消防管道施工安全技术交底范例
一、安全管理
1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 1.2必须经过三级安全教育,经考核方可上岗作业。
1.3进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳保用品,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场。严禁酒后作业等违章违规操作。
1.4高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。 1.5在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。
1.6各特种作业项目必须由本专业特种作业人员操作,严禁持假证上岗或跳岗作业。施工必须按操作规程及相关要求作业,特种作业人员证件必须交复印件到项目安全部备案。
1.7遇有恶劣天气(如台风瀑雨及国家规定中高温天气等)等不具备施工条件情况时,应立即停止施工。
1.8工人上下班过程中,要遵守交通规则,绿灯行、红灯停。
二、施工条件
2.1结构施工完毕,现场已清理干净。
2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。
2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。
三、安装准备
3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。
3.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。
3.3检查预埋和预留洞是否准确。
3.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
3.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 3.6主要设备、器具应有安装使用说明书,严格按照使用说明正确操作使用。
3.7材料要求:各类工程材料必须检验合格,不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。型钢等辅材需总包验收合格后方可投入使用。
四、施工流程
4.1支架安装
4.1.1本工程管线复杂,管路需与各专业协商一致后,现场调整,所有支架应根据现场情况预制,保证楼层净空要求及美观,现场无法调整的需上报设计单位协商解决。
4.1.2垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,防止立管下坠,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。
4.1.3喷淋系统管道支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,圆钢吊架可小到70mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架。
4.1.4喷淋管道的干管、立管均应加防晃固定支架,干管或分层干管可设在直管段中间,距立管及末端不宜超过12m;单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架。防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
4.1.5管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。 4.2干管安装
4.2.1管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内,并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量,不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验,发现问题及时整改调正。
4.2.2管道与阀门、设备间的法兰连接:管道与设备连接时,宜采用短管先进行法兰连接,定位连接成型后再安装到位,然后再与系统管道连接。
4.2.3管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁。
喷淋管道连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头。
4.2.4喷淋主管安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行,喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。
4.2.5管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
4.3喷淋支管安装
4.3.1确保喷淋管路安装的美观,管子的直度及同心度、套丝质量需达到要求,配件端正无偏丝现象。不合格管件严禁使用,属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于管道组装紧固未到位的,要进
行重新处理,保证喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。
4.3.2支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
4.3.3为防止管道正常运转时晃动,妨碍喷头喷水效果,固定的支吊架需满足:
4.3.4吊架与喷头的距离应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。
4.3.5吊架应设置于相邻喷头间的管段,相邻喷头间距不大于3.6m时,可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置。
4.4管道及管件连接 4.4.1镀锌钢管丝扣连接
消防系统管道小于DN100采用镀锌钢管,丝扣连接。
a.管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道。