1
箱变施工组织方案
文档仅供参考
xxxxxxxxx安装工程
变 施 箱
工方 案
编制人:
审批人:
审核人:
审核日期: 施工单位: 建设单位: 日 期: 年 月 日
第一节、施工标准、规范
GB50052- 《供配电系统设计规范》GB50054- 《低压配电箱设计规范》2020年4月19日
2
文档仅供参考
GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》 JGJ 16- 《民用建筑电气设计规范》 GB50057- 《建筑物防雷设计规范》 GB50303- 《建筑电气工程施工质量验收规范》
GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50168- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ5017-93《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB50168- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 JGJ 16-92《民用建筑电气设计规范》 JGJ46- 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ33- 《建筑机械使用安全技术规程》
GB50194- 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
GB50303- 《建筑电气工程施工质量验收规范》
3
2020年4月19日
文档仅供参考
第二节、箱变施工方案
根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。
一、箱变安装 施工准备
1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。
2、施工机具、材料准备。
3、考虑与主体工程和其它工程的配合问题,确定施工方法。 4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。
5、熟悉有关电力工程的技术规范。
6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。 二、箱变基础施工
根据厂家提供的箱变尺寸4.2米*2.2米*2.34米,浇筑200厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。
三、接地制作附属设施安装工艺
4
2020年4月19日
文档仅供参考
基础型钢敷设
1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求,基础型钢敷设须达验收规范(GB50171- )第2.0.1条要求,并作防腐处理。
2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:
项目 不直度 不平度 位置偏差及不平行度 允许偏差 mm/m 1 1 mm/全长 5 5 5 3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。
2、接地网敷设
扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。
四、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案
1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