重要变电站全停事故处置方案
1 总则
1.1 编制的目的
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,切实防止桂东电力供电公司重要变电站全停事故的发生,从而确保电网安全稳定运行,最大程度减少重要变电站全停造成的影响和损失,特制定本预案。 1.2 编制依据
依据《中华人民共和国消防法》等有关法律、法规和桂东电力《安全生产工作规定》、《电力企业现场处置方案编制导则》、《电网重(特)大事故应急预案》制定本方案。
1.3 适用范围
本处置方案适用于桂东电力供电公司预防和处理因电力生产事故、电力设施破坏、自然灾害等引起重要变电站全停,对电网安全运行构成重大影响和严重威胁的事件。 2 事故特征
2.1 事故可能出现的征兆
a)交流照明灯全部熄灭,事故照灯亮。
b)后台监控系统各母线电压、电流、有功、无功功率数值显示为0。
c)警铃、喇叭响,电容器失压保护动作开关跳闸、“PT失压告警”等信号发生。 d)运行中的变压器无响声。 2.2 可能发生重要变电站全停事故地点
公司管辖范围内的220kV变电站和在桂东电网构架中具有连接枢纽功能的相对重要的110kV及以下的变电站。以及重要用户较多,停电带来的社会影响较大损失较多的变电站。 3 应急组织及职责
3.1 供电公司应急指挥领导小组
总指挥:主管安全副经理
副总指挥:供电所所长、生产科科长
成员:其他公司领导、生产科副科长、安监科科长、供电所副所长、通讯科、客
户中心、物资科等部门负责人。 3.1.1应急管理工作办公室
公司应急指挥部下设办公室,设在生产科,负责日常应急管理工作。 主任:生产技术科科长 副主任:安全监察科科长
成员:供电所副所长、安全监察科专责、生产科副科长、办公室副主任。 3.2应急管理工作领导小组主要职责
a)负责事故发生时的救援指挥工作,采取紧急措施限制事故的扩大,及时隔离故障设备和区域;负责运行设备的监视、隔离工作,保证正常设备的安全稳定运行。 b)负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位,并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。
c)加强与调度联系,及时、准确汇报现场事故情况,并根据其调度指令严格执行有关操作。
d)积极配合故障设备的抢修工作。
e)全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处理经过。 f)组织现场恢复工作,尽快恢复非故障设备正常运行。 g)参与事故预案演练和预案的修订工作。 4 应急处置
4.1 应急现场处置程序
当发生变电站全停事故时,应立即根据现场处置规程进行先期处置尽快恢复站用电,对故障点进行隔离。与此同时立即汇报所长和调度及生产值班人员,迅速赶赴事发现场。根据调度命令进行相关的刀闸操作,恢复正常运行,做好相关记录。 4.2 报警
所有运行人员应熟悉报警程序,发现变电站全停事故现场第一发现人员应立即报告所长、所长根据情况下令启动处置方案,严重时汇报上级领导请求启动《电网重(特)大事故应急预案》。供电所到现场人员迅速进行事故抢修,协助恢复变电站正常运行。 4.3 接报
相关人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行事故抢修。根据情况报告公司应急救援小组,做好事故扩大大面积停电处置工作。
2
4.4 现场恢复
变电站恢复正常运行,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 5 应急现场处置措施 5.1 事故判断
a)运行人员应根据后台监控系统各数值显示情况及保护信号来确认所发生的事故为全站失压,切不可以站用电源消失来误判断全站失压。
b)对全站停电事故,若属站内设备发生故障,一般可以听到爆炸声,可以见到冒烟,弧光、绝缘损坏等现象。
c)若主变没有保护动作信号,不是主变内部故障及差动保护范围内故障,也不是中低压侧开关拒动造成越级跳闸故障。
d)除上述原因外,造成全站停电原因一是工作电源线路故障引起对侧开关跳闸,二是本站母线故障或出线故障越级引起对侧开关跳闸。
e)所有110kV线路没有保护动作信号,且站内110kV母线无故障现象,可以初步判断是工作电源线路故障引起对侧开关跳闸。 5.2 现场处理
a)当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故并恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员可自行将高压母线母联开关断开,其他电源线路开关也一并全部切断。
b)多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开,若双母线母联开关没断开应首先断开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。
c)当全站失压发生在夜间时,除保留一定事故照明用电外,应减少不必要的操作,以保证直流220V蓄电池电源在关键操作时能顶得上、靠得住。
d)处理全站失压断开关时,无论通讯是否中断,在确认全站失压时,不待调度员的命令,立即进入全站失压事故处理程序,即应先拉主电源侧的各种断路器,再断负荷侧的断路器。
e)当发生全站失压时,通讯联络正常,值班负责人应及时将事故情况简明扼要地
3