330kV高压断路器的运行维护
引言
高压断路器作为电路系统的重要组成部分,在电力系统中占据的重要地位。SF6断路器拥有良好的性能,低廉的价格几乎成为我国使用范围最广的断路器之一,在我国几乎都是使用SF6断路器与真空断路器。所以对SF6断路器的运行与维护是每一个电路系统工作人员必须要了解的知识。 1.SF6断路器的定义、作用及构成 1.1 SF6断路器的定义
SF6断路器,是以SF6气体为绝缘介质的断路器。它和空气断路器都是从属于气吹断路器,但是与其有很大的不同,其不同之处在于:首先SF6断路器在工作时它的气压比较低;其次就是断路器在吹弧的过程中,里面的气体并不是向空气中排出,而是在封闭环境中循环的使用。 1.2 SF6断路器的作用
SF6断路器的主要作用是在电网系统发生了故障的时候,与其他装置配合能够尽快的把发生故障的地方?牡缤?系统上移除,来使电力设备的损坏率减到最小使电网系统拥有较高的稳定性,确保在电网系统的正常运行的部分能够不受影响。 1.3 SF6断路器的构成
SF6断路器是由开断元件、支持元件、底座、操动机构、传动系统构成,其中支持元件包括SF6断路器的外壳和支持瓷套。 2.在操作SF6断路器时应该注意到的事项 2.1 在正常操作中应该注意到的事项
第 1 页
在断路器投入运行之前,首先需要检查的是接地线是否去掉,防误闭锁装置是不是在正常工作;之后再操作之前还需要检查它的控制回路和辅助回路的电源是否就位,和检查机构是不是已经储能完毕;再就是SF6断路器的气体压力有没有超过规定的指标;断路器所产生的各种信号是否正确、仪表计的指示是否正常;如果要操作已经停止工作超过了6个月的断路器,当在正式操作运行之前需要在距离较远的地方控制实验试操作几次,在没有出现异常反映后才能够按照操作指示进行操作,再投入运行。 在操作之前,相应的隔离开关和断路器的位置需要确认;确认继电保护的投入与规定相符合;在操作过程中,需要同时监测与之相关的电压表、电流表、功率表等仪表的指示数值及红绿灯的变化是否在正常范围内;在操作SF6断路器的(分)合闸动作之后,需要到现场确认本体和机构(分)合闸的指示器的位置,保证开关已经正确使用。于此同时应该检查下开关的本体是否出现不良状况;同时应该检测开关机构箱和控制柜内的加热器是否为防凝露加热器,是否能够正常使用。最后要时常对机构箱和控制柜通风孔进行清扫处理,确认其内部的干净,没有堵塞部件,电缆孔要进行封闭处理;在操作机构内的就地手动机械脱扣装置,只能给检修的人进行调试时才能使用,而负责运行的人员不允许操作这个装置。
SF6断路器在合闸后需要检查其是否运行正常:当红灯亮的时候,表示开关处于合闸位置;检测在送电回路中存在的电流表、功率表及计量表的指示是不是正常;还要检测弹簧操动机构在开关合闸后弹簧是不是已经在储能。
SF6断路器在分闸后同样也要检查其运行是否正常:在绿灯亮的时候,
第 2 页
表示开关正处于分闸位置;随后要检查各个仪表的指示是否正确。 2.2 在仪器工作异常或者故障的状态下操作需注意的事项 当SF6断路器因为气体压力出现异常时使断路器的分、合闸出现故障的时候,工作人员不准擅自解除闭锁,不准进行操作。 3.SF6断路器出现相关事故的维护 3.1 SF6断路器的合闸出现事故
SF6断路器的合闸失灵的原因分析:(1)合闸的保险,控制保险因温度过高而熔断或者出现接触不良的状况;(2)断路器的直流接触器的接点出现接触不良的状况或者其控制开关的接点以及开关辅助接点接线不当;(3)电压问题,直流电压达不到标准,出现合闸闭锁的动作。 事故应对策略:首先是对控制回路、合闸回路及直流电源进行检查处理;假设是电路的直流母线的电压低于正常电压,就应该通过改变蓄电池组端的电压,直至直流母线的电压达到了规定的数值;然后检查SF6断路器的气体压力是不是处于安全值;其弹簧机构的弹簧装置是不是能够储能;最后如果值班的人员在现场无法排除事故的时候,立即将危急缺陷报值班调度员和主管上级领导;并通知检修班组来进行抢修。 3.2 SF6断路器的分闸出现事故
SF6断路器的分闸失灵的原因分析:(1)断路器的掉闸回路出现断线,其控制开关的接点以及开关辅助接点接线不当;(2)因温度过高而熔断或者出现接触不良的状况;(3)分闸的线圈短路或者断线;(4)操动机构出现故障;(5)直流母线的直流电压过低于标准值。
事故应对策略:首先是对控制回路、分闸回路进行检查处理。如果发
第 3 页