(4)养护:施工完毕24洒水养护,隔日养护不少于3天。 4.3、墙面抹灰工程
工艺流程:基层处理→洒水湿润→贴灰饼、冲筋→抹底子灰→抹面层灰→养护 施工部位:陶粒砖砌块墙面、厨卫间等需要粘贴瓷砖的墙面
(1)基层处理:抹灰前检查墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝,用水泥砂浆填塞密实。将露于墙面的舌头灰刮净,凸出墙面不平整的部位剔凿平整。坑凹不平,砌块缺楞掉角,设备管线槽、洞剔凿以后用水泥砂浆整修密实、平顺。用吊线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。
(2)洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。由于墙面吸水速度先快后慢,吸水量大而延续时间长,需增加浇水次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化过程中水分被墙面吸走。浇水量以连续三次为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,需再喷一遍水,但保证抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长,不出现空鼓、裂缝。喷水后立即刷一遍建筑胶水泥浆一道。其配比:建筑胶:水:水泥=1:1:3
(3)贴灰饼、冲筋:用托线板检测一遍墙面不同部位垂直、平整情况,以墙面的实际平整度决定灰饼和冲筋的数量。用1:3水泥砂浆作成50mm见方的灰饼。一般墙体灰饼水平间距为2m。灰饼厚度以满足墙面抹灰厚度为宜。上下灰饼用吊线板找垂直。只做垂直方向灰饼。
(4)抹底子灰:在抹底子灰前,首先需根据灰饼采取跳格抹灰防止水泥砂浆收缩产生裂缝,陶粒混凝土砌块墙面在刷EC胶水泥砂浆以后需及时抹灰,不得在素水泥胶浆风干后再抹灰,否则形成隔气层,不利于基层粘结。抹灰时不得将灰饼碰坏。配合比为1:2.5水泥砂浆厚度为13mm,扫毛或划出纹线。用大杠将抹灰面刮平,木抹子搓平。用吊线板检查,要求垂直、平整、阴阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直,平整、洁净。
(5)抹面层灰:待底灰六、七成干时,即可抹5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面。 成活面在卫生间需要做防水的部位压光并在阴阳角抹成宽度2CM的八字,注意八字不能做宽,以免将来瓷砖粘贴时导致瓷砖底灰过厚。
门口位置抹灰时要保证洞口的高度及宽度,同时要保证抹完灰的墙体厚度洞口四周一致。窗口位置抹灰要考虑窗台以及梁和窗的关系,要保证抹完灰的一面是同一平面。
(6)养护:抹灰完成后隔日应洒水养护三天以上。
6 / 25
4.4、涂料、腻子
工艺流程:基层处理→刮粉刷石膏→刮腻子→施涂第一遍涂料→施涂第二遍涂料 施工部位:除去厨卫间外所有天花、楼梯间、阳台、工人房、储藏间均刮腻子刷涂料,客厅、卧室墙面只刮腻子。
(1)基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,用石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平。将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净,在刮底层石膏前在墙面满滚建筑胶一道。
(2)刮粉刷石膏:对所有需要刮腻子的墙面用粉刷石膏打底,具体操作方法为:在墙面用粉刷石膏打点,打点间距为1.5m,打点时对超过5m的墙要拉通线打,打点要准确规范,保证打出的点垂直平整均在2mm以内。之后用刮板在墙上满刮石膏,用2m靠尺沿点向下刮平,阴阳角部位要弹线找直。
(3)刮腻子:刮腻子情况为两遍,具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落,钢片刮板满刮腻子,刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。刮第一遍耐水腻子时注意要把天花角线、瓷砖踢脚的位置留出来,第二遍腻子施工前要保证天花角线、踢脚线已经施工完毕。
(4)施涂第一遍乳液薄涂料:施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥攮和砂纸磨光,并清扫干净。第一遍涂料涂刷时其方向要平行于有窗的墙面。
(5)施涂第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排滚紧接前一排滚,避免出现干燥后再处理接头。第二遍涂料涂刷时其方向要垂直于有窗的墙面,以免日照反光使涂料接头明显。 4.5、内墙瓷砖粘贴:
工艺流程:基层处理→弹线、套方、找规矩、贴灰饼:→贴砖→擦缝 施工部位:厨房、卫生间、公共走道、电梯间
7 / 25
(1)基层处理:混凝土墙面:将墙体表面尘土、污垢等清理干净,用10%火碱水将墙面的油污刷掉,随之用净将碱液冲净、晾干。然后将1﹕1水泥细砂用建筑胶和匀,成为糊状,用滚子将砂浆滚到墙上,其滚点要连续均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并具有较高的强度,用手掰不动为止。抹灰墙面用清水将墙面冲洗干净。
(2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:由电梯间内的红色三角水平标志点分别向室内引测建筑水平标高线。先在最长的一面墙靠近阴角处以及墙面中间贴灰饼,灰饼间距不大于1.5m,所有灰饼找平找垂直,灰饼的厚度以能够粘贴瓷砖为宜,之后用大直角尺靠着在其它的墙面进行打点,这样依次进行下去,完成整间墙面的工作。打点时要特别注意门洞口位置两侧墙面的厚度差不能超过10mm。
