人防工程验收程序和内容标准
在政府招标建设人防工程竣工后,最后的步骤也是最重要的步骤就是进行人防工程验收,在人防工程验收过程中也有一定的验收程序,并且国家对此是有专业的验收要求标准的。
一、竣工验收申报条件
1、完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工验收标准; 2、施工单位在工程完工后,对工程质量进行了全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,并提出人防工程竣工验收报告(合格证明书);
3、设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查,确认设计符合国家规范、标准要求,施工单位的工程质量达到设计要求,并提出人防工程质量检查报告(合格证明书);
4、监理单位在施工单位自评合格,勘察、设计单位认可的基础上,对竣工工程质量进行了检查并核定质量等级,提出人防工程质量评估报告(合格证明书);
5、有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料; 6、施工单位和建设单位签署了工程质量保修书;
7、人防工程质量监督站要求整改的质量问题全部整改完毕。 二、竣工验收申报程序和提交材料 1、竣工验收申报程序
(1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,建设单位提前7
天向人防质监站提交竣工验收申请和验收资料;
(2)人防质监站审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间;(3)监督验收;
(4)验收合格后出具《人防工程质量监督报告》。 2、提交材料 第一册
1、人防工程质量验收申请报告(附件1) 2、人防工程战时平面图(A3白图3张) 3、建设单位:人防工程竣工验收报告 4、设计单位:人防工程质量检查报告(附件2) 5、施工单位:人防工程竣工验收报告(附件3) 6、监理单位:人防工程质量评估报告(附件4) 7、人防工程竣工验收方案(附件5)
8、人防工程竣工验收备案自行验收结论(附件6) 9、单位工程质量检验评定(记录)表 10、人防工程基本概况综合登记表(附件7) 第二册
1、人防工程专项验收申报表(杭州市行政服务中心人防窗口领取, 备人防工程专项验收用)
2、人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格)
3、人防工程战时、平时竣工平面图(蓝图)
4、人防工程设计变更(联系单、修改图等)(复印件) 5、人防设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 6、工程定位坐标资料(复印件) 7、监理会议纪要 8、混凝土施工日记 9、隐蔽工程验收记录 10、实体检测资料
11、水泥、钢材、砖出厂合格证或试验报告 12、材料构配件检验报告及合格证 13、砂浆试块、混凝土试块试验报告
材料说明:以上资料除注明外均一式一份,第一册材料提交后由人防工程质量监督站做为存档材料,第二册在验收合格后返还建设单位。
三、竣工验收主要内容
竣工验收主要对孔口防护、装饰、防水、通风、给排水、电气、消防各分部工程进行核查,并对上报的相关合格证复印件和评定表进行核对。
1、孔口防护分部
所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门、超压排气活门、手动密闭阀是否开启灵活、门扇与门框关闭紧密,配件是否齐全,门扇是否完整,门扇上开启方向是否标明,门框及门扇上铁件油漆颜色一致,门扇批嵌粉刷到位,临战封堵预埋件应除锈油漆,封堵槽尺
寸是否符合规范要求。
2、通风分部
(1)风管制作、安装及支吊架是否规范; (2)手动密闭阀安装是否正确;
(3)风机前通风管道采用3mm钢板制作,连接法兰采用8mm车制法兰。垫圈采用4mm厚的橡胶垫圈(要整条的)、3mm分管焊接质量符合规范要求。如没有设扩散室的工程,防爆活门门框必须与扩散箱满焊;。
(4)风机软接头采用不燃材料连接;
(5)过滤吸收器两端是否已安装柔性橡胶短管; (6)测压装置安装是否到位;
(7)风机能否正常运行,风机房独立设置,进排风系统设备安装是否符合规范要求;
(8)超压排气活门、悬板活门启闭是否灵活; (9)输出分压是否达到设计要求。 3、给排水分部
(1)口部排水管口采用铜质管堵或防爆地漏;
(2)进出人防工程的给排水、消防、喷淋等管道在人防工程内侧是否按规范设置阀门;
(3)临空墙上进出管道是否安装抗力片; (4)进出人防工程套管是否密闭封堵;
(5)穿越临战封堵处的给排水管在封堵处两侧安装闸阀,便于临
战拆除;
(6)与人防无关的管道不得穿越人防围护结构,穿越人防围护结构的管道应采取防护密闭措施;
(7)输出水压达到设计要求。 4、电气分部
(1)进出人防工事电缆管线、电气管线的密闭处理、密闭盒内必须填充密闭材料,盖板采用3mm厚钢板;
(2)五级人防工程电缆套管设置抗力片; (3)配电箱外壳接地线路识别是否正确;
(4)呼唤按钮、通风方式信号箱、应急照明灯灯均安装调试到位; (5)输出电压达到设计要求。 5、防水分部 结构无渗漏现象。 6、防火分部
消火栓箱离地标高、防火卷帘门、喷淋烟感报警装置等是否符合消防验收规范。
7、装饰分部
(1)滤毒室、洗消间、防毒扩散室等部位的墙面、顶面和地面应平整光洁,便于冲洗;
(2)顶板不应抹灰;
(3)室内地坪、墙面、平顶粉刷平整是否有起壳龟裂现象、油漆(包括设备)涂料颜色是否均匀一致,顶板不应抹灰,可以批嵌;
(4)其他装饰材料、门宽等安装是否符合设计和施工规范要求; (5) 设置地漏房间、其地面坡度不应小于0.5%。 8、规范要求的其他验收内容。
以上内容是人防工程验收程序的具体内容,其中包括了人防工程竣工验收的申报条件、申报的程序以及需要提交的相关材料还有竣工验收的主要内容,其主要内容包括了人防工程中的细小环节的验收情况,以及人防工程给水排水,防水、防火等部分的具体验收细节。