接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ3.1.8
工程名称 中水电如东海上风电场 中国水利水电第十三工程局 有限公司 检验批部位 10#机位 施工执行标准名称及编号 专业工长 施工单位 检查评定记录 符合设计要求 GB50303-2002 张绍兵 监理(建设) 单位验收记录 施工单位名称 项目经理 蔡振春 序号 GB50303-2002的规定 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处3 埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 接地模块顶面埋深不应小于O.6m,接地模块间距不应小于模4 块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺 寸的1.2-1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土5 层 接触良好。 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于O.6m。 圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋人地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1扁钢与扁钢搭接为扁钢度的2倍,不少于三面施焊; 1 2困钢与困钢搭接为困锅直径的6倍,双面施焊; 3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双西施焊; 4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧 贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀铸2 处 理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。 接地模块应集中引线,用于线把接地模块并联焊接成一个3 环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用 热浸镀铮扁钢,引出线不少于2处。 1 2 主 控 项 目 符合设计要求 符合要求 符合设计要求 一 般 项 目 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位专业项目负责人): 年 月 日
接地电阻测试记录表
工程名称:中水电江苏如东海上风电场(潮间带)100MW示范项目风机土建工程I期 中国水利水电第十三工程局 施工单位 测试部位 10#机位 有限公司 电阻测试 测试日期 仪型号 测试点 设计电阻值实测电阻值位置 (Ω) (Ω) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 是否存在问题 测量结论 不大于4 不大于4 不大于4 不大于4 不大于4 不大于4 52镀铜钢棒
61 43 说明:图中①~⑥为接地镀铜钢棒和电阻测试点位置。 记录人: 施 工 单 位 年 月 日 监理单位: 年 月 日 质检员: 年 月 日