工地现场工程检查情况报告
参加人员:工程部展经理、杨经理、王工、段工,各监理单位代表,各施工单位新负责人 报告内容: 经检查,现场存在咨询题: 9#、10#、11#楼 1.质量方面:砌体工程个别楼层存在砌体灰缝别均匀,砂浆别饱满。9#楼11层电梯房填充墙中间未设圈梁。11#楼后浇带混凝土、飘窗梁及构造柱振捣别密实,有蜂窝麻面现象,电梯井填充墙中间个别楼层未设圈梁,构造柱接头部位别密实,未及时处理。 2.安全方面:槽边防护别到位,“三宝四口”防护别规范。临电个别地点存在安全隐患,足手架拆除发觉工人未佩戴安全带。 3.现场文明施工:现场物料堆放别整齐,施工道路别卫生,“七板两图”安全警示牌悬挂别到位。 6#、7#、8#楼 1.质量方面:侧模拆除较早,三个楼都别同程度存在混凝土缺角掉楞现象,模板拼缝别严,有漏浆撑膜现象。钢筋绑扎个别部位存在成品爱护措施别到位,局部存在漏绑现象。 2.安全方面:6#、7#、8#楼普遍存在安全别严密,个别存在未及时随工作面同步上升悬挂。“四口五临边”安全防护别到位,尤其6#楼,一是楼梯护栏未随工程进度跟进;而是电梯井楼梯平台以及楼层边沿洞口的防护别到位;三是楼梯平台固定支撑钢管预埋的钢筋没有及时去掉,存在安全隐患。 3.现场文明施工: ?6#、7#、8#楼普遍存在楼梯通道口及材料工棚没有明显的安全明示标志,搭设别规范,起别到安全防护作用。 ?材料堆放别规范,乱堆乱放。 ?楼层建造垃圾未及时清理,随意抛掷,达别到集中吊运的要求。 以上咨询题,现场通知各施工单位负责人一周内整改完全。 山东振宇房地产**分公司 201*年3月29日