4.12 胶粘剂技术指标
4.12.1 EPS板、XPS板、PU板外墙外保温系统
4.12.2 岩棉板、岩棉带外墙外保温系统
4.13 抹面胶浆技术指标
4.13.1 EPS板、XPS板、PU板外墙外保温系统
15
4.13.2岩棉板、岩棉带外墙外保温系统
4.14 玻纤网应为表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的玻璃纤维网布,作
为增强材料内置于抹面胶浆中,与抹面胶浆共同形成抹面层,用以提高抹面层的抗裂性。其技术要求应符合下表的要求。
4.15 岩棉板和岩棉带技术要求
16
4.16 防火隔离带所用保温材料技术要求
4.17 锚栓的技术要求应符合JG/T 366 的要求
4.17.1 塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造,不应使用再生材料;
4.17.2 钢制膨胀件和钢制膨胀套管应采用不锈钢或经过表面防腐处理的碳钢制造;当采用电镀锌处理时,应符合现行国际标准《紧固件 电镀层》GB/T5267.1的规定;
4.17.3 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm,圆盘锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm,膨胀套管的公称直径不应小于8mm。 4.17.4 锚栓的性能
17
4.18 涂料饰面用的柔性防水腻子的性能应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157的规定。 4.19 勾缝料的性能
5 设计体系
5.1外墙外保温工程设计应选用适宜的外保温系统,不得更改系统构造和组成材料。
5.2外墙外保温工程的热工和节能设计除应符合下列规定: 5.2.1保温层内表面温度应高于0℃;
5.2.2外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位;
5.2.3外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。
5.3外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。
5.4外墙外保温工程的饰面层宜优先采用涂料、饰面砂浆等轻质材料。
18
5.5外保温系统宜采用不燃保温材料或不具有火焰传播性的难燃保温材料;对于采用可燃材料作保温层的薄抹灰外保温系统和保温装饰板系统,应采用下列防火构造措施:
5.5.1建筑物首层抹面层的厚度应不小于8㎜。
5.5.2抹面层增强网应加设金属锚栓与基层墙体固定,且每平米应不少于2个。
5.5.3抹面层厚度小于5㎜时, 宜使用不燃材料在窗口上沿设置挡火梁(防火构造)。
5.5.4住宅建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 5.5.5住宅建筑高度大于27m,但不大于100m时保温材料的燃烧性能不应低于B1级,住宅建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2,首层与二层或二层与三层之间应设置防火隔离带;27 m以上宜使用不燃材料在窗口上沿设置挡火梁(防火构造),并每隔2层设置防火隔离带。
5.5.6 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑: 5.5.6.1建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级; 5.5.6.2建筑高度大于24m时,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级,建筑高度不大于24 m,保温材料的燃烧性能不应低于B2级,首层与二层或二层与三层之间应设置防火隔离带;24 m以上宜使用不燃材料在窗口上沿设置挡火梁(防火构造),并每隔2层设置防火隔离带。
19