构建和谐企业,创建安全生产环境
xx省xx市x东煤矿 综合雷电防护工程
技 术 方 案
构建和谐企业,创造安全生产环境 xx煤矿综合防雷工程技术方案
目 录
一、 概述…………………………………………………………………………. .2 1. 现代防雷技术要点…………………………...………………………………..3 2. 雷电过电压防护原理…………………………………………………………..4 3. 防雷区划分原则…………………………………………………….………….4 4. 雷击防护等级分析…………………………………………………….……….6 5、 雷害途径…………………………………….………………………….…….6 二、 设计原则及指导思想……………………………….…………………..……7 三、设计依据……………………………………………..…………………….…7 四、现场勘测及评估…………………………………..…………………….……7 五、设计范围及采取措施…………………………..…………………………….8 六、综合防雷方案设计……………………………….……………………………9 七、避雷器件技术参数及性能………………. …. ……………….…………..10 八、防护效果评估………...…………...………...……………...………...….…..14 九、 工程预算…………………………………………….………………. ..…..16 十、设计图纸……………………………………………………………………17 十一、维护与保修…………………………………………………………………17
xxx立防雷科技有限公司
13
构建和谐企业,创造安全生产环境 xx煤矿综合防雷工程技术方案
一、概述
雷电是一种自然放电现象,属我国十大自然灾害之一。由于雷电放电电压高(几百个千伏)、放电时间短(几十到几百微妙)、脉冲电流强(几十甚至几百个千安)等特点,它的产生人类目前无法控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应(热效应、机械效应、电效应),静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用,已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现在波及面广。主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂。使雷电灾害的范围进一步扩大。
在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。 随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到一定值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、特性变坏、运行不稳定等),重则导致整个电子系统或其元器件永久性损坏。据统计,雷电其中又以雷击电磁脉冲为电子系统事故的主要祸害,且有逐年上升的趋势。因而,电子系统(设备)特别是网络信息系统(设备)必须实行雷电过电压防护。
1. 现代防雷技术要点
xxx立防雷科技有限公司
13
构建和谐企业,创造安全生产环境 xx煤矿综合防雷工程技术方案
现代防雷技术强调全方位防护、综合治理、层层设防。信息系统(国际电工委员会标准将各种类型的电子系统,如计算机、通信设备、工业和商业自动化控制系统等归纳为信息系统)的防雷及过电压防护是一种系统工程,必须贯彻整体防护思想,综合运用分流(泄流)、均压(等电位)、屏蔽、接地和保护(箝位)等各项技术,构成一个完整的防护体系(如下图),才能取得明显的效果。
组成雷电防护的外部防雷、内部防雷和过电压防护三大部分是相互配合、各行其责,缺一不可的。
2.雷电过电压防护原理
过电压是在雷电放电、开关过程以及静电放电时形成并沿线窜入的,其可能对信息系统造成危害的入侵渠道主要是:电源线、信号线和接地线。
雷电过电压防护的基本原理是在瞬态过电压的极短时间内,在被保护区域内的所有导电部件之间建立一个等电位,这种导电部件包括了供电系统的有源线路和信号传输线,也就是说为了对信息系统雷击电磁脉冲的防护,要用电涌防护器(SPD)设置在供电、信号线路上,使在极短的时间(ns级)内,将可能产生高达千安级的雷电流从电源传输线和信号传输线分流或传导入地。
3.防雷区划分原则
xxx立防雷科技有限公司
13
构建和谐企业,创造安全生产环境 xx煤矿综合防雷工程技术方案
一个欲防护的区域(建筑),根据GB50057-94(2000版)和IEC61312-1的标准,从EMC(电磁兼容)的观点来看,由外到内可分为几级防护区: 1)电磁场强度没有衰减、可能遭受直接雷击和导走全部雷电流的空间区域,确定为LPZOA,例如:不在避雷针保护范围内的建筑物屋面区域,如果电子设备、供电线路、通信线路等处于该区域内,将可能遭受直接雷击的袭击,电磁场强度很大; 2)
电磁场强度没有衰减、不可能遭到大于所选滚球半径对应雷电流直接袭
击的区域,确定为LPZOB,例如:在避雷针保护范围内建筑物外部区域,如果电子设备、供电线路、通信线路等处于该区域内,将可能遭受比较强大的雷击电磁脉冲的袭击;
3)流经导体的电流比LPZOB更小,不可能遭受直击雷的袭击区域,确定为LPZ1,例如:在避雷针保护范围内建筑物内部的最外部分,如果电子设备、供电线路、通信线路等处于该区域内,将可能遭受较大的雷击电磁脉冲的袭击; 4)流经导体的电流比LPZ1更小,不可能遭受直接雷的袭击的区域,确定为LPZn+1,例如:在避雷针保护范围内建筑物内部的较内部分,如果电子设备、
xxx立防雷科技有限公司
13
煤矿防雷设计案例
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)