好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机变压器保护检验规程 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

广东省飞来峡水利枢纽管理处技术规程

发电机、变压器继电保护装置检验规程

FLX/SJdz04-2018

发电机、变压器继电保护装置检验规程

1 范围

1.1本规程规定了飞来峡电厂继电保护装置的检验项目、内容、工艺要求、质量标准以及检验内容。

1.2本规程适用于飞来峡电厂发电机、变压器继电保护装置维护、检验和技术管理等工作。 1.3飞来峡水利枢纽管理处的生产管理人员和运行操作人员应了解本规程,各级自动化技术人员应熟知本规程,担负继电保护装置维护、检验的工作人员应熟悉本规程。 2 执行标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 2.1 GB 7261—2008 继电器及继电保护装置基本实验方法 2.2 GB 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 2.3 GB/T 15145—94 微机线路保护装置通用技术条件

2.4 GB 50171—92 电气装置安装项目盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 2.5 DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 2.6 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 2.7 DL/T 624—1997 继电保护微机型实验装置技术条件

2.8 国电调[2002]138号文《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

2.9 国电发[2000]589号文 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 2.10《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

3 发电机、变压器保护配置及技术参数

3.1 发电机数字式继电保护装置设备规范和技术参数 装置型号:DRS保护装置 制造商:奥地利ELIN公司 额定电流:1A 连续电流:3倍额定值 额定电压:100V 连续电压:2倍额定值 额定频率:50Hz 频率范围10---100Hz 精度:+/-3% 温度:-5---+40degree Celsius 响应时间:40ms 工作电压:220VDC 功率损耗:0.5VA/相 投运日期:1999年 3.2 变压器数字式继电保护装置设备规范和技术参数 装置型号:DRS保护装置 制造商:奥地利ELIN公司 额定电流:1A 连续电流:3倍额定值 额定电压:100V 连续电压:2倍额定值 额定频率:50Hz 最大频率:100Hz 精度:+/-3% 温度:-5---+40degree Celsius 响应时间:40ms 工作电压:220VDC 功率损耗:0.5VA/相 投运日期:1999年 3.3发电机保护配置 主板FG11 主板FG11 纵差电流保护 低压过流保护 定子接地保护 过压保护2 定子过压保护1 失磁保护 负序电流保护 过载保护 逆功率保护 转子接地保护 过频保护 3.4 1#变压器保护配置 主板FT11 主板FT13 纵差电流保护 220kV侧低压过流保护 220kV侧负序保护1 220kV侧过载保护 110kV侧负序保护1 中性点过流保护1 10kV侧接地 220kV侧接地保护 3.5 2#变压器保护配置 主板FG11 主板FG11 纵差电流保护 110kV低压过流保护 中性点过流保护1 110kV接地保护 中性点过流保护2 110kV负序保护 110kV接地保护1 过载保护 110kV接地保护2 风机起动 独立元件 转子接地保护 轴电流保护 主板FT13 110kV侧低压过流保护 110kV侧过载保护 中性点过流保护2 110kV侧接地保护 起动风机 非电气量保护 轻瓦斯保护 重瓦斯保护 独立元件 轻瓦斯保护 重瓦斯保护 4 检验工作的分类、周期及检验项目 4.1继电保护设备检修工作,应根据设备运行状况及有关的规程规范,对设备进行维护检修,本规程规定了飞来峡电厂发电机、变压器继电保护装置检验工作分为:维护、临时性检验、部分检验和全部检验。 4.2维护包括日常维护和定期维护。

4.3临时性检验根据一次设备的改变、运行状态及保护装置元器件的更换等情况进行,临时性检修工作应根据设备运行情况和发现的缺陷情况合理安排,工期一般控制在七十二小时之内。 4.4部分检验为每2~3年进行一次,一般安排在发电机、开关站设备年度检修期间进行,工期控制在七天之内。 4.5全部检验随发电机、变压器主设备A级检修修工作进行,工期控制在二十天之内。 4.6新安装检验、全部检验和部分检验的项目 检验项目 新安装检验 全部检验 部分检验 1. 外观及接线检查 √ √ √ 2. 绝缘电阻及介质强度检测 √ √ √ 2.1 绝缘电阻检测 2.2 介质强度检测 3. 逆变电源的检验 3.1 检验逆变电源的自启动性能 3.2 逆变电源输出电压及稳定性检测 3.2.1 空载状态下检测 3.2.2 正常工作状态下检测 4. 通电初步检验 4.1 保护装置的通电检验 4.2 检验键盘 4.3 打印机与保护装置的联机实验 4.4 软件版本和程序校验码的核查 4.5 时钟的整定与校核 5. 定值整定 5.1 定值修改允许开关的功能检验 5.2 定值分页拨轮开关的功能检验 5.3 整定值的整定 5.4 整定值的失电保护功能检验 6. 开关量输入回路检验 7. 功耗测量 8. 模数变换系统检验 8.1 零漂检验 8.2 模拟量输入的幅值特性检验 8.3 模拟量输入的相位特性检验 9. 保护定值检验 9.1 差动保护检验 9.1.1 差动动作电流定值的检验 9.1.2 差动速段电流定值的检验 9.1.3 比率制动系数的检验 9.2 纵差保护检验 9.3 过负荷保护检验 9.4 负序过负荷保护校验 9.5 低压过流保护检验 9.6 过电压保护校 9.7 定子接地保护校验 9.8 失磁保护校验 9.9 转子一点接地保护校验 9.10接地方向过流保护校验 9.11轴电流保护校验 10. 发电机、变压器非电量保护的检验 11. 输出触点和信号检查 12. 整组实验 12.1 整组动作时间测量 12.2与本发电机、变压器其他保护装置联动实验 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12.4与中央信号、远动装置的联动实验 12.5 机组监控系统的联动实验 12.6 开关量输入的整组实验 13.传动断路器实验 √ √ √ 14.带负荷实验 √ 14.1 交流电压的相名核对 14.2 交流电流和电压的数值检验 14.3 检验交流电压和电流的相位 14.4 记录差流 15.定值与开关量状态的核查 √ √ √ 注:1、全部检验周期:新安装的微机保护装置1年内进行1次,以后每隔6年进行1次。 2、部分检验周期:每隔2~3年进行1次。 3、表中有“√”符号的项目表示要求进行检验。 5 维护 5.1维护检修人员应定期对微机继电保护装置进行采样值检查和时钟核对,检查周期不得超过一个月。

