计 算 书 封 面
220kV C变电站二期 工程 初步设计 设计阶段 短路电流 计算书(级别: 级) (软件名称: 软件编号: ) (连封面封底共计 页) 批 准: 年 月 日 校 核: 年 月 日 计 算: 年 月 日 ****电力设计院 一. 220kV C变电站(投产年)短路电流计算
1. 系统投产年综合阻抗:
注: 1)上述阻抗为标幺值,不含本站阻抗,基准容量Sj=100MVA。
2)计算水平年为2017年,S1为无穷大系统,S2=100MVA。
3)参照***电网2016年运行方式,并考虑220kV/110kV电磁环网断环计算。
2. 变压器参数:
变压器型号:SFSZ(10)11-180000/220GYW150 额定容量(MVA):Se=180/180/90MVA 额定电压(KV):220±8×1.25%/115/35 阻抗电压(%):Ud1-2=14%; Ud2-3=8%; Ud1-3=24%
3. 基准值选取;
基准容量(MVA):Sj=100 基准电压(KV):Uj1=230;Uj2=115;Uj3=37 基准电流(KA):Ij1=0.251;Ij2=0.502;Ij3=1.56
4. 变压器的标么电抗:
1Ud1=(14?24?8)%?15%
21Ud2=(14?8?24)%?0%
21Ud3=(8?24?14)%?9%
2则: X*B1=
Ud1Sj15100????0.0833 100Se100180X*B2?0 X*B3=
5. 阻抗图:
Ud3Sj9100????0.05 100Se1001806. 三相短路电流计算: 6.1 d1点短路(220kV侧)
冲击电流:ich
Kch-冲击系数,取ich=2?1.8?2.55
x'
1?
?x1?0.00892
x
''
1?
***
?x2?(xB//x//x11B12B13)?0.7346?
0.0833?0.7624 36.1.1 仅考虑S1(无穷大系统)提供的短路电流:
x'
1?
?x1?0.00892
Ij1'?
(kA)
Id1=
x1?
0.251?28.139
0.008926.1.2 仅考虑S2(有限电源S=100MVA)电源提供的短路电流:
xjs?x''?1?*Id2?1.41
100100?0.7624??0.7624100100 查运算曲线得S2提供的短路电流标幺值为 由S2提供的短路电流有名值为 *Id2=Id2?Ie?1.41?Se100?1.41??1.41?0.251?0.354(kA) 3?Ue3?2306.1.3 总的短路电流:
ich1=2KchI?=2.55?28.49?72.66(kA)
6.2 d2点短路(110kV侧)
冲击电流:ich
Kch-冲击系数,取1.8
I
?
?Id1?Id2?28.139?0.354?28.49(kA)
x
'
2?
***
?x1?(xB11//xB12//xB13)?0.00892?
0.0833?0.03673
x''
2?
?x2?0.7346
6.2.1 仅考虑S1(无穷大系统)提供的短路电流
Id1=
xIj20.502??13.678(kA) '0.03672?
6.2.2 仅考虑S2(有限电源S=100MVA)电源提供的短路电流:
xjs?x''2??100100?0.7346??0.7346100100 查运算曲线得S2提供的短路电流标幺值为
*
Id2?1.44
由S2提供的短路电流有名值为 **Id2=Id2?Ie?Id2?3?UeSe?1.44?100?1.44?0.502?0.723(kA) 3?115 6.2.3 总的短路电流
6.3 d3点短路(35kV侧I、II、III段为独立单母线运行)
冲击电流:ich Kch-冲击系数,取1.8
ich1=2KchI?=2.55?14.40?36.72(kA)
I
?
?Id1?Id2?13.678?0.723?14.40(kA)
xi?x1?xii?x2?
*
x*
x3B11?0.00892??0.7346?
0.0833?0.036723 0?0.73463
*
xiii?xB31?0.05
由网络星-三角变换得:
3B21
xxxi-iii?xi?xii+iii?0.03672+0.05+
xiii
xxxii-iii?xii?xiii+iiiii?0.7346+0.05+
xi
0.03672?0.05=0.08922
0.7346 0.7346?0.05=1.7849
0.03672
xixii?0.03672+0.7346+??+xi-iixixii
xiii
0.03672?0.7346=1.3108
0.05