由于杀菌锅可在短时间内实现高温杀菌,大大缩短传统杀菌升温时间,从根本上提率。且使用到的工艺水能多次使用,在一定程度上节约了能源,降低生产制作成本,加大利润。因此,现应用广泛,那么,具体的杀菌过程是什么呢?
1、下锅注水
产品装入下锅内,锅门锁紧并提示报警后,按“杀菌键”(绿色)按钮,系统自行检测上热水罐的压力是否达到上罐的设定压力,若未达到开启“上罐补气阀”,升至上罐设定压力关闭,开启“热水回收阀”及“循环出水阀”,将上罐的热水压进下锅内,当上罐的水位达到低水位或下锅的水位达到高液位时,此步结束转下一工作步。
2、下锅升温
联通阀、循环进水阀、循环出水阀、循环泵、蒸汽阀开启,锅内压力自动保持设定压力,当达到设定的杀菌温度后,进入保温步(杀菌步)。
3、循环保温
达到设定杀菌温度后,开始杀菌倒计时,期间温度、压力自控,当达到设定的时间后,进行热水回收步。
4、热水回收步
联通阀、热水回收阀、循环出水阀、循环泵开启,锅内压力自动控制,当下锅水位达到低水位或上罐达到高水位时,此步结束转下一工作步。
5、冷却注水
给水泵、联通阀、给水旁路阀首先开启,当锅内温度降至设定的给水主阀开启温度时,给水主阀打开,注水速度加快,期间压力自控,当水位达到下锅的高水位时,此步结束转下一工作步。
6、循环冷却
循环泵运转,循环出水阀循环进水阀开启,期间压力自控,系统自行开始冷却时间倒计时,当达到设定的冷却时间后,此步结束转下一工作步。(若在操作面板的“系统画面”中设定工作在冷却过程中上罐自动加热后,若上罐温度低于设定的温度,上罐自动加热升温)
7、锅内排水
排水阀、循环泵打开,将已冷却的循环水用泵排出,直至达到设定的低水位。排水步停止,进入排气步。
8、排气
排气阀打开排出锅内余气,直至锅内压力为零。 9、工作结束
系统复位,并发出声光报警,提示操作人员产品杀菌结束。
以上就是杀菌锅杀菌过程的的一些简单介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助。