特灵空调关不了机是怎么回事呢?中央空调维修中心维修过程分析:中央空调开机后,短时间工作后,外机不运转

故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。

故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常 特灵空调常见的一些故障代码:

EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理

E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行

E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭

E:02 压缩机堵转 关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:04 室内盘管温度传感器故障 \定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行\

E:05 室内机环境温度传感器故障 \调用线控器温度传感器,正常运行。

E:00,E:05同时出现时停机\

E:06 室外机环境温度传感器故障 \定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行

E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障 关闭压缩机/外风机

E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压 电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高 关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常 对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用

E:13 室外机EEPROM数据错误 系统停机 E:14 相邻机无电源 关闭压缩机/外风机

闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

特灵空调故障维修方法

特灵空调关不了机是怎么回事呢?中央空调维修中心维修过程分析:中央空调开机后,短时间工作后,外机不运转故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护