8).在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;

9).活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。

(4)地板铺设验收标准

1).防静电地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; 2).地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;

3).铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;

4).地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5).相邻地板块的高度差不大于1mm。 (5)维护使用要求

1).使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在- ,湿度控制在45%-75%RH;

2).维护要求: a禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; b在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; c在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; d机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; e对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装; f维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清

洁,特别主要不要将液体撒到地板上。g地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

(5)墙面(顶棚)刷乳胶漆

(1)工艺流程:清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆。

(2)清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。

(3)修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。

(4)刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍,腻子重量配比为乳胶:滑石粉(或大白粉):2%羧甲基纤维素=1:5:。厕所、浴室用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1 耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及班迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。

(5)刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。 先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。

(6)刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加水,以防透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

(7)刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷相互衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥接头。

2.指挥中心电气照明系统安装程序和施工方法

(1)电气(强电)工程安装程序

1)施工顺序:先地下后地上,先室内后室外的施工原则。先变电后动力、照明;先预埋后安装。

2)施工程序:施工准备—→预留预埋—→变配电设备安装—→配管配线(电缆)—→控制装置—→照明器具安装—→调试—→分区送电调试—→全系统送电调试。

3)在保证施工进度及创优量工程的前提下,与装修同步,并且紧密配合,做好预留预埋工作。

(2)电气(强电)工程主要施工方法 1)防雷接地施工

本工程的接地利用建筑物的主筋作为接地极,预留引出线,以备接地达不到设计要求作后备用。

利用基础接地体安装:利用无防水底板钢筋或深基础作接地体或柱内4 根主筋及平台钢筋,按设计图纸尺寸位置,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将

柱主筋(4 根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。

接地干线安装:首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接地端子装好,然后按设计要求位置尺寸挖沟,将扁钢放平埋入,接地干线末端露出地面不应超过,以便接引地线。

引下线暗敷设:先将所需扁钢(或园刚)用手锤进行调直,将引下线运至安装地点,按设计要求随建筑物引上挂好,及时将引下线的下端与接地体焊接好,随着建筑物的逐步增高将引下线敷设与建筑物内至屋顶为止,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外)。

引下线明敷设:将调直的引下线运送到安装地点,用绳吊升至最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处,如需接头或安装断接卡子,进行焊接,焊接后清除药皮刷防锈漆。

避雷网安装:将调直的引下线运送到安装地点,用绳提升至最高点、顺直,敷设、卡固、焊接连接成一体,同引下线连成一体,焊接处清除药皮刷防锈漆及铅油。

均压环安装:直接利用结构内的结构钢筋,用20cm 的连接钢筋头与暗敷的避雷网或楼板内的钢筋相焊接成一体,并与柱筋中引下线连接成一体。

2)PVC 管暗敷设

根据设计图纸加工好盒、箱、管弯。

楼板内敷设:根据建筑物内墙的厚度,弹线确定盒、箱的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底板筋的上面。管路每隔1m 用镀锌铁丝绑扎牢,引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预留管口,拆模后取出管帽再接管。

墙板内敷设:管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒、箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m 处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管可使用“管帽”预留管口,带拆模后取出“管帽”再接管。

3)钢管暗敷设

根据设计图纸加工好盒、箱、管弯。

随墙配管:砖墙、加砌气混凝土墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm 左右,然后将盒子稳好,再接短管,短管入盒、箱可不套丝,用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90o弯直进吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,待砌好隔墙,先稳盒后接短管。

墙内配管:将盒、箱直接焊在该墙的钢筋上接着敷管,每隔1m 左右用铅丝绑扎牢固,管进盒、箱要煨灯叉弯,向上引管不宜过长,以能煨弯煨准。

现浇混凝土楼板配管:根据设计的灯位及房间的墙的厚度,弹出十字线,将堵好得盒子固定牢固然后敷管,,由2 个以上盒子时要拉直线,如为吸顶灯或日光灯应预留下木砖,管进盒、箱长度要适宜,管路每隔1m 左右用铅丝绑扎牢,如有吊扇、花灯或超过3kg 的灯具应焊好吊杆。

变形缝处理:变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽度尺寸不小于被接入管的直径的2 倍。

4)线槽敷设

吊装金属线槽:根据施工图纸,结合工程现场情况以及各专业排布情况,现场先进行放线、样,根据样图,进行桥架直段、配件的下料,初步组合,待合适