.
2.2.2 设计原则
[1]贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 [2]从本工程的实际情况出发,充分考虑工程的特点,工程一次设计,统筹兼顾,使之具有分期实施的可能性,满足城市污水量逐渐增加的需要,即保证工程的整体性和完整性,同时能够分期实施。
[3]在设计过程中本着先进、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计,采用先进、实用、成熟、可靠的处理工艺,满足水质波动较大、水量不稳的进水要求,确保污水处理达标排放。
[4]采用合理工艺,合理布置,在提高系统总体效率的基础上恰到好处的对污水处理工艺进行优化设计;尽量降低工程造价,在保证系统安全、经济、稳定运行的前提下,以最小的投资达到良好的处理效果。
[5]采用运行费用较为合理的处理工艺,提高污水的处理效果的同时,减少设备投资费用。降低运行费用和降低投资费用,给业主带来最优的经济效益。
[6]采用先进可靠的技术设备及自动控制系统,在污水处理过程中充分实现自动化优化控制、减少管理维修工作量的主要设施与设备平面及高程的针对性工程设计,操作管理方便可靠。
[7]设计中尽量采用低噪节能的动力设备,并采取减震,降噪等措施,以防止噪声污染。
[8]污水处理工程整体环境与周围环境相协调;在工程占地面积小的情况下,采用合理的布局,对处理工艺进行优化设计。
[9]根据设计进水水质和出厂水质要求,所选污水处理工艺力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。
专业资料
.
[10]妥善处理和处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免造成二次污染。
[11]为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,且污水厂运行设备有足够的备用率。
[12]在项目征地范围内,项目总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地,使厂区环境和周围环境协调一致。
[13]项目区竖向设计力求减少厂区土、石方量和节省污水提升费用,同时满足防洪以及与周围环境的协调。
[14]项目区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与项目区周围景观相协调。
2.3 设计范围
本方案设计范围为污水处理工程的全部处理工艺设计,包括设备选型、安装工程等直接工程和本工程的设计、调试、培训等间接工程;但不包括处理工程土建施工、外部供电、引水、排水和绿化、道路等辅助工程,也暂不考虑污水处理站的通讯、交通运输和供配电、供热、采暖等辅助工程。
专业资料
.
3 设计水质水量
3.1 设计处理规模
本项目主要是对生活污水进行处理,项目设计处理规模100 m3/d。
3.2 设计进、出水水质
原水水质:本工程的原水水质参照经验数据,具体如下:
BOD5 900mg/l CODCr 1500mg/l SS 400mg/l TN 150mg/l
NH3-N 80mg/l TP 4mg/l pH 6.5~8.5
出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。
具体如下:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 化学需氧量(COD) 生化需氧量(BOD5) 悬浮物(SS) 动植物油 石油类 阴离子表面活性剂 总氮(以N计) 氨氮(以N计) 总磷(以P计) 一级A标准 50 10 10 1 1 0.5 15 5(8) 0.5 专业资料
.
10 11 12 色度(稀释倍数) pH 粪大肠菌群数/(个/L) 30 6~9 103 专业资料
.
4 工艺选择及说明
4.1 工艺选择
1、生活污水的特点
生活污水的特点是:①污水的可生化降解性好,生化降解速度快,适于生物处理;②污水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质,在排放之前必须经过消毒处理;③污水水质和水量波动较大,必须加强调节以稳定污水水质水量,避免冲击负荷对生物处理设施的影响;④污水中含有大量的固体悬浮物质如粪便等,这些固体物质大多具有可沉淀、可分解的性质,因此必须加强污水的预处理工艺以去除这些悬浮物质,减轻后续处理工序的负荷。总之,该生活污水中不仅含有有机污染物,而且含有大量的病原微生物,因此在污水处理工艺中既要考虑消毒灭菌的卫生指标,也应兼顾COD、BOD等环保指标。
2、工艺比选
(1)生物处理工艺比选
小型污水处理站一般采用以下几种生物处理方法: ①常规活性污泥法
常规活性污泥法在大型污水处理中使用广泛,但由于常规性污泥法负荷低,易产生污泥膨胀,不易控制管理,故近年来在小型污水处理站中的使用越来越少。
②A/O工艺
A/O工艺是以活性污泥作为生物载体,通过风机供氧曝气的作用使污水达到充氧的目的。A池内设机械搅拌,从O池的回流液回流至A池,在A进行反
专业资料