前提,因此,安全技术管理在安全生产管理中占有十分重要的地位,根据国家有关规定和本工程实际情况,我们将制定安全技术管理制度。施工组织设计或施工方案中,必须有单项的安全技术措施。安全技术措施一定有针对性,要根据施工工程的结构特点、施工方法、作业环境、队伍素质等实际情况,明确具体地提出应采取的措施和注意事项。临时用电工程必须纳入施工组织设计之中,要有设计、有计划、有平面布置图、有说明、有计算。特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术措施。单独编制的安全技术措施方案,一定要有依据、有详图、有说明、有审批。所有施工组织设计或施工方案均须经安全环保部会签提出意见,并交安全环保部一份归档。
6.9.2消防、治安管理 1)消防管理
施工现场消防管理实行总承包负责制,总承包商要对施工现场消防工作负全责,各分包商要服从总承包商的管理,双方要签订消防安全协议书,明确双方的责任;项目开工前十五天,总承包方将编制消防方案、消防预案,并绘制消防设施及器材和临建平面布置图,由总承包安全环保部负责收集资料到云南省消防局办理消防安全许可证。
施工现场要对防火设施、器材、通道进行明显标识,项目安全环保部负责开展日常防火宣传、教育活动。分包单位入场后,要对其进行现场防火教育,分包单位消防保障体系纳入总承包管理,日常开展防火演习。发生火灾的情况下,立即启动消防预案。
2)治安管理
作为总承包商,我公司将对整个工程包括施工现场和生活区,对所有分包,包括直接分包和发包方指定分包,均实施全面、统一的协调管理。工地实行全封闭管理,围墙将整个施工区全部封闭起来,在工地现场共设有2 个大门,靠光华路一侧的南大门为施工时材料等进出现场的主要入口,靠朝阳路的北大门为施工时进出现场的主要出口,每个大门设置1 个保安岗亭,每个保安岗均设足数保安人员24 小时值班保卫,现场并设有机动保安。保安人数初步预计18 人左右。工地保安将由总承包总承包项目部直接聘用,直接领导。保安员均须经过严格考试,初步考虑与政府直属保安公司签订协议,由保安公司统一安排,但工地保安分队
的行政管理权由总承包商直接领导。
各分包须将所属员工登记造表,向总承包总承包项目部申请配发统一的工地出入证与工地安全用品,所有员工均须凭证出入工地。保安人员将坚决杜绝外来三无人员逗留工地,扰乱工地秩序。
总承包总承包项目部将安排专门管理人员负责保安日常工作,处理诸如各分包工人之间的纠纷及材料盗失事件并负责与政府公安、司法部门联系,确保工地平安。
7. 职业健康管理要点
7.1健康管理内容
7.1.1职业卫生管理
总承包总承包项目部采取相应的措施,使工作场所职业危害因素降到最小。所有防护设施、设备应定期维修,保持运转性能良好。所有在危害场所作业的员工,佩戴相应的防护用品。
总承包总承包项目部定期对职业病防治工作进行监督、检查、评价、考核。 7.1.2健康监测
所有参与项目人员都必须是体检合格人员,并定期对员工,特别是有毒有害工作环境中的人员进行健康检查,并记录。
对项目所在地的地方病、传染病进行调查,总承包项目部安全环保部负责并向员工介绍预防知识,采取预防措施。
对群发性疾病要及时报告并采取措施密切监护控制病情,经诊断确认为传染病应立即报告,采取隔离措施限制感染者。
总承包项目部及各分包项目部制定项目参与人员职业健康教育与培训计划并组织实施。
7.1.3劳动防护用品管理
所有的劳动防护用品必须符合国家及行业标准中的规定。根据安全生产和防止职业病危害的需要,按照不同工种、不同劳动环境配备不同防护作用、不同防护能力的劳动防护用品。
总承包项目部须对劳动防护设备、设施、机具进行定期的检查和维护,不合格的禁止使用。对员工上岗使用劳动防护用品情况要经常检查,制定必要的管
理制度。
7.1.4卫生环境管理
项目部及工程施工区域内应配备良好的生活设施以及防护设施,包括洁净的宿舍、厨房、餐具、食堂、厕所,消防灭火设施等。
总承包项目部及各分包项目部应为员工提供良好的医疗保障措施和医疗急救设备。
7.2 职业健康管理原则
贯彻执行“预防为主,防治结合”的方针,保障员工在生产劳动过程中不受职业病危害因素的影响,预防职业病的发生,职业健康管理必须严格执行《职业病防治法》的规定,确保作业环境安全卫生,劳动者安全防护到位,事故及职业病后处理符合相关法律、法规。
7.3职业健康管理措施
7.3.1施工安全防护
该工程专业工种繁多,其安全防护范围有:建筑物周边防护,建筑物临边防护,建筑物预留洞口防护,现场施工用电安全防护,现场机械设备安全防护,施工人员安全防护,现场防火、防毒、防尘、防噪音、防强风措施等。所有措施将针对各分包单位和自行施工单位,其中各分包单位必须无条件配合总包单位做好安全防护工作。
1)建筑物周边防护
脚手架使用前必须经总承包安全文明施工管理部、总承包技术部、监理、分包相关负责人共同验收,合格、签字、挂合格牌后方可投入使用,其检验标准
为《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99。凡保证项目中某一条达不到标准均不得验收签字,必须经整改达到合格标准后重新验收签字,然后才能使用。
