(3)允许偏差项目 项次 项 目 允许偏差(mm) 大理石 1 2 0.5 1 1 碎拼大理石 3 检验方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查 尺量和楔形塞尺检查 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查 尺量检查 1 表面平整度 2 缝格平直 3 接缝高低差 4 踢脚线上口平直 5 板块间宽度不大于 (4)成品保护
A、施工时应注意对定位定高的线的保护,不得触动、移位。
B、对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
C、砖面层完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,保持湿润,避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后,方可正常使用。
D、后续工程在砖面上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等;进行上述工作时,必须采取可靠保护措施。 (5)应注意的问题:
A、作业环境 :
应连续进行,尽快完成。夏季防止暴晒,冬季应有保温防冻措施,防止受冻;在雨、雪、低温、强风条件下,在室外或露天不宜进行砖面层作业。
B、面层空鼓
Ⅰ、底层未清理干净,未能洒水湿润透,夏季暴晒基层失水过快,影响面层与下一层的粘结力,造成空鼓。
Ⅱ、刷素水泥浆不到位或未能随刷随抹灰,造成砂浆与素水泥浆结合层之间的粘结力不够,形成空鼓。
Ⅲ、养护不及时,水泥收缩过大,形成空鼓。
Ⅳ、凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。 Ⅴ、不合格 :地面积水,有泛水的房间未找好坡度,水不能排入地漏。
16 / 25
5.6、墙纸粘贴: (1)主控项目:
A、面层材料和辅助材料的品种、级别、性能、规格、花色必须符合设计、产品技术标准与现行施工验收规范的要求,并符合建筑内装修设计防火有关规定。
检验方法:检查产品证书和现场材料验收记录。 B、壁纸必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。 检验方法:观察检查。 (2)一般项目:
A、表面平整,无波纹起伏。壁纸与贴脸板和踢脚板紧接,无缝隙;色泽一致,无斑污,正斜视无胶痕,无明显压痕。
检验方法:观察检查。
B、各幅拼接应横平竖直,图案端正,拼缝处图案花纹吻合,距墙1m处正视不显拼缝,阴角处搭接顺光,阳角无接缝,角度方正,边缘整齐无毛边。
检验方法:观察检查。
C、裱糊与贴脸板、踢脚板、电气槽盒等交接处应交接严密,无缝隙,无漏贴和补贴,不糊盖需拆卸的活动件,活动件四周及贴脸板、踢脚板等处边缘切割整齐、顺直,无毛边。
检验方法:观察检查。
D、壁纸应表面平整挺秀,拼花正确,连续。无色差、胶痕,面层无飘浮。 检验方法:观察检查。 (3)成品保护
A、装修面已裱糊完的房间应及时清理干净,不准做临时料房或休息室,避免污染和损坏,应设专人负责管理,如及时锁门,定期通风换气、排气等。
B、在整个墙面装饰工程裱糊施工过程中,严禁非操作人员随意触摸成品。 C、暖通、电气、上、下水管工程裱糊施工过程中,操作者应注意保护墙面,严防污染和损坏成品。
D、严禁在已裱糊完的房间内剔眼打洞。若纯属设计变更所至,也应采取可靠有效措施,施工时要仔细,小心保护,施工后要及时认真修补,以保证成品完整。
E、二次补油漆、涂浆活及地面瓷砖,花岗石清理时,要注意保护好成品,防止污染、碰撞与损坏墙面。
17 / 25
F、墙面裱糊时,各道工序必须严格按照规程施工,操作时要做到干净利落,边缝要切割整齐到位,胶痕迹要擦干净。 (4)施工应注意事项
A、裱糊时,在斜视壁面上有污斑时,应将两布对缝时挤出的胶液及时擦干净,已干的胶液用温水擦洗干净。
B、为了保证对花端正,颜色一致,无空鼓、气泡,无死褶,颜色差别大或有死褶时,不得使用。墙纸糊完后出现个别翘角,翘边现象,可用乳液胶涂抹滚压粘牢,个别鼓泡应用针管排气后注入胶液,再用辊压实。
(3)上下不亏纸、横平竖直。当裱糊到一个阴角时要断布,因为用一张布糊在两个墙面上容易出现阴角处墙布空鼓或皱榴,断布后从阴角另一侧开始仍按上述首张布开始糊的办法施工。
(4)裱糊前必须做好样板,找出易出现问题的原因,确定试拼措施,以保证花型图案对称。
(5)裱糊前一定要重视对基层的清理工作。因为基层表面有积灰、积尘、腻子包、小砂粒、胶浆疙瘩等,会造成表面不平,斜视有疙瘩。
5.7、木门安装 (1)主控项目
A、通过观察、检查材料迸场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。
B、木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T l22)的规定。
