北京群菱能源科技有限公司
LVRT-2300并网逆变器低电压穿越检测装置
技术规范书
1 总则
1.1 本规范书适用于光伏发电站并网验收、风电场接入并网验收、光伏逆变器型式试验、风力
发电机组的低电压穿越检测平台,包括主要设备及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 要求该检测平台能够同时满足现场安装在风电场的单台风电机组低电压穿越能力检测,满
足光伏发电站并网接入验收的低电压穿越能力检测,满足光伏逆变器与风电发电机组的型式试验的低电压穿越试验检测。
1.3 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有
关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
2 使用条件
2.1环境条件
a) 户外环境温度要求:-40℃~ 50℃; b) 户外环境湿度要求:0~90% ;
c) 海拔高度: 0~2000米(如果超过2000米,需要提前说明)。 2.2安装方式:标准海运集装箱内固定式安装。 2.3储存条件
a)环境温度 -50℃~50℃; b)相对湿度 0~95% 。 2.4工作条件
a) 环境温度 -40 oC~40oC; b) 相对湿度 10%~90%,无凝露。 2.5电力系统条件
a) 电网电压最高额定值为35kV,电压运行范围为31.5kV~40.5kV;同时也可以同时满足
第- 1 –页
北京群菱能源科技有限公司
10kV\\20kV电网电压的试验检测。
b) 电网频率允许范围:48~52Hz; c) 电网三相电压不平衡度:<= 4%; d) 电网电压总谐波畸变率:<= 5%。 2.6负载条件
负载包括直驱或双馈式等风力发电机组,其总容量不大于6.0MVA。其控制和操作需要满足国家关于风电机组电电压穿越测试与光伏发电站的相关测试规程技术要求。
本检测平台能够同时满足同等条件下光伏电站或光伏逆变器的低电压穿越能力测试。 2.7接地电阻:<=5Ω。
3检测平台的技术要求
3.1 结构及原理要求
根据模拟实际电网短路故障的要求,测试系统须采用阻抗分压方式,原理如下图1所示(以实际为准)。测试系统串联接入风电机组出口变压器高压侧(35kV、20 kV、10 kV侧)。
图1 测试系统原理图
3.2 测试系统功能要求
(1)整体要求
第- 2 –页
北京群菱能源科技有限公司
? 测试系统紧凑式安装;
? 任何测试引起的测试系统电网侧电压波动均小于5%Un;
? 测试接入系统电压等级:适用于35kV系统,如果需要可考虑兼容10kV系统; ? 实现故障类型:三相短路、任何两相短路、单相接地;
? 电压跌落幅度:至少可实现电压跌落至90%Un、80%Un、75%Un、50%Un、35%Un、
20%Un、10%Un、0%电压跌落以及其它需要电压跌落类型(订货时说明),精度优于3%Un(一般均优于1%Un);
? 故障持续时间:100ms~3min任意可设; ? 电压跌落和电压恢复均在1ms内实现。 (2)控制系统要求:
? 控制系统包括远方控制系统和就地控制系统,远方控制系统和就地控制系统具有相同
的功能,实现对测试系统的控制;
? 控制系统具备风电机组低电压穿越测试流程,按照要求可自动完成每个测试任务; ? 控制系统可实现对测试系统所有断路器、刀闸的手动或自动控制;
? 控制系统具有2路以上开出量输出通道,用于测试开始时启动测量系统采集数据; ? 控制系统具有2路以上开入量输入通道,用于和测量系统以及外部信号进行交互; ? 控制系统主界面有遥信显示功能。 (3)测量系统要求:
? 测量系统包括就地测量系统和远方后台两部分; ? 测量系统整体精度优于0.2级;
? 各个PT和 CT须有良好的瞬态响应特性; ? 具有电抗器温度测量和显示功能;
? 测量系统应能精确测量记录试验过程中的全部数据,包括电压跌落前至电压恢复后任
意时间段内所有暂态过程和稳态过程;
? 测量系统的数据采集设备可采集16个模拟采集通道,每通道采样频率不低于50kHz,
4个开关量输入通道。数采设备包含后台操作用的计算机及相关采集和分析软件,用于完成相关计算和分析;数据采集设备具有和远方通讯功能,可实时和远方后台进行通讯并及时将采集的数据传送到远方后台;数据采集设备具有实时数据计算和分析功能,以便实时计算电流、电压、有功功率等值并送远方后台以曲线等类型显示;
? 测试过程中可以监测测试点处有关试验的各类一次、二次状态参数,该功能可以集成
第- 3 –页
LVRT并网逆变器低电压穿越检测装置
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)