*Id(1)?1.461

正序电流有名值为 **Id(1)?Id?I?I(1)ed(1)?3?UeSe?1.461?100?1.461?0.251?0.367(kA) 3?230仅考虑S2作用时单相接地短路电流有名值:

(1,1)Id2?mId(1)

m?3?1?xx?x?x2?*2?*0?*0?*?2?3?1??0.7624?0.0117?0.7624?0.01172?1.7191 (1,1)Id2?mId(1)?1.7191?0.367?0.631(kA)

8.1.3 两相接地短路有名值:

(1,1)(1,1)(1,1)Id?Id1?Id2?27.01?0.631?27.64(kA)

8.1.4 两相接地短路电流冲击值:

ich1=2KchId(1,1)=2.55?27.64?70.48(kA)

8.2 d2点短路(110kV侧)

冲击电流:ich

Kch-冲击系数,取1.8

8.2.1 仅考虑S1(无穷大系统)电源单独作用:

x

1?*

?x2?*?x'

22?0.0559//0.025//0.2546?0.0162

x0?*?(x01?

x2?

?0.0367

*

B11)//

x

0.08330.05)////0.2546 22*

B31//x02?(0.01425?

x

*

(1,1)'

?

x1?*?

Ij20.502 正序电流有名值:Id(1)=(1,1)'??10.48(kA)

x*0.0479

xxx?x2?*2?*

0?*0?*

?0.0367?

0.0367?0.0162?0.0479

0.0367?0.0162仅考虑S1作用时单相接地短路电流有名值:

(1,1)Id1?mId(1)

m?3?1?xx?x?x2?*2?*0?*0?*?2?3?1??0.0367?0.0162?0.0367?0.01622?1.537

(1,1)Id1?mId(1)?1.535?10.48?16.11(kA)

8.2.2 仅考虑S2(有限电源S=100MVA)电源单独作用:

x1?*

?x2?*?x''

*22?0.0559//0.025//0.2546?0.0162x0?*?(x01?x)//xB112?

?0.7346

*B31 0.08330.05)////0.2546 22//x02?(0.01425?x*(1,1)''?x1?*?(1,1)xjs?x*''?*

Id(1)?1.41

100100?0.7505??0.7505100100 xxx?x2?*2?*0?*0?*?0.7346?0.7346?0.0162?0.75050.7346?0.0162 查运算曲线得S2单独作用时的正序电流标幺值为 正序电流有名值为 **Id(1)?Id?I?I(1)ed(1)?3?UeSe?1.41?100?1.41?0.502?0.708(kA) 3?115仅考虑S2作用时单相接地短路电流有名值:

(1,1)Id2?mId(1)

m?3?1?xx?x?x2?*2?*0?*0?*?2?3?1??0.7346?0.0162?0.7346?0.01622?1.714 (1,1)Id2?mId(1)?1.714?0.708?1.21(kA)

8.2.3 两相接地短路电流有名值:

(1,1)(1,1)(1,1)Id?Id1?Id2?16.11?1.21?17.32

8.2.4 两相接地短路电流冲击值:

ich1=2KchId(1)=2.55?17.32?41.17(kA)

∴ 投产年不对称短路计算结果如下:220kV侧单相接地短路电流26.00kA; 两相接地短路电流27.64kA ;110kV侧单相接地短路电流17.85kA; 110kV侧两相接地短路电流17.32kA。

9. 220kV C变电站计算结果表(投产年) 短 路 点 d1 平均电压 基准电流Uj (kV) Ij (kA) 230 0.251 电流形式 Id ich1 Id ich1 Id ich1 三相短路 (kA) 28.49 72.66 14.40 36.72 18.40 46.92 单相短路 (kA) 26.00 66.30 17.85 45.52 / / 两相接地 短路 (kA) 27.64 70.48 17.32 41.17 / / d2 115 0.502 d3

37 1.56 二. 220kV C变电站(远景年)短路电流计算

1. 系统远景年综合阻抗:

注: 1)上述阻抗为标幺值,不含本所阻抗,基准容量Sj=100MVA。

2)计算水平年为2025年,S1为无穷大系统,S2=100MVA。

3)参照****网2016年运行方式,并考虑220kV/110kV电磁环网断环计算。 2. 变压器参数:

变压器型号:SFSZ(10)11-180000/220GYW 额定容量(MVA):Se=180/180/90MVA 额定电压(KV):220±8×1.25%/115/35 阻抗电压(%):Ud1-2=14%; Ud2-3=8%; Ud1-3=24%

3. 基准值选取;

基准容量(MVA):Sj=100 基准电压(KV):Uj1=230;Uj2=115;Uj3=37 基准电流(KA):Ij1=0.251;Ij2=0.502;Ij3=1.56

4. 变压器的标么电抗:

1Ud1=(14?24?8)%?15%

21Ud2=(14?8?23)%?0%

21Ud3=(8?24?14)%?9%

2则:

X*B1=

Ud1001?SeSj?10015?100180?0.0833 X*B2?0 X*B3=

Ud1003?SeSj?1009?1005. 180?0.05

阻抗图:

6. 三相短路电流计算:

6.1 d1点短路(220kV侧)

冲击电流:ich

Kch-冲击系数,取ich=2?1.8?2.55

x'

1?

?x1?0.00701

220kV C变电站二期 工程 短路电流计算书

*Id(1)?1.461正序电流有名值为**Id(1)?Id?I?I(1)ed(1)?3?UeSe?1.461?100?1.461?0.251?0.367(kA)3?230仅考虑S2作用时单相接地短路电流有名值:(1,1)Id2?mId(1)m?3?1?xx?x?x2?*2?*0?*0?*?2?3?1??0.7624?0.0117?0.7