第一页,施管表2

工程名称 西安国际港务区主干道M1标段市政工程施工项目-陆港纪念公园南侧规划路 设计图号 D2014261-1、2、5 2020 年 3 月 18 日 图纸会审道路路基开挖回填、排水管道接现状管、会审日期 工程部位 电力管沟支架、排管材料 会审提出的问题: 一、道路工程 1、道路图纸说明第8条问题与建议(1)本设计文件仅供工程开工前准备工作之用,其中路基部分设计内容仅供参考;(2)缺少路基地勘资料能否作为施工依据。 答:主要为虚填坑处需要进行专家论证,其余部分按照此设计图纸施工,地勘在设计后已进行补探。 2、道路图纸说明4.4.5条,开挖时先将路线内的虚填土挖至路床顶面以下6米处,挖除宽度为红线外5米范围内,挖方按照1:1控制边坡。问要是按1:1放坡,超出5米范围内,按D2014261-1,图号26-19取土坑填筑大样图开挖,按那个为依据?然后对现状坑底采用振动压路机压实,压实度不应小于90%,是否能满足要求。 答:此段挖除深度6米,开挖坑底宽度为道路红线30米(渠化段40米)两侧各加5米,然后1:1放坡;新旧填土位置台阶处理,土工格栅搭接,结合坑的情况具体处理,3-7m范围结合论证进行处理。 3、绿化带是下层否需要防水设计,避免后期浇水引起路面沉降。 答:1.5m绿化带无专用防水设计,暂不考虑。 4、回填完成后,至少放置30天允许自然沉降,是否需要明确沉降值。 答:按设计要求每层填实,压实度符合要求即可。 5、施工图:D2014261-1中图号26-4平面图渠化段未见两边绿化带端头桩号? 答:设计图纸比例为1:1000,1cm=10m,可按图纸尺寸进行推算。 6、人行道黄色盲道砖是否为釉面砖? 答:按照港务区要求进行。 7、设计说明4.5.1条车行道路路面结构层是否无封层。 答:本道路为城市次干路,不需要封层处理。 二、排水工程 1、设计说明5.3管道基础垫层下原状土承载力是否不小于150KPa? 答:原状土承载力不小于150KPa。 2、设计说明5.5雨水检查井Y9检查井是否采用矩形直线检查井? 答:Y9检查井采用矩形直线检查井。 3、车行道内雨污水井是否有承压盖板?检查井井室盖板顶距路面安全高度是多少,检查井是否可根据管道长度纵向调整,最大限度是多少? 答:不需要加固盖板,井室盖板顶距路面安全高度是60cm,井位置可以根据管道长度在3m内进行纵向调整。 三、电力管沟工程 1、纵断面图(二)雨水Y9预埋管与底板标高冲突。 答:预埋管高程下降50cm。

2、图纸设计电力管沟支架为:沟内采用B类承插型,电缆井内采用A类螺钉式玻璃钢支架,每隔10米做热镀锌角钢支架一组,建议将支架全部改为热镀锌角钢支架。 答:支架材料换为热镀锌角钢支架。 3、纤维水泥过街排管是否改为MPP管? 答:?150/14纤维水泥管更换为?200/14MPP管。 4、设计说明第9.7条问题与建议中:本设计文件仅供工程开工前准备工作之用,地基处理与基础部分设计内容仅供参考,缺少地勘资料能否作为施工依据。 答:图纸设计后已进行补勘。 四、给水工程 1、给水DN400设计施工图内未见结构图,节点及距离不详,给水图纸15-GW11-382,图号S-03页设计起点桩号k0+066.269与现场实际预留给水井位置不符,是否接预留井? 答:结构图见图纸图纸;起点预留管位置与现场实际不符以实际为准,接预留井。 设计交底注意事项: 1、管道接入及相关管线进行复测、复核。 2、排水1号变更是否继续执行,由建设方确定。 3、深沟槽工程按照国家最新要求执行。 4、电力管沟起点在港务西路口设置四通井与港务西路电力管沟相接。注意核对现状电力管沟标高。 处理意见: 参 加 会 审 人 员 单位名称 会审单位:(公章) 会审组织人:(签名) 记录人: 记录日期: 年 月 日

参加人 职 务 (职称) 单位名称 参加人 职 务 (职称)

M1标纪念公园南侧规划路道路、排水、电力管沟、给水图纸问题答疑

施工图会审记录第一页,施管表2工程名称西安国际港务区主干道M1标段市政工程施工项目-陆港纪念公园南侧规划路设计图号D2014261-1、2、52020年3月18日图纸会审道路路基开挖回填、排水管道接现状管、会审日期工程部位电力管沟支架、排管材料会审提出的问题:一、道路工程1、道路图纸说明第8条问题与建议(1)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6mqjn535fb9acj39qpyw5s23r4b08q00epb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享