4.2.4爆破员岗位责任制
(1)保管所领取的爆破器材,不得遗失或转交他人,不准擅自销毁和挪作他用;
(2)按照爆破指令单或爆破设计说明书的要求进行爆破作业; (3)严格遵守爆破安全规程和安全操作细则;
(4)爆破后检查工作面,发现盲炮和不安全因素应及时上报处理; (5)爆破结束后,将剩余爆破器材及时退库。
4.3施工现场安全管理办法
(1)施工前应由技术负责人和安全负责人全面检查施工准备及周围环境踏勘,逐级进行技术交底和安全教育,使安全管理在思想、组织措施上都得到落实。
(2)施工现场的设备、设施、安全装置、工具、个人劳保用品须经常检查,确保安全作用。
(3)爆破作业人员必须持证上岗,不得无证作业。
(4)装药时必须按照爆破工程师的设计药量和雷管段别进行操作。 (5)施工前对有关人员进行技术培训和安全教育,认真学习《爆破安全规程》的有关规定。
(6)施工前应在四邻张贴“安民告示”,告知放炮时间。 (7)起爆前,爆破员要呜口哨待5分钟后方可点火起爆。 (8)处理瞎炮必须遵守下列规定
①由于连线不良造成瞎炮,可以重新连线爆破;
②在距瞎炮至少0.3m处另打同瞎炮平行新炮眼,重新装药爆破。 ③严禁用风镐、铲刨或从炮眼中取出原放置的药或从引药中拉雷管,严禁将炮眼残底(无论有无残余炸药)继续加深;严禁用打眼方法往外掏药。
④处理瞎炮时,放炮员和清碴工必须详细检查炸落岩石,收集未爆雷
管。
⑤在瞎炮处理完毕以前,严禁在50m内进行与瞎炮无关的作业。 (6)当遇到雷雨天时,严禁爆破作业。万一遇有突发雷雨,应将连接好的支线端头解开,并分别绝缘,撤离危险区内一切人员,加强警戒直至雷雨结束。
(7)炸药和雷管必须由专人负责运输,爆破器材的保管,必须遵守爆破安全规程和公安局的有关规定执行(仓管员24小时值班制、进出库一式三联登记),严禁超量存放。 (8)爆破警戒及信号
①按规定的爆破时间起爆,爆破时间如下:
中午 12时~12时30分 下午 18时~18时30分
②起爆前30分钟设立安全警戒,警戒人员按专人专岗进行警戒,警戒人员需戴红袖章,持口哨,同时在场内显眼位置持红旗。
③当警戒工作就绪,警戒范围内具备起爆条件后由爆破员发出起爆信号。
④全部起爆完毕后,如未发现拒爆情况即发出解除警戒信号,同时在场内显眼位置挂绿旗。 ⑤警戒及起爆信号: 警戒信号—急促两声哨声 警戒就绪—三声长哨声 起爆信号—三声短哨声 解除警戒信号—一声长哨声
爆破施工作业,严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和国家《爆破安全规程》。严禁爆破物品乱丢、乱放、转借、出借、转让、转卖、抵押、赠送、私藏。爆破区设置警戒线,按规定时间爆破,起爆前鸣口哨发出信号,检查危险区内是否有人、畜、车辆、机械,是否具备安
全起爆的条件,经检查确认具备安全起爆的条件时,方准起爆。规定好爆破时间:在道路口设置明显标志警告牌。从事爆破作业的施工人员必须是经公安机关专业培训考核合格并持有爆破证的爆破工。
对爆破材料的运输、装卸、存放、检验、使用、销毁等各个环节要严格要求,指派专人管理,经常检查执行情况,堵塞漏洞,做到帐物相符,严防流失,谨慎使用。实施爆破工程必须从严开始,认真贯彻国家各项爆破安全法规,时时把爆破安全放在首位。积极预防,从严管理,服务生产,保障安全。
4.4爆破器材管理办法
结合施工现场的实际情况,响应国家爆破物品管理条例的相关法律法规,从安全的角度考虑,施工单位提供爆破材料使用计划,爆破材料由嵩明县民爆公司负责供应、运输和贮存,对于当天未使用完的爆破物品,由嵩明县民爆公司负责回收,施工单位只负责施工现场的安全管理工作。
4.5爆破作业安全技术措施
根据施工现场勘查的周边地物情况,该工程离周边居民住宅、厂房、高压线较近。从安全施工的角度考虑,为确保有效控制飞石伤人事故的发生,爆破主要采取超钻预裂的爆破方式,不断调整装药结构,合理装药,选用低速威力炸药,采取微差起爆控制,在上层覆盖土袋等措施,设备安全距离控制在200米范围外,人员安全距离控制在500米范围外,放炮过程中加强安全管理,装药和起爆等严格按照《爆破安全操作规程》的有关规定执行,在装好药后,准备起爆的时候按照现场负责爆破的专职爆破员(李学能、王春福)的指挥进行,以口哨为指令信号标志(警戒信号—急促两声短哨声、警戒就绪—三声长哨声;起爆信号—三声短哨声、解除警戒信号—一声长哨声)。项目专职安全员(赵勇)负责安排专人防哨把守,负责设置施工安全警戒线,禁止任何人员进入施工安全警戒区。
5 飞石控制
本工程虽然采用的是浅孔薄层少药量松动控制爆破,但为了贯彻“安全第一,预防为主”的原则,爆破飞石安全距离设计仍然按照深孔药壶大药量爆破个别飞石对人员的安全距离设计,且不小于300m。
爆破飞石的产生原因是,炸药爆炸能量消耗在介质破碎后尚有多余的能量作用在碎块上,使碎块获得足够的动能,以某一初速度向四周飞散,特别是,当抵抗线过小、药量较大时,高压、高速的爆炸气体沿原有的或爆炸生成的裂缝高速喷出,其碎块初速度接近爆炸气体的喷出速度,其中个别飞石抛射较远。
爆破警戒线是从爆源中心向外确定飞石、爆破震动、空气冲击波三者对人的最小安全距离中的最大值,根据现场实际情况,取300米以外。
6 安全管理主要人员 项 目 经理:张 祥 项目副经理:邹 岗 项 目 总工:刘义军 专职安全员:赵 勇
专职负责爆破员:李学能、王春福。
7 应急救援预案
(详见专项方案:《爆破施工应急预案》)
8 安全文明施工
1、施工前做好施工安全技术交底工作,时刻进行安全检查,加强现场安全巡视,杜绝违章指挥。
2、加强对爆破物品的管理,做好爆破物品的使用和回收登记管理工作。
3、安排专人对施工警戒范围内的安全进行检查管理,严禁任何与工程无关的人员进入施工现场。