KCS-981微机分段保护测控装置
1. 装置简介
KCS-981微机分段保护测控装置,主要应用于110kV及以下电压等级分段(桥)的保护及测控。装置集保护、测量、控制、通信、录波功能于一体。与KCL-940、KCC-950、KCT-960、KCM-970等系列装置及后台监控KX-6100组成变电站综合自动化系统。
功能配置: 类型 功能名称 二段式复压闭锁电流保护 零序电流保护 电流加速保护 保 护 功 能 三相一次重合闸 故障录波 TV断线检测 机构异常检测 独立的操作回路 操作回路 控制回路异常告警 开入、开出功能 测控功能 正常断路器分合及遥控分合操作 IA、IC、Ua、Ub、Uc、P、Q等模拟量的测量 对时 通信 内部实时时钟、GPS对时 以太网、CAN/RS232/RS485通信 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 零序加速保护 KCS-981 √ √ √ √
2. 保护原理
装置采用嵌入式实时多任务操作系统,保证了软件系统底层的高度可靠性。保护功能独立为一个任务,与测控、通信、显示、自检等功能互不影响,大大提高保护功能的可靠性和安全性。
2.1 二段式复压闭锁电流保护
复合电压:由低电压元件和负序电压元件构成。任一线电压低于低电压整定值或负序电压大于负序电压整定值开放保护。母线Ⅰ与母线Ⅱ复合电压构成或门开放保护;某一组TV断线取消本组电压的复压判别,两组TV同时断线则退出复合电压闭锁元件(本保护此时为单纯的过电流保护)。复合电压闭锁由复压元件控制字投退。
动作过程:(过流Ⅰ、Ⅱ段)压板投入,任一相分段电流大于整定值,若复合元件投退控制字投入则检复合电压,经整定延时跳分段开关。
2.2 零序电流保护
当保护软压板投入时,分段零序电流(采样或自产)大于整定值,经整定延时,保护动作。动作可由控制字选择告警或跳闸。零序电流采用采样值时,应采用零序套管TA接入零序电流。
2.3 三相一次重合闸
装置设有自动重合闸功能。采用不对应及保护启动,无检定方式。重合闸压板投入,无外部闭锁条件,断路器由分到合开始充电,充满电的时间为15s。当分段保护动作(或开关偷跳)开关由合到分、合后未返回且分段开关无流,经整定延时重合闸动作合分段开关。
重合闸的放电条件有:
1) 合后位消失; 2)控制回路异常告警; 3)弹簧未储能; 4)外部闭锁重合闸开入;5)重
合闸压板撤除; 6)相关保护动作跳闸; 7) 其它相关条件。