好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

sl176-2007水利水电工程施工质量评定SL223—2008水利水电建设工程验收规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5 大角方正 6 曲面与平面联结 7 扭面与平面联结 8 马道及排水沟 9 梯步 10 栏杆 11 扶梯 12 闸坝灯饰 13 混凝土表面缺陷情况 14 表面钢筋割除 15 16 砌 体 勾 缝 17 浆砌卵石露头情况 竖、横缝平直 宽度均匀、平整 5 9 9 3(4) 2(3) 2(3) 2 2 10 2(4) 4 4 8

续表01 标 项 次 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变形缝 启闭平台梁、柱、排架 建筑物表面 升压变电工程围墙(栏 栅)、杆、架、塔、柱 水工金属结构外表面 电站盘柜 电缆线路敷设 电站油气、水、管路 厂区道路及排水沟 厂区绿化 合计 项目 准 分 (分) 3(4) 5 10 5 6(7) 7 4(5) 3(4) 4 8 一级 100% 评定得分(分) 二级 90% 三级 70% 四级 0 备注 应得分,实得分,得分率% 3 / 765

单位 外观质量评定组成员 运行管理 设计 施工 项目法人 监理 单位名称 核定意见: 职称 签名 工程质量监督机构 核定人:(签名)加盖公章 年 月 日 注:量大时,标准分采用括号内数值。

说明:

(1)检测数量全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。

(2)评定等级标准测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,为一级。

合格率为90-99.9%时,为二级。合格率为70-89.9%时,为三级。合格率<70%时, 为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率

(3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、 局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积5%者, 该项得分为0。

(4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。

水电工程

表01 水工建筑物外观质量评定表(例表)

单位工程名称 主要工程量 泄水闸工程 混凝土25600m 标准分 (分) 12 lO 10 10 5 9 9 3 2 一级 3施工单位 评定日期 中国水利水电第×工程局 ×年×月×日 评定得分(分) 二级 三级 四级 O 备注 项次 项目 100% 10.0 90% 10.8 70% 3.5 1 建筑物外部尺寸 2 轮廓线顺直 3 表面平整度 4 立面垂直度 5 大角方正 6 曲面与平面联结平顺 7 扭面与平面联结平顺 8 马道及排水沟 9 梯步 9.0 9.O 9.0 / 2.0 8.1 4 / 765

10 栏杆 11 扶梯 12 闸坝灯饰 13 混凝土表面无缺陷 14 表面钢筋割除 15 砌体 宽度均匀、平整 16 勾缝 竖、横缝平直 17 浆砌卵石露头均匀、整齐 18 变形缝 19 启闭平台梁、柱、排架 20 建筑物表面清洁、无附着物 21 升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱 2 2 2 10 2 4 4 8 3 5 10 5 6 7 4(5) 3(4) 4 8 / 1.8 1.8 1.4 7.0 1.8 3.6 3.6 2.1 4.5 9.O / 6.3 22 水工金属结构外表面 23 电站盘柜 24 电缆线路敷设 25 电站油、气、水管路 26 厂区道路及排水沟 27 厂区绿化 合计 / / / / / 应得118分,实得104.3分,得分率88.4% 表02房屋建筑安装工程观感质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

1.本表是水利水电工程房屋建筑安装工程观感质量评定表。表中各项质量标准确定方法与表01同。 2.观感质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工、管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具备工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。

3.检测数量。室外和屋面全数检查。室内按有代表性的自然间抽查10%,且应包括附属房间及厅道等。

4.评定等级标准。抽查或全数检查的点(房间)均符合相应质量检验评定合格标准的,评为四级;其中:有20 9/6~49%的点(房间)达到优良标准者,评为三级;有50%~79%的点(房间)达到优良标准者,评为二级;有80%及其以上点(房间)达到优良标准者,评为一级。有不符合标准规定的点(房间)者,评为五级,并应处理。

5.表中带括号的标准分,表示工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的数据用“/”划掉,如本例项次11、21.划掉了不执行的分数。

6.各项评定得分一该项标准分×该项得分百分数,计算结果小数点后保留一位,各项得分写在相应级别栏内。填写方法与表01相同。

7.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为1~14、18~24、31~41等项标准分之和),实得

5 / 765

分是各项实际得分之和,得分率=

应得分×100%,小数点后保留一位。本例应得分100,实得分87.4

实得分分,得分率=

87.4=87.4%。 1008.表尾由各单位参加外观质量评定组的人员签名[施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位与总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人,质量监督2~3人]。

水利水电工程

表02房屋建筑安装工程观感质量评定表 单位工程 名称 结构类型 标 项 次 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 准 分 (分) 室外墙面 室外大角 外墙面横竖线角 散水、台阶、明沟 滴水槽(线) 变形缝、水落管 屋面坡向 10 2 3 2 1 2 2 3 3 1 4(5) 10 10 2 2 2 2(4) 4 一级 100% 二级 90% 三级 80% 四级 70% 五级 0 分部工程 名称 建筑面积 m 评定得分 (分) 备注 2施工 单位 评定日期 年月日 建 屋面防水层 筑 9 屋面细部 工 10 屋面保护层 程 11 室内顶棚 12 13 14 15 16 17 18 室内墙面 地面与楼面 楼梯、踏步 厕浴、阳台泛水 抽气、垃圾道 细木、护栏 门安装 6 / 765 19 20 21 22 室 内 23 给 排 24 水 窗安装 玻璃 油漆 管道坡度、接口、支架、管件 卫生器具、支架、阀门、配件 检查口、扫除口、地漏 4 2 4(6) 3 3 2 续表02 标 项 次 项目 准 分 (分) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 通 37 风 38 39 空 40 调 41 42 电 43 梯 44 合计 机房 1 层门、信号系统 1 空气处理室、机组 运行、平层、开关门 1 3 风口、风阀 2 风机 风管、支架 1 2 风口、风阀、罩 2 室 内 采 暖 室 内 煤 气 室 内 电 气 安 装 防雷、动力 风管、支架 2 2 煤气表、阀门 线路敷设 配电箱(盘、板) 照明器具 开关、插座 1 2 2 2 2 管道坡度、支架、接口、3 弯管 散热器及支架 伸缩器、膨胀水箱 管道坡度、接口、支架 煤气管与其他管距离 2 2 2 1 评定得分 (分) 一级 100% 二级 90% 三级 80% 四级 70% 五级 0 备注 应得 分,实得 分,得分率 % 7 / 765