好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

两台水泵自动循环启动控制PLC程序刘桂南

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

两台水泵自动循环启动控制PLC程序刘桂南

文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

两台水泵自动循环启动控制PLC程序 (原创)

供稿人:湖南安仁 刘桂南

我在工控也有十多年,其实很多复杂程序大多由一些基本程序组成,掌握一些基本程序,复杂程序也就迎刃而解。下面我就以去年在中山一个项目程序作为例子,谈一下两台水泵自动循环控值怎样实现的 客户要求:

1. 水温低于31℃打开2#阀门,关闭1#阀门及3#阀门,4#阀门根据水位要求自动补水,

此时进入循环状态

2. 当水温大于或等于31℃打开3#阀门,关闭1#阀门及2#阀门,4#阀门根据水位要求自

动补水,此时进入半循环状态

3. 当水温大于或等于33℃打开3#阀门及1#阀门,关闭2#阀门及4#阀门,停止循环泵,

此时进入零循环状态

4. 点击“触摸屏手自动切换”切换“自动”时,在弹出一个对话框,“是否进入自动控

制模式”,如点击对话框中的“检修模式”,即打开3#阀门及1#阀门,关闭2#阀门及4#阀门,停止循环泵,进入零循环状态,也就是直接用自来水冷却机组,机组排水直接排到前池,此时可以对设备进行检修

在这个项目中,模拟量控制电动阀开启这里不做讨论,就循环控制做介绍

业主要求1#、2#水泵每次只能启动一台,而且每次运行必须是轮回的,假如这次是1#,停止后再启动必须2#,2#停止后再启动又回到1#,如此循环

表面看来视乎很简单,但要实现还得费一番脑力。我看了一下别人程序,虽然可以实现,但太复杂

我想你也要理解上面程序是相当困难,除非作者本人。下面是我自己思考用三菱写的循环控制程序,只用了16步。程序估计不到上面四分子一。在此声明,这是我的原创,网上是找不到的,呵呵,我写这个程序是费了一点时间的。不吹了,解释一下这个程序,对一定基础人,可以不用解释,这个程序很好理解。好事做到底,还是啰嗦一下,其中Y0对应1#泵,Y1对应2#泵,M3对应触摸屏启动水泵命令,M8002是初始化,把中间变量M0置1,把中间变量M1置0,M0,M1分别控制Y0,Y1。Y0和Y1下降沿作用是在停止时复位自己中间变量,同时置位另一台水泵中间变量,为下一次启动做准备

两台水泵自动循环启动控制PLC程序刘桂南

两台水泵自动循环启动控制PLC程序刘桂南文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)两台水泵自动循环启动控制PLC程序(原创)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6nco07um971xep036fj71ujtp7zr5k019gb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享