好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

利达自动报警系统操作手册范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一.系统介绍

JB-QB/LD128E(Q)联动型火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规。LD128E(Q)集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。

LD128E(Q)联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q)联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。

1.1功能简介()

1.1.1液晶显示

LD128E(Q)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式

LD128E(Q)采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出

系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录

系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能

系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印容。 1.1.6接口

本设备具备RS232及CAN总线接口。

RS232接口可联接CRT,或由笔记本输入数据。

CAN总线接口可以与其他设备进行通讯,以实现各种联网需要。

1.2技术参数

1.2.1电源:主电与备电自动切换。

主电: AC 178V~242V/1A 备点: DC 24V±10%/7AH 备电保护电压:21V±0.5V 备电恢复电压:23V±0.5V 输入最大功率:200W 1.2.2负载能力:

最大探测点:1024(探测器、联动模块等混合编址) 回路电压:15~22VDC 回路电流:<200mA

输出节点:1组公共火警继电器无源节点。

6组可编程继电器有源节点。各输出节点的电流<2A。 1.2.3使用环境:

环境温度: -10°C~40°C 相对湿度: <90%

电磁兼容、安全标准:符合GB16806-1997中要求。 1.2.4壁挂式整机重量:约15公斤(含电池) 1.2.5外形尺寸:445×610×140 1.2.6安装尺寸如图:

1. 3外观简介

LD128E(Q)关键状态用发光二极管指示,各功能如下:

主电工作(绿):主电正常时灯亮,主电欠压及主电源线断线时灯灭。 备电工作(绿):备电正常时灯亮,备电欠压及备电源线断线时灯灭。 火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。 回答指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。 命令指示(红):设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。

延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。 气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。 全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。 全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。 设备隔离(绿):当有未接或故障的设备被隔离时灯亮。无隔离设备时灯灭。 设备故障(黄):探测回路所接的设备发生故障时灯亮,无故障时灯灭。 主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。 备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。

通讯故障(黄):当控制器主板与驱动板或手动盘板通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。 公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。

二.系统监测

2.1系统正常巡检

开机后,系统进入封面菜单,如图2-1:

图2-1

按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图2-2:

首火 请求 隔离 部位:00区001楼02房间 总经理办 13:39 14:06:44 003 01012 图2-2

本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。

按“确认”键可查看此设备的类型。 按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。 按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。

LD128E(Q) V1.0 智能中文火灾报警控制器 BEIJING LEADER FIRE 14:03:09 2.2设备隔离

当液晶处在系统运行主菜单,如图2-2时,当要隔离的设备有事件发生时,如报火或报故等,将光标停在要隔离的设备上,先按“F1”键,再按“隔离”键,则要隔离的设备的地址码显示在隔离区域中

并反显。要对被隔离的设备解除隔离,则将光标停在隔离区域中要解除隔离的设备处,先按“F2”键,再按“隔离”键,则隔离区域中被解除隔离的设备地址消失。

2.3自动启动联动设备

联动模块的启动方式设为“自动”方式时,当某模块逻辑满足时,将自动启动相应的联动设备。

2.4手动启动联动设备

联动模块的启动方式设为“手动”方式时,当某模块逻辑满足时,模块便发出请求信息,此时将光标放在请求区域要启动的设备地址上,先按“F1”,再按“启动”,则相应地址的设备被手动启动。

2.5强制启动联动设备

在系统运行主菜单(如图2-2)下,按“启动”键,液晶提示您输入密码,连续按4次“→”键,液晶提示输入要启动设备的地址。当您输入完联动设备地址后,如果输入正确,液晶自动显示设备的具体部位,此时按“确认”键,联动设备将被强制启动。

2.6停止联动设备

将光标放在命令区域中已启动的设备上,先按“F1”,再按“停止”键,则光标所显示的设备将被停止。若联动模块处在延时状态,未启动前,将光标放在延时区域要被终止启动的地址上,先按“F1”,再按“停止”键,则相应模块停止启动。

2.7模拟火警

在系统运行主菜单(如图2-2)下,先按“F1”键,再按“火警”键,液晶显示模拟火警菜单,输入要模拟的探测地址后,如果输入正确,液晶自动显示此地址的具体部位,按“确认”键,此地址自动添加到火警区域,并参与逻辑运算且下发给区显。

2.8监测曲线

在系统运行主菜单(如图2-2)下,若有火警发生,将光标放在发生火警的地址上,按“F2”键,再按“火警”键,液晶显示此探测地址的浓度曲线(如图2-3)。

利达自动报警系统操作手册范本

一.系统介绍JB-QB/LD128E(Q)联动型火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规。LD128E(Q)集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6mzih2ovrq0zn011oo6h6et871df1c0194s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享