好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

影剧院、歌舞厅安全生产标准化评定标准.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

考评 类目 考评 项目 考评内容 施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置;确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。 6、展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。 7、按规定配置消防器材,消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点,不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理,保证消防设施、器材的正常、有效使用。 8.保证防火门、防火卷帘门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。 9.安全出口数目、安全疏散距离、疏散门和疏散通道的宽度应当符合国家标准或者行业标准。保证疏散通道、安全出口的畅通,不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,防火卷帘门下不得堆放杂物;不得在营业、工作期间封闭安全出口,不得遮挡安全疏散指示标志;疏散门应当向疏散方向开启,不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门,门内外1.4米范围内不得设置踏步。 10、营业区域内的安全出口和疏散通道及其转角处应当设置发光疏散指示标志,安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分

— 11 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 灯。指示标志应当能够在断电时且无自然光照明时,指引疏散位置和疏散方向。指示标志应当设置在安全出口的顶部和疏散通道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上;在疏散通道上的指示标志的间距不得大于10米。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟。 11、影剧院、歌舞厅应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式,向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。预备中英文紧急疏散广播词或录音广播,应急广播应能覆盖全部营业区域,并保证应急时能正常使用。 12、舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。 13、影剧院、歌舞厅实际容纳的消费者人数不得超过核定人数:影剧院、歌舞厅的核定人数按照营业区域面积计算,平均每人不得小于1.5平方米。核定人数在500人以上的影剧院、歌舞厅,应当安装人员流量统计装置;电影放映单位、演出场所经营单位等有固定座位的区域,不得增设临时座位。当接近核定人数或者人员相对聚集时,影剧院、歌舞厅经营单位应当采取有效的控制和疏散措施,确保安全。 14、影剧院、歌舞厅与商场等单位设在同一建筑物内的,影剧院、歌舞厅经营单位应当保证通往建筑物外的疏散通道畅通,并在商场等单位营业结束后安排工作人员指引人群疏散。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分

— 12 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 15、影剧院、歌舞厅从业单位严禁存储销售危险化学品,并且严禁带入易燃易爆物品,应当在入口醒目位置设置安全警示标志和中文安全警示说明,载明易燃易爆物品种类、事故后果等内容。 闭路电视监视系统: 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料1、原则:应安装录像机和摄像头等监控不全的,每发现一处扣3分;有缺陷的,每发设备,对公共安全部位进行监控。 现一处,扣3分。 2、影剧院、歌舞厅的出入口、主要通道 应当安装闭路电视监控设备,并保证闭路电视10 监控设备在营业期间正常运行,不得中断。 3、影剧院、歌舞厅应当将闭路电视监控录像资料留存30日备查,不得删改或者挪作他用。 电气设备的选用及安装符合国家标准和现场检查,现场不符合要求的,每一处扣 有关部门规定,设备档案完整。 2分。 1、变配电系统 (1)变配电室总额定容量在630千伏安以上且电压等级为10千伏的油浸式变压器,应当6.3电安排专人24小时值班。电工应持证上岗,值班气设备应当做好记录。 20 运行管(2)应有高、低压供电系统图,注明变配理 电站位置、电缆走向、敷设方式。 (3)变压器室应设安全遮拦,其高度不低于1.7m,遮拦网孔不应大于40mm×40mm,安全遮拦上应有国家电网统一制作的警示标志。 (4)变电站的门应采用不燃材料的实体门,变压器室的门应向外开,高压室的门向低

— 13 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 压室开,相邻配电间双向开,高压配电间的窗、门、孔洞、电缆沟应设置防水设施和挡鼠板,窗、门防护网的网孔尺寸应小于10×10mm。变配电室不得存放危险物品和杂物。 (5)配电室应配备专用灭火器材,维修通道应有照明灯和应急照明灯。 (6)变配电室应当配备用电设备和配电线路平面分布图等安全技术资料,以及必要的安全作业工具和劳动防护用品,并在明显位置设置变配电系统操作模拟图板。变配电室的门、窗、电缆沟应当设置防水设施和挡鼠板。 (7)绝缘手套、绝缘靴应配备两套以上,并按规定定期检测,各电压等级的工具、仪表应分别放置,禁止混用。 (8)户外箱式变电站,周围应无杂草、垃圾、有腐蚀性的废弃物等,应加装护栏并加锁。 (9)应对户外箱式变电站箱体定期检查,箱体无鼓包、漆脱落、发热痕迹、裂缝等。 (10)供电电缆的引入,地下敷设时过道应穿套管防护,如上空引入必须采用电缆桥架引入方式,禁止临时悬挂。 2、电网接地系统 现场检查,现场不符合要求的,每一处扣 (1)电气系统连接符合设计的系统接地3分。 制式要求。 15 (2)电网接地装置的接地电阻值小于4Ω,应保存定期检测记录。 (3)接地装置应有编号和识别标记。 3、动力及照明配电柜(箱) 15 现场检查,现场不符合要求的,每一处扣

— 14 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 (1)应按规定设有接地母排和/或接地端3分。 子,且与接地系统连接。 (2)动力及照明配电柜(箱)内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。 (3)电器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。 (4)动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。 (5)动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。 (6)动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。 4、低压电气线路 现场检查,现场不符合要求的,每一处扣 (1)固定线路 3分。 a)线路的保护装置符合设计要求。 b)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线,接地端子的连接导线与接地系统连接,并有接地标志;柜、箱有编号;有电气控制线路图。 c)线路导线绝缘保护完好。 20 d)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 e)配电线路须穿金属管保护;不得采用塑料线。舞台、观众厅和其他场所的配电线路,必须分路控制,禁止适用铝线。 (2)临时线路 a)临时线路架设前应履行审批手续,设置的临时线路应有标识牌,超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。

— 15 —

影剧院、歌舞厅安全生产标准化评定标准.

考评类目考评项目考评内容施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置;确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。6、展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6mq494oekd5uqa87qzsz8c83h0epna0163v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享