作 业 指 导 书

工程名称:

编 号:

作业项目名称:

编制单位:

编写: 日期:

审核: 日期:

审定: 日期:

批准: 日期:

出版日期:

版次:

厂房上部钢结构安装 1/16

目 录

1、适用范围 2、编制依据

3、工程概况及主要工程量 4、参加作业人员的资格和要求 5、作业所需工、器具

6、作业前的准备和需要具备条件 7、作业程序

8、作业方法及工艺要求 9、质量保证措施 10.工序交接及成品保护

11、职业安全卫生和文明施工措施 12、环境管理 13、附录

厂房上部钢结构安装 2/16

1.适用范围

本作业指导书适用于 生产厂房上部钢结构安装。 2.编制依据

2.01《2+3#生产厂房设计详图》W2007-08-02、W2007-08-03。 2.02《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)。 2.03《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923。 2.04《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001。 2.05《冷弯薄壁型钢设计规范》GB500018-2002。 2.06《钢结构设计规范》GB50017-2003。

2.07《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》CECS102:2002。 2.08《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91。 2.09《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002。 3、工程概况及主要工作量 3.1工程概况

生产厂房为单层钢架结构。屋面为钢梁+彩钢板,层高13.00m。其中2#厂房柱网尺寸横向为24m+7,纵向为7.5m*13+6.25m*2,内设置10T吊车2台,位于B~C轴间,3#厂房柱网尺寸横向为24m*2+18,纵向为7.5*22,内设置10吨吊车8台,位于B~D轴间。本工程设计要求高,施工难度较大,是单层钢架结构制作中工艺要求较高的项目。 3.1.1本工程钢柱、钢梁、吊车梁采用Q345型钢制作。其余构件、支撑用Q235型钢制作。 3.1.2法兰盘按面采用喷砂处理,使其摩擦系数达到:Q345材质构件不小于0.50,Q235材质构件不小于0.45。

3.1.3屋面檩条和墙面檩条均选用高强度冷弯薄壁型钢镀锌檩条。

3.1.4除锈:除镀锌构件外,制作钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB8923。 3.1.5防腐涂层

3.1.5.1主厂房(除与附房共用的钢柱,不刷防火涂料区域):

底漆一遍, 环氧富锌 防锈漆,涂层厚度:室内 25~30 微米;室外 30~40 微米; 中间漆一遍, 环氧富锌 防锈漆,涂层厚度:室内25~30 微米;室外 30~40 微米; 面漆二遍, 环氧富锌 面漆,涂层厚度:室内25~30 微米;室外 30~40 微米; 修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度:室内 ≥125 微米;室外 ≥150 微米;

厂房上部钢结构安装 3/16

3.1.5.2附房(含与主房共用的钢柱,刷防火涂料区域):

底漆一遍, 环氧富锌 防锈漆,涂层厚度:室内 25~30 微米;室外 30~40 微米; 中间漆二遍,环氧富锌 防锈漆,涂层厚度:室内 50~60 微米;室外 60~80 微米; 3.1.6下列情况免涂油漆:埋于混凝土中,与混凝土接触面,将焊接的位置,高强螺栓连接范围内构件接触面。 3.1.7钢结构防火工程

3.1.7.1本工程(仅为附房及与主房共用的钢柱)防火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢柱2小时,钢梁1.5小时,檩条0.5小时。

3.1.7.2施工所选用的钢结构防火涂料与防锈油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用。

厂房上部钢结构安装 4/16

3.2主要工程量

2#生产厂房主要工程量 序号 构件名称 材质 规格 数量 32根 4根 4根 11根 28根 6根 11根 重量(吨) 备注 1 钢柱 2 钢梁 H550*300*8*12 H350*250*6*12 Q345 H484*324*8*12 H300*250*6*10 H(600~450)*250*6*12 H450*250*6*10 Q345 H300*200*6*10 H350*250*6*12 58 38 3 4 5 2根 268Z型220*75*20*2.0 支 Z型220*75*20*2.0 12支 檩 条 Q345 C220*70*20*3.0 16支 (含墙梁) 454C220*70*20*2.2 支 C220*70*20*2.0 10支 194∮12圆钢(9m/支) 支 檩条拉杆 112Q235 ∮14圆钢(9m/支) (含墙架) 支 ∮34*2.5套管(6m/支) 75支 170∮121*4焊管(6m/支) 支 钢支撑 Q235 (含墙架) ∮63.5*3.5焊管(6m/支) 3支 钢支撑 Q235 L50*5(6m/支) (含墙架) 柱间钢支撑 钢支撑 墙架 吊车梁 钢柱支架 TN175*175*7*11 HW250*250*9*14 ∮25圆钢(9m/支) 110支 8根 2根 18支 2根 33支 67支 35 4 主厂房3~13轴钢柱和附属厂房(7m*75m)所有钢构件刷防火涂料 13 6 3 7 Q235 5 8 9 10 11 ∮20圆钢(9m/支) Q235 ∮25圆钢(9/支) Q235 22a槽钢(6/支) 1 11 36 8 H650*350*250*8*14*12 32根 Q345 轨道38㎏/m 32根 Q235 [16a、I16、L50*5