图12:GGP高强度小弯曲半径跳线缆特点图示
4、 多层住宅蝶形入户光缆应汇聚在各自单元口侧墙光分纤箱(原五类线高频分线盒安装位置)内,出单元引入管应至少具备1根φ50钢管。光分纤箱安装高度为距地1.5m处,见图13、图14。
图13
图14
5、 别墅应在进户门内侧安装一过渡盒(146盒),过渡盒至室外应至少具备1根φ50钢管,以利普通光缆引入,并与户内多媒体信息箱布放至过渡盒内的蝶
形入户光缆进行冷接子连接或熔接。见图15
图15
6、设计中需明确所有用户光缆的编序编号,以便为后期业务开通及维护管理提供有效资料。
7、 分纤箱和分光分纤箱安装位置应在设计图中标注X轴和Y轴距离,以利指导施工。
8、 新型288芯(端)光交的应用主要是采用盒式分光器,提高面板端口利用率。要求分光器上行光缆接入最上端第一个托盘,从左至右排序。配纤则由下至上棑序,即从最下一个托盘从左至右,从下至上棑序。
9、 新型288芯(端)光交接入光缆固定喉口可达36个,可固定36条光缆,设计中尽可能采用点到点布放光缆,控制接头盒使用量,在同一路由光缆条数较多且管孔资源受限情况下,且光缆布放长度较长时,方可考虑接头盒方式分歧光缆,以节省投资为准则。
10、新型288芯(端)盒式分光器每条尾纤己在出厂时予以逐条编号,但盒子可身无编号,设计中应按安装顺序予以编号。
11、 在FTTH设计中采用光交内集中分光方式首次宜配置一台1:64盒式分光器,采用汇单元方式的则一台1:64盒式分光器收容用户数一般不得低于64户,但不宜超过100户。
六、蝶形入户光缆在施工中的应用要点
1、 蝶形入户光缆其拉伸力一般在80N左右,在暗管中穿放时应适当涂抹滑石粉或油膏以减轻摩擦系数。
2. 为了减小蝶形光缆因较小弯曲半径而产生的弯曲附加损耗,以及降低光纤长期处于弯曲状态下的断裂风险(即提高光纤机械可靠性),一般选用G·657A蝶形光缆。
3、 对于没有预埋穿线管的楼宇或对老小区用户进行入户改造时,入户蝶形光缆可以采用钉固方式或线槽(板)方式沿墙明敷。
4、 在高层楼内垂直方向,光缆宜在弱电竖井内采用桥架或线槽方式敷设,每隔2米应进行绑扎固定。桥架或线槽宜采用金属材质制作, 线槽的截面利用率不应超过50%。
5、 在楼内水平方向,蝶形入户光缆宜布放在独立(通信专用)桥架或线槽内;如无独立(通信专用)桥架或线槽且需与其它线缆混放的,应采用阻燃硬质PVC 管或PE管加以保护,也可采用GGP高强度小弯曲半径跳线缆穿放。
6、 蝶形入户光缆在用户多媒体信息箱内,采用光纤冷接子完成蝶形光缆与尾纤的连接,或采用快速接续插头与蝶形光缆直接连接。工程设计时,是否在工程施工时完成端接还是在放装时完成端接,应根据建设主管部门具体要求来执行。
7、施工中需明确所有用户光缆的编序编号,以便为后期业务开通及维护管理提供有效资料。
七、FTTH场景应用设计要点 1、别墅场景
1) 别墅建筑因占地面积较大,且幢与幢之间间距较大,用户密度较低,在做整体室外管道规划设计时,应先了解别墅室内通信暗管的布局。同时做好光缆布放方案,确定光交设置点以及光缆接头盒预设位置,以便有效控制管道建设规模和入户光缆的投入。
2) 别墅内有过渡盒(146)盒见图5(用户多媒体信息箱至室外管道之间用于穿放缆线的转接点),采用室内型蝶形入户光缆,并将室内型蝶形入户光缆从用户多媒体信息箱布放至过渡盒内,且在过渡盒内与室外引入的普通光缆(GYTA-G·652D)进行热熔或冷接子接续。
3) 别墅内无过渡盒宜采用室内外通用型蝶形入户光缆,从用户多媒体信息箱布放至就近光缆接头盒内。一般情况下蝶形入户光缆不宜直接在光交中端接。
4) 别墅的单元出户管按每户1根φ50mm镀锌钢管预埋,由开发商完成。 5) 别墅区域内光缆需一次性布放到位,全程ODN链路需打通,OBD按一级分光方式配置;同时应考虑PON口和OBD的最大利用率,OBD应按1:64的分光比进行配置。
6) OBD配置数量可以根据用户数量进行满配或按比例配置。
7) 别墅区域内分光器应集中放置在由预先规划预置的光交、设备间或机房内。
8) 由预先规划预置的光交向用户方布放的光缆采取递减式,以接头盒方式进行光缆分歧。光交内成端光缆应不小于12芯。光缆接头盒尽量考虑设在辐射至用户方的中心位置,使分歧光缆布放长度最短,接头盒用量最优化。 2、多层及高层住宅场景
1) 如小区规模较大时,应分片设置光缆交接箱,以缩短光缆平均接入距离;如开发商免费或低价提供机房时,也可在机房内设置ODF架内置OBD,但机房至光分纤箱的平均距离较长时,不宜在机房ODF架内集中分光。应在室外中央