(3)贴砖:镶贴应自下而上进行。贴砖时底灰要浇水润湿,润湿墙面后再刷上一道建筑胶。粘贴时最底下的一层墙砖先甩开不贴。排砖要依据排砖图进行施工,粘贴缝隙以1mm为宜。粘贴高度为2.4m,卫生间最底下一层砖的底面标高要比地面面层的高度低10mm。
(4) 擦缝:先用抹子把近似瓷砖颜色的擦缝水泥浆摊放在需擦缝的瓷砖上,然后用刮板将水泥浆往缝子里刮满、刮实、刮严,再用擦布将表面擦净,用溜子将缝隙溜平,遗留在缝子里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出,清洗饰面时,应待勾缝材料硬化后方可进行。
4.6、地面磁砖、石材粘贴:
工艺流程:基层处理→弹线找规矩→排板→铺砖→养护→勾缝
施工部位:客厅、厨卫间、阳台、工人房、储藏室、公共走道、楼梯间、电梯间 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆,落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮上清扫干净。
(2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。
(3) 排板:将房间依照砖的尺寸留缝大小,排出砖的放置位置,排板应符合排板图纸要求,避免出现板块小于1/4 边长的边角料。
(4) 铺设结合层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。
(5) 铺砖:将砖放置在于拌料上,用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在干拌料上浇
8 / 25
适量素水泥浆,同时在砖背面涂厚度约1mm 的素水泥膏,再将砖放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。
(6) 铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖,之后按照十字控制砖向四周铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。
(7)如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。
(8)养护:当砖面层铺贴完24h内应开始浇水养护,养护时间不得小于7d。 (9)勾缝:当砖面层的强度达到可上人的时候,进行勾缝,用同种,同强度等级,同色的水泥膏或1 :1 水泥砂浆,要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面0.5~1mm。 4.7、墙纸粘贴
工艺流程:基层处理→吊垂直弹线找规矩→计算用料、裁纸→刷胶、糊纸 粘贴部位:客厅、卧室墙面
(1)基层处理:墙面用砂纸磨平、磨光;在打磨完砂纸的墙面用清漆满刷一道。注意涂刷时不能污染涂料顶棚及天花角线和木门衣柜等。
(2)吊垂直、套方、找规矩、弹线:首先应半房间四角的阴阳角通过吊垂直、套方、找规矩,并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制(习惯做法是进门左阴角处开始铺贴第一张)。
(3)计算用料、裁纸:按已量好的墙体高度约放大2~3cm,按此尺寸计算用料、裁纸,一般应在案子上裁割,将裁好的纸用湿温毛巾擦后,摺好待用。
(4)刷胶、糊纸:应分别在纸上及墙上刷胶,其刷胶宽度应相吻合,墙上刷胶一次不应过宽。糊纸时从墙的阴角开始铺贴第一张,按已画好的垂直线吊直,并从上往下用手铺平,刮板刮实,并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好留1~2cm(应拐过阴角约2cm),然后粘铺第二张,依同法压平、压实,与第一张搭槎1~2cm,要自上而下对缝,拼花要端正,用刮板刮平,用钢板尺在第一、第二张搭槎处切割开,将纸边撕去,边槎处带胶压实,并及时将挤出的胶液用湿温毛巾擦净,然后用同法将接顶、接踢脚的边切割整齐,并带胶压实。墙面上遇有开关、插座盒时,应在其位置上破纸做为标记。在裱糊时,阳角不允许甩槎接缝,阴角处必须裁纸搭缝,不允许整张纸铺贴,避免产生空鼓与皱折。 4.8木门安装
9 / 25
(1)材料及半成品要求:
木材含水率:门框制作前的木材含水率不得超过12%。防腐:木材与墙体接触部位刷二遍清漆进行防腐、防潮处理。门框、门扇进入施工现场必须检查验收。门框安装前需先检查型号,尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有需立即更换。进入现场的门框、门扇应具有出厂合格证,并经监理检验认可方可使用。
(2)安装:检查门洞口尺寸是否正确;边角是否方正,有无窜角,检查门口高度需量门的立边,检查门口宽度需量门口的上、中、下三点。确定门的开启方向及小五金型号、安装位置。安装前检查门窗扇的型号、规格、质量是否符合要求,如发现问题及时更换。根据要求安装门上小五金。
5、质量要求: 5.1、陶粒混凝土垫层
(1)主控项目:
陶粒混凝土垫层使用的水泥、陶粒、砂子等,必须符合设计要求及施工验收规范的规定。垫层的材质、强度、密实度等必须符合设计要求和施工规范的要求。垫层与基层必须粘结牢固,不得有空鼓和表面松散、裂缝等缺陷。
(2)允许偏差项目: 陶粒混凝土垫层允许偏差 序号 1 2 3 4 (3)成品保护
A、垫层施工过程中不得碰撞门框、管线和已完的立墙装修面层。 B、施工完的垫层应注意养护,常温3d后方能进行面层施工。
C、垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工。如继续施工时应对垫层加以覆盖保护,避免在垫层上搅拌砂浆、存放油漆桶等物,以免污染垫层,影响面层与垫
10 / 25
检验方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水准仪和尺量检查 用坡度尺检查 用尺量检查 项 目 表面平整度 标 高 坡 度 厚 度 允许偏差(mm) 10 ±10 2/1000,且不大于30 个别地方不大于设计厚度1/10