郑州市开元路过金洼干沟热力顶管工程
雨 季 施 工 方 案
工程名称:郑州市开元路过金洼干沟热力顶管工程 建设单位:郑州市热力总公司
施工单位:河南恒泰建筑安装工程有限公司
编制: 审核: 编制日期: 2015年 9月11日
第一章 工程概况
一、 工程概况 1、工程概况
本工程位于郑州市区北部,本工程为热力顶管工程,本标段主要施工任务管道敷设和过金洼干沟顶管工程。
本标段顶管管径为D1400,主管管道埋深8~8.5米,工作井及接收井为钢筋混凝土沉井,管道顶进全部采用土压平衡机械顶管施工。
污水管道采用“F”型钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管材,管材执行标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-2010),管道混凝土强度等级不低于C50,抗渗等级不低于P8,承插管插口插入方向一致。管道接口采用滑动胶圈接口。
第二章 雨季施工总体布署
一、 组织机构
成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,项目部成立以项目经理为组长的雨季施工领导小组。 二、 技术准备
雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季施工计划,并经监理公司和甲方项目部审核同意,为施工提供技术准备。 三、 材料准备
雨季施工前,各土建队伍应根据工程情况准备一定数量的防雨、排水
材料和机具(如编织带、塑料布、苫布、泥浆泵等),以备急用。详见附表《雨季施工措施机具材料表》。 四、 现场准备
雨季施工前,施工作业区域必须按平面布置的要求统一划分,保证合理有序。材料场、施工现场以及运输道路保持畅通,尤其是基础周边的环行道路既要保证车辆行走,又要保证半成品的摆放。所以为了防止雨后道路湿滑,影响施工的正常运行,以上区域均要求压实平整。清理施工现场的排水沟,保证排水畅通,检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。定期检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏;检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,漏点接地保护装置灵敏有效。
第三章 雨季施工期间施工安排
1、 雨季前,沉井施工全部完成。
2、 在执行原施工进度计划的同时,必须加快沉井施工,受雨水潮湿影响大的工序如混凝土浇筑、顶管、回填土工程等应尽量赶在雨季施工之前施工或者避开雨天施工。 3、 提前做好雨季施工安排
劳动力安排,对各分包单位划定防雨责任区,在遇大雨以上的天气时,不管黑夜白天都能调动劳动力到基坑等易灌水部位看守,出现问题及时排除。
第四章 雨季施工的主要措施
郑州雨季雨水多集中在6~9月份,年平均降水量为640mm。 考虑到施工排水的重要性,关注雨季。雨季施工主要以预防为主,及时收听天气预报采用防雨措施及加强截水、排水手段,保证雨季安全、正常的施工生产,不受季节性气候的影响。
主要针对郑州市雨季的气候特征,项目部成立以项目经理和项目总工牵头,以各部门负责人直接负责的防汛指挥组,并配有专门的防汛人员。我们项目部防汛工作坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的十六字方针,切实落实防汛行政首长负责制的岗位责任制,一定要做到责任到位、指挥到位、任务到位、措施到位,把防汛工作搞好。 1)雨季顶管施工最主要的是要保证工作井不进水,以保证人员和机械设备的安全。
a、坚持每天勤接天气预报,加强防讯值班。
b、在井口四周修筑临时围堰。围堰高度视工作井(接收井)所处的位置而定,一般高出地面0.5米,围堰材料用砖砌。 c、在井地面周围开挖排水沟。
d、若地势低洼,排水沟内水难以排出,则采用设集水坑用抽水机强制排水。
e、浇筑沉井井壁混凝土时,若遇下雨,在井壁上部搭防雨棚,避免雨水流入模板内,造成混凝土强度降低。
f、井周围地面采用不同的材料硬化,以便利雨季施工。
g、沿途道路加强维护保养,及时修复水浸水毁路段,以利运输车辆、机械通行。
2)暴雨等恶劣天气前后,要专门检查临时设施、棚架、支顶、围护、设备、电器的安全,发现隐患要立即整改。 3)现场排水
a、利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以便确保施工工地和一切临时设施的安全。
b、雨季中设专人负责,随时随地及时疏浚,确保施工现场排水畅通。 4)运输道路
a、雨季临时道路应起5%横坡,两侧做宽300mm、深200mm的排水沟,以防陷车和翻车事故发生。
b、对路基受冲刷部分,铺石块、煤渣、砾石等渗水防滑材料,或者设涵管排水,以便保证路基的稳固。
c、雨季中指定专人负责维修路面,对路面不平或积水处抓紧抢修或晴天时修好,以便消除隐患。
5)临时设施和设备的防护
a、 施工现场的大型临时设施,在雨期前应整修加固完毕,应保证不漏、不塌、不倒,周围不积水,严防水冲。大风和大雨后,应当检查临时设施地基和主体结构情况,发现问题及时处理。
b、雨期前应清除沟边多余的弃土,减轻坡顶压力。
c、 雨后应及时对坑槽边坡和固壁支撑结构进行检查,深基坑应当派专人进行认真测量、观察边坡情况,如果发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,应当立即采取措施。