工规划测绘”,取得测绘报告后,将竣工规划验收20项资料移交给规划局检查队,进入建设工程竣工规划验收流转顺序,争取尽早通过建设工程竣工规划验收。
Step3 完成竣工验收和备案所需要的10项竣工资料,(建设工程施工许可证、建筑工程施工图设计文件审查通过证书、建设单位与施工单位签订的施工合同、建设工程检测中心提供的沉降观测报告原件、室内环境质量检测报告原件、《建筑门窗幕墙空气渗透、雨水渗漏、抗风压性能检测报告》(简称“门窗三性检验报告” )原件、质监押金=施工合同总造价的1‰)移交给工程受监质监站。由主监工程师牵头,编制“质量监督报告”,经站长签名后,由主监工程师递交给备案办公室,领取“建设工程竣工验收报告3份” 和“竣工备案申请表2份” 空白表格,填妥用印后交给备案办公室,领取“建设工程竣工验收备案表”。
Step4 完成申领《上海市新建住宅使用许可证》所需要的17项资料,移交给上海市房屋土地资源管理局,领取《上海市新建住宅使用许可证》,只有领取了《上海市新建住宅使用许可证》的住宅,方可入住,方可据此领取“大产证”,有了“大产证”,才可申领“小产证”。此项资料除菜单注明者外,尚需要“施工图设计文件审查通过证书”,上海市排水管理处“排水许可证”,规划验收文件上必须载明房屋、道路、绿化和围墙等项验收项目,房屋土地资源管理局下属房产测量中心的房产测量报告。硬件要求:五类数据线(宽带)、小区指示牌、空透围墙。此外,申报单位与有关部门的帐必须结清。
以上4 Steps的75项资料是纲,其余都是目。施工企业的资料员主要是step1中的一小部分工作,监理企业的资料员在施工资料上签章和监理机构自身的资料管理,现阶段城建档案管理机构只要求报送监理合同(原件)和和各阶段的评估报告,发生质量、安全、文明施工事故的工程,加上事故处理报审单及处理过程和结果的文件。未发生质量、安全、文明施工事故的工程,加上零事故报告单。其它的资料都是建设单位的工作。
9)编制工程资料,必须牢记基本信息 物业代码,报建编号,审图通过证书,“一书四证”即用地批准书、用地规划许可证、工程规划许可证和施工许可证号码,报监日期和编号,有关申请报告的受理日期和编号、有关合同的日期和编号 4 资料审核要点
1)注意工艺逻辑关系 先后时间关系不要搞错。以第i层主体工艺的先后顺序为例,下表说明相关资料的先后日期。 序号 工 序 名 称 资 料 内 容
1 i层放线,0.5天 i层建(构)筑物工程测量复核表,3月9日
2 i层柱纵向钢筋电渣压力焊接筋1天 电渣压力焊接头试样送样,3月9日
3 i层柱钢筋安装1天 钢筋安装隐蔽工程验收、钢筋安装工程检验批验收记录,3月10日
4 i层砌体施工3天 砖砌体隐蔽工程验收、砖砌体
工程检验批验收记录 砂浆试块制作 3月11、12、13日 5 i层柱模板安装1天 模板隐蔽工程验收、模板工程检验批验收记录,3月14日
6(i+1)层梁和楼板用模板架搭设2天 模板隐蔽工程验收、模板工程检验批验收记录,3月16日
7(i+1)层梁和楼板的模板安装2天 模板隐蔽工程验收、模板工程检验批验收记录,3月18日
8(i+1)层梁钢筋安装1天 钢筋隐蔽工程验收、钢筋工程检验批验收记录,3月19日
9(i+1)层楼板下面纵横两个方向钢筋的安装1天 钢筋隐蔽工程验收、钢筋工程检验批验收记录,3月20日
10(i+1)层设备专业预埋管线的安装1天 预埋管隐蔽工程验收、预埋管工程检验批验收记录,3月21日
11(i+1)层楼板上面纵横两个方向钢筋的安装1天 钢筋隐蔽工程验收、钢筋工程检验批验收记录,3月22日
12i层柱&(i+1)层梁和楼板的混凝土浇捣0.5天 混凝土施工工程验收记录、现浇结构检验批验收记录混凝土试块制作,3月22日
1(i+1)层放线,0.5天 (i+1)层建(构)筑物工程测量复核表 3月23日
2)钢筋混凝土预制桩打入后到进行净载荷试验的间歇时间 不应少于桩周土体恢复或基本恢复的时间,上海市工程建设规范规定,一般
粘性土、粉性土宜为4周以上,砂土中宜为2周;灌注桩应满足桩身混凝土养护所需要的时间,一般宜为成桩后28天。
3)注意时间先后照应和衔接 开工报告开工日期,一定要在施工许可证颁发日期的后面,也可以是同一天,千万不得早于施工许可证载明的日期。凡是实际施工日期早于施工许可证载明日期的,必须进行“技术处理”。开工前,先由施工单位放线,监理复核无误后,报告建设单位,由建设单位按《上海市城市规划条例》第四十七条规定向市或者区县规划局检查队申请复验,并报告开工日期,经复验无误并取得复验证明单后,方可开工。技术文件的最低限度要求是“自圆其说”,时间衔接一定要“自圆其说”。
建设工程竣工质量验收,按照企业自评、设计认可、监理核定、业主验收,政府监督的程序要求,施工、勘察、设计、监理单位的合格证书签发时间,可以是同一天,若不是同一天,则施工合格证书最早,勘察、设计合格证书紧随其后,监理评估报告在最后。
4)阅读基桩低应变动测速报 要注意绝大多数是I类桩,极少数是II类桩,决不允许出现III类桩;阅读基桩静载荷检测报告,要注意P—Δ曲线的第二拐点位置、设计要求的单桩承载力所对应的沉降量等敏感数据与其检测结论的吻合程度。
5)要注意复印件的真伪,要善于甄别 对涉及结构安全和主要使用功能的材料、构配件的合格证影印件更应加强真伪甄别。
6)沉降观测资料的审核 要注意沉降速率、差异沉降量的大小,譬如讲,多高层建筑,每上一层结构,作一次沉降观测,可以选取房屋
四大角和中路的沉降观测数值,在座标纸上画出曲线,横坐标水平向右为正表示层数,纵坐标垂直向下为正表示沉降量,通过比较四大角和中路的曲线形状,来判断该建筑物的沉降规律,发现异常,及时找寻原因,对症处理。 7)建设工程材料准用证
供方携施工许可证、合同、交易凭证和准用证原件到建设行政主管部门指定地点交工作人员复印,复印在“准用证复印专用纸”上,其正面边框的花纹呈绿色,左下方有“准用证复印专用纸”字样,正面中央通过验钞机可以看到“绿色建材”标志图案;背面注明产品名称、采购者(买方)名称、规格及数量、工程名称(与施工许可证的工程名称一致)、复印申请人(卖方)、交易时间和复印时间,并盖有矩形“准用证复印专用章”。
8)检验砂浆、混凝土试块评定分类是否得当、评定方法是否准确、评定的结果是否正确、评定的结论是否符合设计要求和施工质量验收规范的规定
砂浆、混凝土试块评定按分部工程分类分别评定。
砌筑砂浆试块通常按地基与基础分部工程、主体结构分部工程分别评定。
抹灰砂浆通常按体积配合比,不作试块,一般对其强度不作定量要求。 混凝土试块通常可按地基与基础、主体结构、楼(地)面、屋面找平层等分部工程分别评定。 5 资料移交&资料主要关节