目录
一、工程概述: .................................................................................................................................................. 2 二、施工方法: .................................................................................................................................................. 2 三、模板工程质量保证措施 .............................................................................................................................. 5 四、模板安全操作技术措施 .............................................................................................................................. 5 五、模板及支架设计计算 .................................................................................................................................. 7
一、工程概述:
本工程二衬砼墙体施工支撑体系主要采用25b槽钢和工字钢以及0.8mm厚钢板组合体系,同时井内搭设满樘脚手架并竖向4米满铺木工板,作为操作平台,钢管脚手架距地200mm为扫地杆,立杆间距1000mm,横杆步距为1000mm。本专项施工方案计算以本工程的二衬砼墙体最大截面的900mm×4000mm进行计算。 二、施工方法: (一)施工准备
1、模板安装前基本工作:
(1)、熟悉图纸资料,掌握结构的轴线标高,各分部尺寸和技术要求,根据施工安排,绘制了模板工程的配板图。
(2)放线:首先引测墙轴线,并以该轴线为起点,引出各条轴线。模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,以便于模板安装和校正。
(3)用水准仪把基点水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。
(4)模板垫底部位应预先找平,杂物清理干净,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆或砼成形后烂根。
(5)施工人员事先确定模板的组装设计方案,向施工班组进行技术、质量、安全交底,内容包括:
①、工程量大小和完成任务时间。