场后,先核对送货单现任务单上的强度等级、抗渗等级是否与设计要求相符,然后检测每车砼的坍落度(14~18cm之间),满足要求后方可使用,不合格的坚决作退货处理。 三、混凝土浇捣的注意事项
筏板及壁墙混凝土必须连续浇捣,不得留施工缝。为控制混凝土在初凝时间内连续浇捣,混凝土要加缓凝剂,初凝时间控制在3小时左右。因为筏板及壁墙有防水的要求,必须加强振捣工作,保证混凝土的密实度。 施工中要注意以下事项:
(1)砼浇捣前,先派人浇水,将砖台模浇水湿透。重复检查钢筋安装的正确性,并架设安装好砼泵管。
(2)砼泵送前,泵机操作员要详细检查泵的电源、电路、油路、油管等机件设备是否安全、有效,并试运转合格。
- 3 -
3