“降水井结构图”(图3);
六、降水井构造与设计要求
1、井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于4.00m;
2、井壁管:井壁管均采用焊接钢管,井壁管直径为φ250mm;(内径);
3、过滤器(滤水管):采用桥式滤水管,滤水管外均包一层30目~40目的尼龙网,滤水管的直径与井壁管的直径相同;
4、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m,沉淀管底口用铁板封死; 5、填砾料(绿豆砂或瓜子片):
从井底向上至地表以下10.00m围填瓜子片,在瓜子片围填面以上围填颗粒磨圆度较好的4#砂(绿豆砂),填至地表以下3m;
6、填粘性土封孔:在绿豆砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作; 7、各井的结构及过滤器的安装部位见“降水井结构图(图2~图3)。
七、成井(孔)施工工艺与技术要求
成孔施工机械设备选用QJ150-1型工程钻机及其配套
设备。采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土等成井工艺。成井工艺流程如下:
1、测放井位:根据降水井平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可作适当调整;
2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土和草辫子封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m;
3、安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线;
4、钻进成孔:开孔孔径为φ500mm,一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌;
5、清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止;
6、下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔
径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中; 7、填砾料(绿豆砂或瓜子片):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度。直至砾料下入预定位置为止。
8、井口封闭:为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下回填3.00m厚粘性土止水,或采用水泥浆封孔。 9、洗井:在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水,待井能出水后提出钻杆再用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口,对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后,可换用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直到水清不含砂,为止。
10、安泵试抽:成井施工结束后,在降水井内及时下入潜水泵与接真空管、排设排水管道、地面真空泵安装、电缆等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。
先采用真空泵与潜水泵交替抽水,真空抽水时管路系统内的真空度不宜小于-0.06MPa,以确保真空抽水的效果。 11、排水: 洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明渠内,通过排水渠将水排入场外市政管道中。
八、降水运行:
1、试运行
1)试运行之前,准确测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。
2)成井施工阶段应边施工边抽水,即完成一口投入降水运行一口,力争在基坑开挖前,将基坑内地下水降到基坑底开挖面以下1.00m深。水位降到设计深度后,即暂停抽水,观测井内的恢复水位。 2、降水运行
1)基坑内的降水井应在基坑开挖前二十天进行,做到能及时降低连续墙内基坑中的地下水位;
2)降水井抽水时,潜水泵的抽水间隔时间自短至长,每次抽水井内水抽干后,应立即停泵,对于出水量较大的井每天开泵的抽水的次数相应要增多。
3)降水运行过程中,做好各井的水位观测工作,及时掌握地下水位的变化情况。
4)降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全。
5)降水运行过程中对降水运行的记录,应及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井应及时测量水位,每天1~2次; 3、降水运行技术措施
1)做好基坑内的明排水准备工作,以防基坑开挖时遇降雨能及时将基坑内的积水抽干;
2)电缆线,配电箱的排设与安装,布置要合理,不影响挖土施工作业。
3)降水运行开始阶段是降水工程的关键阶段,为保证在开挖时及时将地下水降至开挖面以下,因此在洗井过程中,洗井完一口井即投入一口,尽可能提前抽水。 4)降水的设备(主要是潜水泵与真空泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。 5)降水运行阶段应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时调泵并修复;
6)降水运行阶段应保证电源供给,如遇电网停电,有关单位须提前两个小时通知降水施工人员,以便及时采取措施,保证降水效果及施工安全。
九、投入主要机械设备
电功率编号 设备名称 规格型号 数 量 (KW)