一、填空题
1、低压电器通常指工作在额定交流电压1200V以下或直流电压1500V以下电路中的电器,一般按基本用途分为 低压配电电器 和 低压控制电器 两类。 2、三相异步电动机常用制动方法有反接制动、能耗制动以及电磁机械制动。 3、改变三相异步电动机的旋转方向原理是 改变三相电源相序 。 4、指出如下符号代表哪种电气元器件:
FU SQ KM KA KT 熔断器 、 行程开关 、 接触器 、 继电器 、 时间继电器 。 KV KI FR KS SB QS 电压继电器、电流继电器、热继电器、速度继电器、 按钮、 刀开关 5、电气控制系统中常用的保护环节有:连锁控制、短路保护、 过载保护、 零电压和欠电压 及弱磁保护。 三种。 7、写出以下图形符号所代表的电气元件名称。 6、直流电机的调速方法有 改变电枢回路电阻 、改变电枢端电压 、 改变磁通 三极刀开关 按扭常开触头 行程开关常开触头 接近开关常开触头 接触器线圈 线圈通电时 通电延时断开 线圈断电延时 通电延时线圈 断开延时线圈 延时闭合常开触头 常闭触头 闭合的常开触头 8、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用_交流接触器__控制直流负载则选用______直流接触器____。
9、接触器具有低压释放的保护性能,适用于频繁操作,远距离控制强电电路。
10、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应____大于__或_ 等于____负载电路的电压,主触点的额定工作电流应_等于____或__稍大于___负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路__电压相等___。
11、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器: 热继电器______、__熔断器_________。
12、试举出两种主令电器:___控制按钮_____、____行程开关__。
13、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生__严重过载______或____短路____时,熔体熔断切断电路。 14、当接触器线圈得电时,使接触器__动合触点___闭合、___动断触点____断开。 15、热继电器是利用电流的_____热效应_____及热元件热膨胀原理工作的保护电器。它在电路中主要用作 电动机的长期过载保护、断相保护、电流不平行运行及其他电气设备发热状态的控制______________。
16、接触器按其主触头通过电流的种类,可分为__直流接触器和__交流接触器。 17、速度继电器常与接触器配合,实现电动机反接制动。
18、电气控制系统图包括:_电气控制电路图(电气原理图)_、电气设备安装图_、_电气设备接线图_三种图 。 19、机床中最常见的降压起动方法有 Y-降压启动 、定子串电阻降压启动。
20、笼型三相异步电动机全压起动控制线路中,短路保护利用 熔断器 ;长期过载保护利用 热继电器 ;欠压、失压保护利用 接触器 。 21、电磁机构由吸引线圈、 铁芯 和衔铁组成。
22、各种低压断路器在结构上都有主触头、灭弧装置、自由脱扣器和 操作机构 等部分组成。
23、交流接触器的触点系统分为主触头和 辅助触点 ,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。
24、热继电器是利用 电流 流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,进而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期 过载 保护。 25、熔断器主要作为电路的 短路 保护元件。 26、触头的接触形式有: 点接触 、线接触、面接触。
27、交流接触器主要由 触头系统 、 电磁系统 、和 灭弧系统 组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入 短路环 。
28、复合按钮的复位顺序为: 常开 按钮先断开, 常闭 按钮后闭合。
29、根据工作电压的高低,电器分为 低压电器 和 高压电器 。 30、速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到 120 r/min以上时触头动作;下降到 100 r/min以下时触点复位。
31、继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,接触器 的主触头可以通过大电流,而 继电器 的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。
32、刀开关主要用于接通和切断长期工作设备的电源及不经常启动和制动、功率小于7.5kW的异步电动机。
33、低压断路器也称为自动空气开关,用于分配电能、不频繁地启动异步电动机,以及对电源及电动机等的保护。当发生严重过载、短路或欠电压等故障时能自动切断电路。
34、主令电器用于控制回路,不能直接分合主回路。
35、行程开关又称为限位开关,是一种利用生产机械某些运动部件的碰撞来发出控制命令的主令电器,是用于控制生产机械的运动方向、速度、行程大小或位置的一种自动控制器件。
36、接触器主要结构:电磁机构、触点系统、灭弧机构、回位弹簧力装置、支架与底座等。
37、中间继电器的结构与接触器相同,但中间继电器的触点无(有/无)主辅之分。
38、时间继电器的延时方式有两种:通电延时和断电延时。
39、由于热元件有热惯性,热继电器不能作瞬时过载保护,更不能作短路保护。 40、一般常用的电磁式继电器可以实现欠压保护。一般带有自锁环节的控制电路本身已兼备零压保护。
