好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1热工联锁保护投退管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中电投抚顺热电有限责任公司 热工联锁保护投退管理制度

批准:

审核:

编制:

中电投抚顺热电有限责任公司

热工专业部 二〇一一年十二月

中电投抚顺热电有限责任公司 热工联锁保护投退管理制度

1目的

1.1统一保护、联锁和报警系统投、退及定值调整的管理规定,防止保护、联锁和报警系统不正常投、退和定值的随意性调整。

1.2规范保护、联锁和报警信号投、退及定值调整标准,保证值班人员正确掌握保护、联锁、报警信号的当前状态。 2适用范围 适用热工专业部。 3引用标准及关联制度

3.1《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》DL/T774-2004。

3.2中国电力投资集团公司CPIYW-09-07《运行管理规则》。 3.3《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 4专用术语定义

4.1申请人: 指提出《热工保护投退操作票》的设备专责人。 4.1.1对由于主设备故障、检修维护要求等原因需暂时退出联锁保护运行的情况,由热工设备专责人提出申请。 4.2审核人:为热工专业部专工或主任。

4. 3批准人: 指批准《热工保护投退操作票》的人员和批准延期以及批准恢复保护的人员。

4.3.1一般连锁保护由值长批准;

4.3.2主保护的投退批准由生产厂长或分管副总批准。 4.3.3延期批准人为申请批准人员。 4.3.4批准恢复由值长批准

4.4工作负责人(设备专责人): 由热工专业人员在DCS内强制测点的执行操作。

4.5监护人:班组技术员及以上人员;

由运行提出热工保护投退申请的,监护人为运

行人员。

4.5.1监护人全程陪同执行人开展工作;对执行人给予必要的提醒。

4.6主保护:是指主机保护(ETS)和炉膛安全监视保护(FSSS)。 5职责 5.1热工专业部

5.1.1负责本制度的执行,收集对制度的反馈意见,并提出改进建议。

5.1.2接受东北公司对本制度执行情况的监督、检查。 5.1.3负责批准本单位自行管辖设备的保护、联锁和报警系统的投、退。

5.2.4负责对本单位管辖设备整定值的签发执行。 5.2热工专业部各班组。

1热工联锁保护投退管理制度

中电投抚顺热电有限责任公司热工联锁保护投退管理制度批准:审核:编制:中电投抚顺热电有限责任公司热工专业部二〇一一年十二月中电投抚顺热电有限责任公司热