中国新兴保信建总四公司万国城项目部
ZXB/QMSD—万国城0310-2003
当代万国城12#楼
混凝土工程施工方案
编 制:肖 志 平
审 核:
中国新兴保信建总四公司
当代万国城项目部 2003年11月
- 1 -
中国新兴保信建总四公司万国城项目部
目 录
1、编制依据 3 2、工程慨况 4 3、施工部署 6 4、施工准备 12 5、质量目标 15 6、混凝土技术要求 15 7、混凝土浇筑施工 18 7.1、砼浇注施工准备及作业条件 18 7.2、基础底板砼的施工 18 7.3、剪力垟砼浇注 21 7.4、楼板砼浇注 23 7.5、楼梯砼浇注 25 7.6、二次结构的构造柱浇注 25 7.7、施工缝设置与后浇带砼浇注 25 8、混凝土试块留置及养护 26 9、质量保证措施 29 10、成品保护 31 11、安全文明施工 32 12、环保措施 34 13、砼工程材料节约措施 34 附: 不同强度等级砼达到强度所需龄期(施工时参考)
基础底板测温布置图 泵管布置图
- 2 -
中国新兴保信建总四公司万国城项目部
1、编制依据
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 主 要 规 程 、 标 准 类别 开工 前文 件 主 要 规 范 编 号 名 称 北京三磊建筑设计有限公司0207工程设计图纸 设计变更、洽商 当代万国城12#楼施工组织设计 GB50010-2002 GB50010-2001 GB50204-2002 GBJ50208-2002 GBJ119-2003 GBJ146-90 GB50325-2001 JQJ80-91 JGJ28-86 DBJ01-10-93 混凝土结构设计规范 建筑抗震设计规范 混凝土结构工程施工及验收规范 地下防水工程质量验收规范 混凝土外加剂应用技术规范 粉煤灰混凝土应用技术规范 民用建筑工程室内环境污染控制规范 建筑施工高处作业安全技术规范 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国家 行业 备 注 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 行业 混凝土中掺用粉煤灰的技术规程 地方 地方 行业 行业 行业 地方 地方 行业 行业 地方 国家 地方 地方 国家 DBJ01-61-2002 混凝土外加剂应用技术规程 JGJ55-2000 JGJ/T10-95 JQJ104-97 DBJ01-26-96 普通混凝土配合比设计规程 混凝土泵送施工技术规程 建筑工程冬期施工规程 建筑安装分项工程施工工艺规程 DBJ01-62-2002 北京市建筑工程施工安全操作规程 JQJ33-2001 JQJ46-880 建筑机械使用安全操作规程 现场临时用电安全技术规程 DBJ01-51-2003 建筑安装工程资料管理规程 GB50146-1992 DBJ/T01-69-2003 DBJ/T01-70-2003 GB175-1999 GB1344-1999 JBJ52-92 混凝土质量控制标准 建筑结构长城杯工程质量评审标准 建筑长城杯工程质量评审标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 - 3 -
矿渣硅酸盐水泥,煤灰质硅酸盐水泥及 国家 行业 中国新兴保信建总四公司万国城项目部
29 30 31 32 33 34 35 36 37 其 它 JGJ53-92 JGJ63-89 GB8076-1997 GB18588-2001 GB/714902-94 JGJ59-99 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检 行业 验方法 混凝土拌合用水标准 混凝土外加剂 混凝土外加剂中释放氨的限量 预拌混凝土 建筑施工安全检查标准 行业 国家 国家 国家 行业 北京市建设工程施工现场环境保护标准 预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定 本单位编制的ISO9001《质量保证手册》及《质量体系程序文件》 本单位编制的ISO14101及OHSAS18001《环境和职业安全卫生管理手册》及《环境和职业安全卫生程序文件》 38
2、工程概况
2.1、设计概况
项目 建筑防火分类 建筑高度(m) 层数(地上/地下) ±0.000标高 结构类型
当代万国城12#楼 一类 80m 26/3 43.200m 剪力墙结构 建筑面积(m2) 标准层层高 地下一层层高 地下二层层高 地下三层层高 基础型式 31470.13 3.00m 4.60m 3.80m 3.60m 筏型基础 - 4 -
中国新兴保信建总四公司万国城项目部
2.2、砼工程概况: 序 号 1 2 ±0.00 垫层 以 下 100 C15 C20 / / 部位 构件 厚度(mm) 强度 抗渗 估算数量备注 (m3) 140 50 细石砼防40 水保护层 底板 外墙 内墙 顶板 1100 300~400 200~400 -3层:420 -2层:180 -1层:200 3 4 5 6 C40 C40~C60 C40~C50 C30 S12 S12 / 1370 560 851 -3层顶板480 S12 7 8 ±0.00 外墙 以 上 内墙 300-400 200~250 C30~C60 4层:C50(C60) 5-12层:C40(C60、C50) 13-16层:C35 17-顶层:C30 / / 3860 4914 9 10 11 12 13 二次 结构 楼板 楼梯 过梁 构造柱 圈梁 160 100 C30 C30 C20 C20 C20 / / / / / 5840 187 126 152 178 2.3、砼工程重点控制项目:
本工程采用天棚加热(制冷)新技术和新工艺,而埋在砼楼板内的盘管位置的准确,不被人为损坏是楼板砼施工的关键所在,为此,在施工之前要在项目管理人员和劳务分管人员共同组成攻关班子,仔细研究盘管成品保护措施,编制楼板砼浇注作业指导书,然后再行施工。
- 5 -