41、调速范围D指电动机在额定负载下最高转速nmax和最低转速nmin之比。 42、静差度s是指电动机在额定负载下转速降落(n0?n1)与理想空载转速(n0)之比。
43、直流电动机的调速方式:变电枢电压调速(恒转矩调速)、变磁通调速(恒功率调速)和改变电枢回路电阻。
44、有转速负反馈的闭环系统调速范围DB为开环系统调速范围DK的(1+K)倍,放大倍数越大,静态转速降落越小,调速范围越大。因此,提高系统放大倍数是减小静态转速降落和扩大调速范围的有效措施。
45、PI调节器的特点:由于有比例调节功能,有较好的动态响应特性,有良好的快速性;由于有积分调节功能,只要输入端有微小的信号,积分就进行,直到输出达到限幅值;积分调节在控制系统中能消除静态误差。 46、梯形图的编程规则:上重下轻 、左重右轻。
47、利用PLC基本指令对梯形图编程时,通常按从左到右 、 自上而下的原则进行。
48、FX2N系列PLC编程元件有输入输出继电器(X与Y)、辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)、计数器(C)等。 二、选择题
1、下列低压电器中可以实现过载保护的有(AE)
A、热继电器 B、速度继电器
C、接触器 D、低压断路器 E、时间继电器
2、在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是(B)
A、自锁 B、互锁 C、接触器 D、热继电器
3、在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y型是为了实现电动机的(A)起动。
A、 降压 B、升压 C、增大电流 D、减小阻抗 4、在电动机的连续运转控制中,其控制关键是(A)的应用。
A、自锁触点 B、互锁触点 C、复合按钮 D、机械联锁 5、以下哪些设备可以作为PLC的输入设备(AC)
A、限位开关 B、接触器的线圈 C、按钮 D、指示灯 6、判断交流或直流接触器的依据是:(B)
A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流 7、用于使自动空气开关远距离断开电路的是: (C) A、过电流脱扣器 B、欠电压脱扣器 C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 8、电磁机构中,吸引线圈的作用是:(A)
A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能
9、熔断器作为短路保护的电器,它是(B)于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 10、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:(C)
A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 11、分析电气原理图的基本原则是:(C)
A、先分析交流通路 B、先分析直流通路
C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 12、自动空气开关的电气符号是:(B) A、SB B、QF C、FR D、FU
13、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:(A) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 三、简答题 1、既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么?
答:因为熔断器的主要作用是作为电路的短路保护元件,而热继电器的主要作用是作为电动机的长期过载保护元件,所以在电动机的主电路中装有熔断器,还需要装热继电器。
不可以。因为熔断器和热继电器的保护功能不同,热继电器具有热惯性,在电路过载时不能瞬时动作而切断电源,而熔断器可以在电路发生短路故障时瞬时切断电源而起保护作用。
2、断路器(也叫自动开关)它同时具有那些保护作用
答:具有欠压 、严重过载 、 短路等保护作用。 3、熔断器为什么一般不用作过载保护?
答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。
4、接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别?
答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。
5、在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机?
答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中
6、电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么?
答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。
7、交流接触器有哪几部分组成?试说出交流接触器与交流继电器的相同及不同之处。
答:交流接触器由电磁系统、触点系统、灭弧装置、反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构等部分组成;继电器和接触器都是用来自动接通或断开电路的低压电器,但他们有很多不同之处。继电器主要用与控制与保护电路或作信号转换用,可对各种电量或非电量的变化做出反应,而接触器只在一定的电压信号下动作;继电器用来控制小电流电路,而接触器则用来控制大电流电路,继