小型民用炸药库安全规范
1 范围
本标准规定了小型民用炸药库的基本要求,是小型民用炸药库设计、建设、改建、验收、评价和管理的基本依据。
本标准适用于爆破作业单位储存量符合表1规定的小型民用炸药库。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB6722 爆破安全规程
GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014 防静电工作服 GB21146 个体防护装备 职业鞋 GB50016 建筑设计防火规范 GB50057 建筑物防雷设计规范
GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837 民用炸药库治安防范要求
中华人民共和国主席令第70号 《安全生产法》 国务院令第466号 《民用爆炸物品安全管理条例》 3 术语和定义
GA 837中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1
小型民用炸药库 miniature civil explosives magazine
爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表1规定的存放库。 3.2
洞库 underground magazine
精品
.
由山体表面向山体内水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。 3.3
覆土库 earth covered magazine
分两种形式,一种是存放库后侧长边紧贴山丘,顶部覆土,在前侧长边覆土至顶部,两侧山墙为存放库出入口及装卸站台;另一种是其顶部覆土至存放库两侧及背后,前墙设有存放库出入口及装卸站台。 3.4
外部距离 external separation distance
民用炸药库与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.5
内部最小允许距离 internal separation distance
民用炸药库之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.6
值班室 duty room
用于存放库保管、守护等管理人员办公、值班的建筑物。 3.7
发放间 distribution room 用于发放民用爆炸物品的专用房间。 3.8
可移动民用爆炸物品库 moved civil explosives magazines
能够借助交通运输工具或自身运动装置实现移动搬迁,可以单体或组合形式,经过安置或组合即可重复使用的民用炸药库。 4 设计与验收 4.1设计资质
新建、改建小型民用炸药库应由乙级(含)以上工程设计资质,并有民用爆破器材、弹药、火炸药等相关专业设计经验的单位进行设计。 4.2验收
新建、改建小型民用炸药库投入使用前,应由当地公安部门组织验收。 5 种类及危险等级 5.1种类与储存量
5.1.1 存放库分为地面库(含可移动民用爆炸物品库)、洞库、覆土库。
精品
.
5.1.2 单库单一品种最大允许储存量见表1。 表1 小型民用炸药库单库单一品种最大允许储存量 序号 1 2 3 4 5 产品类别 工业炸药及制品 黑火药 工业导爆索 工业雷管 塑料导爆管 最大允许储存量 5000 kg 3000kg 50000 m(计算药量600kg) 20000发(计算药量20kg) 100000 m 注1:工业炸药及制品包括铵梯类炸药、铵油类炸药、硝化甘油炸药、乳化炸药、水胶炸药、射孔弹、起爆药柱、震源药柱等。 注2:工业雷管包括电雷管、导爆管雷管以及继爆管等。 注3:工业导爆索包括导爆索和爆裂管等。 注4:其他民用爆炸物品按与本表中产品相近特性归类确定储存量;普通型导爆索药量为12g/m,常规雷管药量为1g/发,特殊规格产品的计算药量按照产品说明书给出的数值计算。 5.2危险等级划分 5.2.1 储存具有整体爆炸危险民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为1.1级。 5.2.2 储存无重大危险性,但在外界强力引燃、引爆条件下可能发生燃烧爆炸的民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为1.4级。 5.2.3 地面存放库危险等级划分见表2。当同一存放库内存放两种(含)以上民用爆炸物品时,该存放库危险等级应以危险等级较高的民用爆炸物品确定。 表2 地面存放库的危险等级 序号 1 2 3 4 5 存放库内产品名称 工业炸药及制品 黑火药 工业导爆索 工业雷管 塑料导爆管 危险等级 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 精品
.
6 选址 小型民用炸药库的选址应执行GB6722的规定。一般应满足以下要求: a) 远离城镇的独立地段,不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近; b) 不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方,应尽量利用山丘等自然屏障; c) 不应让无关人员和物流通过存放库区。 7 外部距离 7.1 存放库区有两个(含)以上存放库时,应按每个存放库的危险等级及计算药量分别计算其外部距离,取其最大值者为存放库区的外部距离。外部距离应自存放库的外墙算起。 7.2 1.1级地面库外部距离应符合表3的规定。 7.3 1.4级存放库外部距离不应小于100m。 7.4 洞库、覆土库外部距离按GB50154执行。 7.5 存放库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定,且最低不应小于300m。 表3 1.1级地面存放库的外部距离 单位为米 计算药量kg 项目 3000>药2500>药2000>药1500>药1000>药500>药量量≤5000 量≤3000 量≤2500 量≤2000 量≤1500 ≤1000 人数大于50人的居民点边缘,企业住宅区建筑物边缘、其他单位围墙 人数不大于50人的零散住户边180 缘 三级公路、通航汽轮的河流航道、170 铁路支线 二级(含)以上公路、国家铁路 高压输电线(500kV) 高压输电线(330kV) 225 600 570 225 430 345 210 400 320 200 375 300 180 335 270 156 290 230 120 232 186 170 159 150 135 115 90 170 159 150 135 115 90 300 285 265 250 225 195 155 药量≤500 精品
.
高压输电线(220kV) 高压输电线(110kV) 高压输电线(35kV) 人数不大于10万人的城镇规划边缘、国家或省级文物保护区、铁路车站 540 200 120 285 200 115 265 185 105 250 175 100 225 155 90 195 135 75 155 105 60 600 570 530 500 450 390 310 计算药量kg 项目 3000>药2500>药2000>药1500>药1000>药500>药量量≤5000 量≤3000 量≤2500 量≤2000 量≤1500 ≤1000 人数大于10万人的城镇规划边900 缘 注1:当危险性建筑物紧靠山脚布置,山高大于20m,山的坡度大于15°时,其与山背后建筑物之间的外部距离可减少30%。 注2:表中二级(含)以上公路系指年平均双向昼夜行车量不小于2000辆者;三级公路系指年平均双向昼夜行车量小于2000辆且不小于200辆者。 注3:在一条山沟中,对两侧山高为30m~60m,坡度20°~30°,沟宽40m~100m,纵坡4%~10%时,沿沟纵深和出口方向布置的建筑物之间的内部最小允许距离,与平坦地形相比,可适当增加10%~40%;对有可能沿山坡脚下直对布置的两建筑物之间的最小允许距离,与平坦地形相比,可增加10%~50%。 表3(续)
855 795 750 675 585 465 药量≤500 8 总平面布置
8.1 库区内存放库的布置,应根据各存放库的危险等级和计算药量并结合地形特点,以有利于安全、运输和装卸作业。
8.2 计算药量较大的存放库不宜布置在存放库区出入口附近。
8.3 地面库不宜水平长面相对布置,存放库区运输主干道纵坡不宜大于6%。
8.4 存放库区四周应设密实围墙,围墙到最近存放库墙脚的距离不宜小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。存放库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处,可不设密实围墙,但应设铁丝网围墙。可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T 7946要求的脉冲电子围栏。
精品