C、木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。
D、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。
E、门窗框和厚度大于60mm 的门窗应用双样连接。样槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶楔加紧。
F、横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。
G、木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。
18 / 25
H、门窗框的安装必须牢固。木门框固定的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 I、木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。
J、木门五金配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 (2) 一般项目
A、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。
B、木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,表面应平整。 C、木门窗上槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
E、木门窗与墙体缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。
(3)木门安装允许偏差及留缝宽度 项次 项 目 允许偏差、留缝宽度 (mm) 3 2 2 1.5~2.5 1~1.5 2~3 4~5 6~8 10~12 4~5 3~5 用楔形塞尺检查 用楔形塞尺检查 检验方法 用1m托线板检查 尺量检查 用直尺及楔形塞尺检查 1 框的正侧面垂直度 2 框的对角线长度差 3 框与扇、扇与扇接触处高低差 4 门扇对口和扇与框间留缝宽度 5 框与扇上缝留缝宽度 6 窗扇与下坎间留缝宽度 外门 7 门扇与地面间留缝宽度 门扇与下坎间留缝宽度 (4)成品保护
内门 卫生间门 8 外门 内门 A、木门框安装后应用厚1cm的木板条钉设保护,其高度以手推车车轴中心为准,防止砸碰,破坏裁口,影响安装。
B、门窗框进场后应妥善保管,入库存放,其门窗存放架下面应垫起离开地面20~40cm,并垫平,按其型号及使用的先后次序码放整齐,露天临时存放时上面应用苫布盖
19 / 25
好,防止日晒、雨淋。
C、进场的木门窗框应将靠墙的一面刷木材防腐剂进行处理。
D、安装门窗时应轻拿轻放,防止损坏成品;修整门窗时不能硬撬,以免损坏扇料和五金。
E、安装门窗扇时,注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。
F、已安装好的门窗扇如不能及时安装五金时,应派专人负责管理,防止刮风时损坏门窗及玻璃。
G、严禁将窗框、窗扇做为架子的支点使用,防止脚手板搬运时砸碰和损坏门窗框、扇。
H、小五金的安装型号及数量应符合图纸要求,安装后应注意成品保护。 I、门窗装好后不得在室内推车,防止破坏和砸碰门窗。 (5)应注意的质量问题
A、有贴脸的门框安装后与抹灰面不平:主要原因是没掌握好抹灰层的厚度。 B、门窗洞口预留尺寸不准:安装门框、窗框后四周的缝子过大或过小,主要原因是砌筑时门窗洞口尺寸留设不准,留的余量大小不均,或砌筑时拉线找规矩差,偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于门窗过梁10~15mm。
C、合页不平,螺丝松动,螺帽斜露,缺少螺丝:合页槽深浅不一,安装时螺丝钉入太长,或倾斜拧入。要求安装时螺丝应钉入1/3、拧入2/3,拧时不能倾斜;安装时如遇木节,应在木节处钻眼,重新塞入木塞后再拧螺丝,同时应注意每个孔眼都拧好螺丝,不可遗漏。
D、门窗缺五金,五金安装位置不对,影响使用:双扇门无地插钞或无插销孔,双扇门插销安装在盖扇上。
E、门窗扇翘曲:即门窗扇“皮楞”。对翘曲超过了3mm的,应经过处置后再使用。也可通过五金位置的调整解决扇的翘曲。
F、门扇开关不灵、自行开关:主要原因是门扇安装的两个合页轴不在一条直线上;安合页的一边门框立梃不垂直;合页进框较多,扇和梗产生碰撞,造成开关不灵活,要求掩扇前先检查门框立梃是否垂直,如有问题应及时调整,使装扇的上下两个合页轴在一垂直线上,选用五金合适,螺丝安装要平直。
G、扇下坠:主要原因合页松动;安装玻璃后,加大扇的自重;合页选用过小。要求选用合适的合页,并将固定合页的螺丝全部拧上,并使其牢固。
20 / 25