第3章习题解答
(3.1)已知:单筋矩形截面梁的尺寸为b×h=250mm×500mm,弯矩设计值M=260KN·m ,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB400,环境类别为一类,求所需纵筋截面面积和配筋。 解:(一)查表获得所需参数:
查附表2-3、2-4可得: 2 , 2 查附表2-11可得: 2 60 查表3-6可得: 0 5
查附表4-5可得: 0 2 0 2 m 0 5 (二)计算 : 取 0 0 h 60 260 06 2 2 0 0 250 60)
2 0 < 2 0 0 0 5
2 2 0 0 22 260 062 20 5 60 0 60 0(三)配筋:
选用2 C25+2C28,As=2214mm>2015.47 mm
2
2
22 500 0 2 0 2 250 60 6000假设箍筋直径为8mm 配筋后,实际的 20
252 222 5mm,与假设的40mm相差很小,故 再重算。
(3.2)已知:单筋矩形截面梁的尺寸为b×h=200mm×450mm,弯矩设计值M=145KN·m ,混凝土强度等级为C40,钢筋为HRB400,环境类别为二类a,求所需纵筋截面面积。 解:(一)查表获得所需参数:
查附表2-3、2-4可得: 2 , 2 查附表2-11可得: 2 60 查表3-6可得: 0 5
学习参考
. .. .. .
查附表4-5可得: m 0 5 0 2 0 2
(二)计算 : 取 5 0 h 05
5 062 2 0 200 05)
0 2
2 0 26 < 2 0 2 0 26 0 5
2 2 0 2 0 66 22 5 062 60 0 66 05 0(三)配筋: 选用2 C25+1 C 16,As=1183mm>1147.8 mm
2
2
50 6 0 2 0 2 200 05 0500假设箍筋直径为8mm
配筋后,实际的 25 2 5 5 5mm,与假设的45mm相差很小,故不再重算。 (3.3)已知:雨篷板根部截面的尺寸为b×h=1000mm×100mm,负弯矩设计值M=30KN·m ,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB335,环境类别为二类b(改为环境类别为二类a),
求所需纵向受拉钢筋。 解:(一)查表获得所需参数:
查附表2-3、2-4可得: 2 , 2 查附表2-11可得: 2 00 查表3-6可得: 0 55
查附表4-5可得: 0 2 0 2 m 0 5 (二)计算 : 取 0 0 h 0 0 06 2 2 0 2 0 000 0)
2 0 62 2 0 2 0 62 0 55 截面超筋
题目有问题,现将题(3.3)中的环境类别二类b改为环境类别二类a,重新计算,如下: 解:(一)查表获得所需参数:
查附表2-3、2-4可得: 2 , 2 查附表2-11可得: 2 00 学习参考
. .. .. .
查表3-6可得: 0 55
查附表4-5可得: m 0 5 0 2 0 2 5
(二)计算 : 取 25 0 h 5 0 06 2 2 0 0 000 5)
2 0 6 2 0 0 6 0 55
2 2 0 0 52 22 0 062 00 0 52 5 0(三)配筋:
选用B12/14@70,As=1907mm>1773 mm
2
2
0 00 2 6 0 2 5 0 2 6 000 5 500配筋后,实际的 20
6
2 26 5mm,与假设的25mm相差很小,故不再重算。
2设分布钢筋的面积为 ,则 m 5 ,0 00 5bh0 2 6 05mm
选用B8@170,As1=296mm。
(3.4)已知:梁截面尺寸为b×h=200mm×450mm,弯矩设计值M=100KN·m,混凝土强度等级为C30,配有4C16的(As=804mm),环境类别为一类,验算此梁正截面受弯承载力是否安全。
解:(一)查表获得所需参数:
查附表2-3、2-4可得: 2 , 2 查附表2-11可得: 2 60 查表3-6可得: 0 5
查附表4-5可得: m 0 5 0 2 0 2
2
2
(二)求x:
(三)验算最小配筋率:
60 0 0 2 mm 0 5 200 0 0 0 50 0 0 2 0 22 200 0 000 学习参考