2)“临边”防护
建筑物基坑周边、楼层楼面周边、楼梯口和梯段边、井架与施工电梯、脚手架、建筑物通道的两侧边以及各种垂直运输接料平台等必须设置防护,防护采用钢管栏杆,栏杆由立杆及两道横杆组成,上横杆离地高度1.2m,下横杆离地高度0.5-0.6m,立杆间距1.5m,并加挂安全网,设踢脚板,作警戒色标记,加挂警示牌 ,施工过程中如需拆除防护设施,必须经安全主管同意,施工过程中安全员监督指导,施工完后立即恢复。
3)“三宝”防护
所有施工现场所使用的个人防护用品等必须有产品生产许可证、合格证、准用证,确保施工现场不存在因伪劣产品所引起的安全隐患;
施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,其佩带方法要求合格,并佩带胸卡,工人在临边高处作业、进入2m以上架体或施工作业层时必须系安全带。
整个外架应用密目式安全网全部封闭。 4)“四口”防护
楼层平面预留洞口防护以及电梯井口、通道口、楼梯口的防护必须按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-9l和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99要求进行防护。洞口的防护应视尺寸大小,用不同的方法进行防护。如边长小于25cm但大于2.5cm的洞口,可用坚实的盖板封盖,达到钉平钉牢不易拉动,并在板上标识“不准拉动”的警示牌;边长为25-50cm的洞口用木板作盖板,盖住洞口并固定其位置;边长为50-1 60cm的洞口以扣件接钢管而成的网格,上面铺脚手板;大于160cm的洞口,洞边设钢管栏杆1.2m高,四角立杆要固定,水平杆不少于两根,然后在立杆下脚捆绑安全水平网二道(层)。栏杆挂密眼立网密绑牢。其它竖向洞口如电梯井门洞、楼梯平台洞、通道口洞均用钢管或钢筋设门或栏杆,方法同临边。
5)雨季施工阶段的防护措施
① 下雨尽量不安排在外架上作业,如因工程需要必须施工,则应采取防滑措施,并系好安全带;
②装修时,如遇雨天,在上班时应做好防雨措施;
③拆除外架时,应在天气晴好时间,不得在下雨的时间内进行; ④暴雨季节,经常检查临边及上下坡道,做好防滑处理。 6)底层安全防护
在建筑物底层人员来往频繁的地区,如果其上部有立体交叉作业那麽对底层的安全防护工作要求更高,为此在建筑底层的主要出入口将搭设双层防护棚及安全通道,并设警示牌。
7)现场安全用电
现场设配电房,主线执行三相五线制,供电系统采用TN一S系统,其具体措施如下:
①现场设配电房,建筑面积不小于lOm2。,并且具备一级耐火等级。 ②现场塔吊、钢筋加工车间、楼层施工各设分配电箱一个。
③施工现场临时用电线路主线走向原则:接近负荷中心,进出线方便,接近电源,接近大容量用点设备,运输方便。不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在有火灾隐患的场所。进入建筑物的主线原则上设在预留管线井内,做到有架子和绝缘设施。
④现场施工用电原则执行一箱一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。其电箱设门、设锁、编号,注明责任人。
⑤机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。
⑥照明使用单相联220V工作电压,宿舍及楼梯灯照明电用36V安全电压。室内照明主线使用单芯2.5mm2铜芯线,分线使用1.5mm2铜芯线,灯距离地面高度不低于2.5m,每间(室)设漏电开关和电闸各一只。
⑦电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相架都将高于建筑物,很容易受到雷击破坏。因此,这类装置必须设置避雷装置,其设备顶端焊接2m长φ20mm镀锌圆钢作避雷器,用不小于 35mm的铜芯线作引下线于埋地(角钢为L50×5×2500mm)连接。
⑧现场电工必须经过培训,考核合格后持证上岗。 8)机械设备安全防护
①塔吊的基础必须牢固。塔身必须按设备说明预埋拉接件,设防雷装置。 设备应配件齐全,型号相符,其防冲、防坠联锁装置要灵敏可靠,钢丝绳、制动设备要完整无缺。设备安装完后要进行试运行,必须待几大指标达到要求后,才能进行验收签证,挂牌准予使用。
②钢筋机械、木工机械、移动式机械,除机械本身护罩完好,电机无病外,还要求机械有接零和重复接地装置,接地电阻值不大于4欧姆。
③机械操作人员必须经过培训考核,合格后持证上岗。
④各种机械要定机定人维修保养,做到自检、自修,并做好记录。 ⑤施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。
⑥各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时,现场要设人值班和指挥。 ⑦所有机械都不许带病作业。