“梁梁拼接栓焊刚接”节点计算书
==================================================================== 计算软件: TSZ结构设计系列软件 TS_MTSTool v4.6.0.0 计算时间: 2016年08月26日 10:52:40
====================================================================
一. 节点基本资料
设计依据:《钢结构连接节点设计手册》(第二版) 节点类型为:梁梁拼接栓焊刚接
梁截面:H-390*198*6*8, 材料:Q235 左边梁截面:H-390*198*6*8, 材料:Q235 腹板螺栓群:10.9级-M20
螺栓群并列布置:3行;行间距70mm;2列;列间距70mm; 螺栓群列边距:45 mm,行边距45 mm 腹板连接板:230 mm×160 mm,厚:8 mm 节点示意图如下:
二. 荷载信息
设计内力:组合工况内力设计值
组合工况1 0.0 115.4
152.3 否 组合工况2 0.0 135.4 172.3 是
三. 验算结果一览
承担剪力(kN) 38.5 最大126 满足 列边距(mm) 45 最小33 满足 列边距(mm) 45 最大64 满足 外排列间距(mm) 70 最大96 满足 中排列间距(mm) 70 最大192 满足 列间距(mm) 70 最小66 满足 行边距(mm) 45 最小44 满足 行边距(mm) 45 最大64 满足 外排行间距(mm) 70 最大96 满足 中排行间距(mm) 70 最大192 满足 行间距(mm) 70 最小66 满足 净截面剪应力比 0.704 1 满足 净截面正应力比 0.000 1 满足 最大拉应力(MPa) 215 最大215 满足 最大压应力(MPa) -215 最小-215 满足 连接板高度(mm) 230 最大287 满足
四. 梁梁腹板螺栓群验算
1 腹板螺栓群受力计算
控制工况:梁净截面承载力
梁腹板净截面抗剪承载力:Vwn=[6×(390-2×8)-max(3×22,0+0)×6]×125=231kN 梁净截面抗弯承载力计算
^4
翼缘螺栓:Ifb=0 cm
^3^-4^4
腹板螺栓:Iwb=[3×6×22/12+6×20×9800]×10=131 cm
^4
翼缘净截面:Ifn=1.156e+004-0=1.156e+004 cm
^4
梁净截面:In=1.382e+004-0-131=1.369e+004 cm
^4
梁净截面:Wn=1.369e+004/0.5/390×10=702 cm
^-3
净截面抗弯承载力:Mn=Wn*f=702×215×10=150.9 kN·m
梁翼缘弯矩分担系数:ρf=Ifn/In=0.8445>0.7,翼缘承担全部弯矩 梁腹板分担弯矩:Mwn=0 kN·m 2 腹板螺栓群承载力计算 列向剪力:V=231 kN 螺栓采用:10.9级-M20
螺栓群并列布置:3行;行间距70mm;2列;列间距70mm; 螺栓群列边距:45 mm,行边距45 mm 螺栓受剪面个数为2个 连接板材料类型为Q235
螺栓抗剪承载力:Nvt=Nv=0.9nfμP=0.9×2×0.45×155=125.55kN 计算右上角边缘螺栓承受的力: Nv=231/6=38.5 kN
Nh=0 kN
^2^2^2
螺栓群对中心的坐标平方和:S=∑x+∑y=26950 mm Nmx=0 kN Nmy=0 kN
^2^2^0.5^2^2^0.5
N=[(|Nmx|+|Nh|)+(|Nmy|+|Nv|)]=[(0+0)+(0+38.5)]=38.5 kN≤125.55,满足 3 腹板螺栓群构造检查
列边距为45,最小限值为33,满足! 列边距为45,最大限值为64,满足! 外排列间距为70,最大限值为96,满足! 中排列间距为70,最大限值为192,满足! 列间距为70,最小限值为66,满足! 行边距为45,最小限值为44,满足! 行边距为45,最大限值为64,满足! 外排行间距为70,最大限值为96,满足! 中排行间距为70,最大限值为192,满足! 行间距为70,最小限值为66,满足! 4 腹板连接板计算
连接板剪力:Vl=231 kN 采用一样的两块连接板
连接板截面宽度为:Bl=230 mm 连接板截面厚度为:Tl=8 mm
^2
连接板材料抗剪强度为:fv=125 N/mm
^2
连接板材料抗拉强度为:f=215 N/mm
^-2^2
连接板全面积:A=Bl*Tl*2=230×8×2×10=36.8 cm
^-2^2
开洞总面积:A0=3×22×8×2×10=10.56 cm
^2
连接板净面积:An=A-A0=36.8-10.56=26.24 cm 连接板净截面剪应力计算:
^3^2
τ=Vl×10/An=231/26.24×10=88.0335 N/mm≤125,满足! 连接板截面正应力计算:
按《钢结构设计规范》5.1.1-2公式计算:
^2
σ=(1-0.5n1/n)N/An=(1-0.5×3/6)×0/26.24×10=0 N/mm≤215,满足! 按《钢结构设计规范》5.1.1-3公式计算:
^2
σ=N/A=0/36.8×10=0 N/mm≤215,满足!
五. 梁梁翼缘对接焊缝验算
1 翼缘对接焊缝受力计算
控制工况:梁净截面承载力
翼缘承担的净截面弯矩:Mfn=Mn-Mwn=127.444 kN·m 2 翼缘对接焊缝承载力计算
焊缝受力:N=0 kN;Mx=0 kN·mMy=127.444kN·m
^2
抗拉强度:Ft=215N/mm
^2
抗压强度:Fc=215N/mm
^2
轴力N为零,σN=0 N/mm
弯矩Mx为零,σMx=0 N/mm
^3
Wy=592.763cm
^2
σMy=|My|/Wy=127.444/592.763×1000=215N/mm
^2
最大拉应力:σt=σN+σMx+σMy=0+0+215=215N/mm≤215,满足
^2
最大压应力:σc=σN-σMx-σMy=0-0-215=(-215)N/mm≥(-215),满足
^2