5.2微机继电保护装置在运行中需要改变已整定好的整定值时,由继电保护专业技术人员按规定改变整定值。此时应退出微机继电保护装置,立即打印出新定值单,并向有关主管调度反馈整定值。 5.3每半年核对微机继电保护整定值一次,并将最新整定值存档。

5.4维护检修人员应定期检查继电保护装置的打印机是否正常,打印纸是否充足、字迹是否清晰。

5.5微机继电保护装置动作<跳闸或重合闸)后,维护人员应按要求作好记录和复归信号,并将动作情况向有关部门和局领导汇报。 5.6维护人员每天应对线路光纤通道进行收发信检查。通道设备的维护和调试由通信人员负责。

5.7微机继电保护装置出现异常时,继电保护人员应用备用插件更换异常插件,更换备用插件后应对整套保护装置进行必要的检验。 5.8维护人员定期检查保护装置电源显示、信号灯、压板投退方式、柜内各开关状态。

6 临时检验

出现下列情况时进行监时检验:

6.1主设备<如发电机、变压器、CT、PT等)改造,技术参数变动后,修改了相关定值。 6.2保护装置更换主要模件后,修改了相关装参数。 6.3保护装置出现误动情况。

7 部分检验

7.1继电保护装置元器件检查

7.1.1检查各元器件机构,紧固屏柜端子排接线,清扫保护屏柜灰尘。 7.1.2检查保护装置屏柜上各光电指示灯、按钮、开关工作性能。

7.1.3所有插件应插拔灵活,插入时与后底板接插良好, 无松动现象。印制板应清晰整洁,各元器件不应松动,无机械损伤或变形。 7.1.4拔出插件,吹扫插件及机箱内部灰尘。 7.1.5不允许带电插拔插件。

7.1.6用手接触芯片前,应先将手对盘外壳消除静电。

7.2绝缘检查

7.2.1将所有插件退出机箱。在确认所有外界回路及检修设备交、直流电源断开情况下,断开外回路电缆,分别将交流电压回路,直流电压回路,输入接点和输出接点各自短接,将电流回路的接地点断开。摇绝缘前,该回路上设备应无人工作,重要部位应设专人看守。用1000V摇表分别检查各回路对地,及各回路之间的绝缘,绝缘电阻应大于1兆欧。 7.2.2年度小修检验中,所有插件留机相内,用指针式万用表R×100K挡测量各回路对地,各回路之间的绝缘电阻,阻值均应大于10兆欧。 7.2.3检验中不用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏在同一点接地。

7.2.4交流耐压实验

装置所有电路对地之间用1750V<有效值)、50Hz交流电压进行1分钟的耐压实验<电气回路的所有接地点均应与地断开),应无绝缘击穿和闪络现象。耐压实验后复测对地绝缘电阻应无显著变化<所有插件应拔出)。 7.3各保护装置开始检验前,应先检查并打印微机继电保护装置各保护类型的动作值、跳闸出口矩阵,并与后面实际实验情况进行核对比较,相差较大者应进行具体分析,查明原因。 7.4 根据系统各母线处最大、最小阻抗,校对微机继电保护装置的线性度能否满足系统的要求。特别应注意微机继电保护装置中电流变换器二次电阻、电流比例系数与微机继电保护装置线性度之间的关系。 7.5检验开关量输入回路,检查保护动作出口矩阵。

7.6继电保护装置各种保护类型的动作值校验<见附录1)。

7.7检验所用仪器、仪表应检验人员专人管理,特别应注意防潮、防震。仪器、仪表应保证误差在规定范围内。使用前应熟悉其性能和操作方法,使用高级精密仪器一般应有人监护。 8 全部检验

8.1检验模数变换系统 8.1.1零漂检验。

8.1.2模拟量输入的幅值特性检验。 8.1.3模拟量输入的相位特性检验。 8.2 以及包括年度小修项目。

9 检修实验记录、验收

9.1检修实验记录内容:

9.1.1检修前的设备状态、故障现象、缺陷状况和分析; 9.1.2检修实施措施、缺陷处理及效果;

9.1.3系统、结构、设备以及元器件的改动记录; 9.1. 4图纸修改记录;

9.1.5检修后的特性实验数据记录;

9.1.6检修实验使用的主要仪器、仪表的型号和出厂号; 9.1.7日期及其它需要说明的情况; 9.1.8工作人员、验收人员签字。 9.2检修质量检查与验收

9.2.1质量检查和验收应实行检修人员和班组自检、厂部和专业部门验收的三级检查制度。

9.2.2各检修、实验重要工序的分级验收应填写分级验收记录。

发电机变压器保护检验规程 - 图文

广东省飞来峡水利枢纽管理处技术规程发电机、变压器继电保护装置检验规程FLX/SJdz04-2018发电机、变压器继电保护装置检验规程1范围1.1本规程规定了飞来峡电厂继电保护装置的检验项目、内容、工艺要求、质量标准以及检验内容。1.2本规程适用于飞来峡电厂发电机、变压器继电保护
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6n5d05yxhe0a6ri16ozy38gut0xsx2013u2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享