计算机网络的防雷措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

计算机网络的防雷措施

余济临

【摘 要】计算机网络的防雷措施是计算机网络系统中的重要环节.论述了雷电对网络的危害原理,提出了网络电源的内部和网络通讯线路的防雷措施,并提供了具体保护方法.

【期刊名称】《通信电源技术》 【年(卷),期】2004(021)002 【总页数】2页(P39-40)

【关键词】计算机网络;雷击危害;接地 【作 者】余济临

【作者单位】华中科技大学自动控制系,湖北,武汉,430074 【正文语种】中 文 【中图分类】工业技术

2004 年 4 月 25 日 第21 卷 第 2 期 通毪 屯 潦 技 术

TelecomPowerTechnologies Apr.25 ,2004Vol.21No.2 39文章编号 :1009-3664(2004)02-0039-02计 算 机 网 络 的 防 雷 措 施余 济 临 (华中科技大学 自动控制系, 湖北 武汉 430074)摘要 :计算机网络的 防雷措施是计 算机 网络 系统 中的 重要环 节。 论述 了 雷 电 对 网络的 危 害原 理 ,提 出 了 网络 电 源 的 内部和 网络通讯线路的 防 雷措施 , 并提供 了具体保护方 法 。关键词 :计算机 网络 ; 雷击危害 ; 接地中图分类号 : TM86文献标识码 : A

TheThunderProtection inComputerNeworkSystem YuJi-Ling(HuazhongUniversityof ScienceTechnology,Wuhan430074,China) Abstract: The thunderprotectionmeasureswassignificantlink in computerneworksystem.Thispa- perintroduces the principleof

thurderharm,advancesthe thunderprotectionmeasuresforpowersup- ply interior

andcommunicationlineinnework,andprovidesconceteprotectionmeasures. Keywords:computernetworksystem;thurderharm,grounded我 国雷 电灾害频繁 , 受到避雷针保护 的大楼 , 其内部的计算机系统和微电子设备也常遭受雷电过 电压波的侵袭 。 因此 , 雷电对计算机网络的电磁侵 害已成为在网络设计和施工 中要重点考虑 的问题。 雷电对网络的危害主要是从计算机系统的供电电源 和网络通信线路侵入造成的 , 所 以 网络的防雷措施 也主要是针对这两部分进行的。 1雷 电产生 电磁危害的原理雷电是空 中带电云层对大地进行忽然放电产生 声响和闪电的物理过程 , 雷电产生的危害总体上分 为二类 , 即直击雷电危害和感应雷电危害。1.1直击雷 电危害所谓直击雷 电危 害 , 是指雷 电云 直接 在建筑物 、构架 、 树木 、 动植物 和架空线路上 , 进行忽然 放电产生的电效应和机械力效应等 , 造成物体损坏 以及人员伤亡。 一个 中等强度 的雷暴 的功率可 达10万千瓦 , 闪电高达 10 亿伏 , 相 当一个小型 核 电 站输出功率。 1.2 感应雷击危害 感应雷击是雷云 与雷云 、雷云与地面放 电时在架空线路 、埋地线路 、金属柜架结构上产生的感应过电压。感 应雷击产 生 的机理是 多方面 的 , 其 主要有 :收稿 日期 :2004-1-17作者简介 : 余济临( 1956- ) , 男 , 高级工程师 , 主要从事 自动控制的研究。 (1)静电感应雷击当雷云带电荷时 , 在地面上 的金属物体也会逐 渐带上与雷云异性的电荷。 当雷云发生雷击时其雷 云 电荷会迅速消失 , 这样就使地面上金属物体上 的 电荷产生一个很高的 电压 , 并沿异体传播 ,

形成静 电感应雷击 , 对于无防护的计算机网络的架空线来 说 ,其高压脉冲波的峰值可用下式估算 : U-30hi/ 6式中 , ^ 为 网络线平均悬挂高度 ;6 为雷击点到长导线的最短距离 ;i 为闪电电流。对低架空 的网络通信线 , 一般中等强度的静电 感应雷击可以产生达 20kV ~80kV 的冲击电压。(2)电磁感应雷击在雷击过程 中, 雷 电流有极大的峰值和 陡度 , 在它周围的空 间会出现瞬变 电磁场 , 可对闭合金属 回路产生感应电流 , 也可对不闭合金属导体产生感 应电动势。 对于较 常见 的 闪击 电流峰值为 100kV 左右而言 , 如开 口 金属框为 Sm × Sm , 在距放电点200 m外也可 以感应大约 1kV 左右的电压。 对正 方形开 口金属环感应电势的计算可用下式估算 :Em= 20 -7LLn(L+S)di/dt式 中, L为开 口 金属环的边长 ; S 为金属环边到放电点如避雷针的最短距离 ; i 为放电电流。 此外 , 雷闪电流的前沿略为 2 ~5 肛s , 由此产生 的脉冲电辐射 比较强烈。 当磁脉冲超过0.07Gs 时 就会干扰 计算机 网络正 常工作 ; 当磁体脉 冲超过2004年4月25日第21卷2期通毪屯潦技术 TelecomPowerTechnologies Apr.25 ,2004 Vol.21 No.2 Thunder Protection inComputerNeworkSystem Yu Ji-Ling (HuazhongUniversityof ScienceTechnology,Wuhan430074,China) thunderprotectionmeasureswassignificantlink in

computerneworksystem.Thispa- perintroduces the principleof

thurderharm,advancesthe thunderprotectionmeasuresforpowersup- ply interior

andcommunicationlineinnework,andprovidesconceteprotectionmeasures. Key words: computernetworksystem;thurderharm,grounded我 国雷 电灾害频繁 , 受到避雷针保护 的大楼 ,其内部的计算机系统和微电子设备也常遭受雷电过电压波的侵袭 。 因此 , 雷电对计算机网络的电磁侵害已成为在网络设计和施工 中要重点考虑 的问题。雷电对网络的危害主要是从计算机系统的供电电源和