承台、地系梁作业指导书
一、目的
明确承台、地系梁施工作业的工艺流程、 操作要点和相应的工艺标准, 指导、 规范承台施工。 二、编制依据
《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ041-2000)
《公路工程质量检验评定标准》 ( JIGF80/1-2004 ) 《两阶段施工图设计》 (第四册) 三、适用范围
适用于陆上放坡开挖的承台、地系梁基础施工。 四、施工工艺
陆上承台、地系梁基础施工工艺流程如下 :
基坑开挖f凿除桩头、桩基检测f垫层施工f测量放线f钢筋绑扎f立模板 f 浇注砼f养护f 拆模f基坑回填。 五、施工方法
1、 基坑开挖
桩身砼达到一定的强度后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m处设置纵横 向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑, 并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。
采用挖掘机放坡开挖,坑底预留20cm人工清底。并根据地质情况,设置木 桩或钢管桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。详见“基坑开挖作业指导书” 。
2、 凿除桩头、桩基检测 破桩头前,应在桩体侧面用红油漆标注高程线,以防桩头被多凿,造成桩
顶伸入承台内高度不够。 破除桩头时应用采用空压机结合人工凿除, 上部采用空 压机凿除,下部留有10?20cm由人工进行凿除。凿除过程中保证不扰动设计桩 顶以下的桩身砼。 严禁用挖掘机或铲车将桩头强行拉断, 以免破坏主筋。 将伸入 承台的桩身钢筋清理整修成设计形状,复测桩顶高程,进行桩基检测。
3、 桩头凿完后应报与监理验收,并经超声波等各种检测合格后方可浇筑 5cm砼垫层。浇注垫层前用人工将基坑进行整平,垫层施工要求表面平整,尺寸
比承台、地系梁尺寸大20cm以便钢筋绑扎及立模施工。
4、测量放线 用全站仪准确放出承台、地系梁轮廓线。 5、 钢筋绑扎
钢筋绑扎应在垫层砼达到设计强度 75%后进行。在垫层面上弹出钢筋的外 围轮廓线, 并用油漆标出每根钢筋的平面位置。 承台钢筋集中加工, 现场进行绑 扎,底层承台钢筋网片与桩身钢筋焊接牢固。搭设钢管架绑扎、定好上层承台、 地系梁钢筋。将墩柱的受力筋与桩的受力筋一一对应焊起,焊接满足规范要求, 或用直螺纹套筒连接。
6、 模板 承台、地系梁模板采用大块钢模,吊机配合安装。也可采用组合钢模板, 胶合板支立。 模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行。 采用绷线法调直, 吊垂球法 控制其垂直度。加固通过型钢、方木、拉杆与基坑四周坑壁挤密、撑实,确保模 板稳定牢固、 尺寸准确。 墩身预埋钢筋的绑扎在模型立设完毕后进行, 根据模型 上口尺寸控制其准确性, 采用与承台、 地系梁钢筋焊接, 形成一个整体骨架以防 移位。
7、浇注砼 混凝土采用集中拌合,自动计量,罐车运输,泵送混凝土施工,插入式振捣 器振捣。
混凝土的浇筑环境温度昼夜平均不低于 5C或最低温度不低于-3 C,局部温 度也不高于+30C,否则采用经监理工程师批准的相应防寒或降温措施。在下层 混凝土初凝或能重塑前浇筑完上层混凝土, 混凝土下落高差大于 2.0 米时,设串 筒或溜槽。在混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面及时进行修整、抹平,等定浆 后再抹第二遍进行压光。
8、养护
在混凝土浇筑完成并且初凝后, 予以洒水养护保证混凝土表面经常处于湿润 状态为准,养生期应符合规范要求。 在混凝土表面盖上保持湿润的塑料薄膜等能 延续保持湿润的材料,养护用水及材料不能使混凝土产生不良外观质量影响。
9、拆模
当混凝土的强度满足拆模要求, 且芯部混凝土与表面混凝土之间的温差、 表 此文档
仅供学习和交流
层混凝土与环境之间的温差均不大于
15C时,方可拆除。模板拆除采用吊车配
合,拆除时保护好棱角等易损部位。模板拆除后,立即将模板清理干净、上油和 分层堆码整齐,层间用方木支垫,避免损伤模板板面。在施工中发生变形的钢模 板,调校符合要求后方投入使用。
10、基坑回填
砼达到设计强度后进行基坑回填, 基坑四周同步进行,回填土分层回填,每 层厚度30cm用冲击夯夯实。为便于墩柱、系梁施工,回填至承台、地系梁顶 面为止。 五、质量要求及验收标准
1、 质量要求
墩台施工前在基础顶面放出墩、台中线和墩台内、外轮廓线的准确位置。 若墩台截面积不大时,混凝土连续一次浇筑完成,以保证其整体性。 大体积混凝土参照下述方法控制混凝土水化热温度:
1.1、 用改善骨料级配、降低水灰比、掺入混合料、外加剂等方法减少水泥 的用量。 1.2、 采用低水化热水泥,如矿碴水泥、粉煤灰水泥。 1.3、 降低浇筑层厚度,加快混凝土散热速度。
1.4、 混凝土用料避免日光曝晒,以降低用料的初始温度。
1.5、 混凝土拌合必须严格按试验给定的配合比操作,若需调整必须经试验 人员签字同意方可。
1.6、 混凝土运输采用罐车,以保证混凝土不离析,不分层,且和易性好。
1.7、 天气炎热时,由于整体钢模一次立模较高,模板温度及模内温度都很 咼,混凝土水分易散失,宜在下午16时以后浇筑。
2、 验收标准
承台、地系梁施工允许误差,除设计有特殊规定外,符合下表的规定。
承台、地系梁允许偏差和检查方法
规定值或允许偏 序号 检查 项 目 差 检查方法和频率 在合格标准内 1
砂浆强度(MPa)