**工程地下室底板、侧墙防水施工方案

1.设计要点

1.1本工程地下室底板及侧墙防水层的设计达到一级防水等级,不允许渗水。适用于重要的工业与民用建筑。防水层合理使用年限达25年以上。

1.2柔性外防水层采用SikaTop Seal 109防水涂料同TS-F高分子防水卷材组成的复合防水层。先满粘铺贴TS-F高分子复合防水卷材一道,再进行SikaTop Seal 109防水涂料施工。可在潮湿基层上直接冷施工,无毒、无味、无火险、无污染,无烫伤和中毒等事故隐患,施工安全可靠。

1.3铺贴TS-F高分子复合防水卷材时,长边搭接宽度为100㎜,短边搭接宽度为150㎜。基层特殊部位如管口、阴角等处先增贴一道TS-C卷材附加层。所有卷材搭接口、管口及收头部位均进行封边封口处理。SikaTop Seal 109防水涂料的涂刷厚度为1.5㎜,详见图一。

现浇钢筋混凝土自防水墙板1.5厚SikaTop Seal 109防水涂膜FS-F高分子防水卷材复合防水层30厚水泥砂浆喷浆保护层墙体模板防水做法节点止水钢板现浇钢筋混凝土自防水底板40厚C15细石混凝土保护层砖胎模及1:2水泥砂浆粉刷30厚1:5厚SikaTop Seal 109防水涂膜FS-F高分子防水卷材复合防水层转角防水加强层每边延伸长度250挤塑泡沫板钢板网及粉刷现浇钢筋混凝土压脚板临时固定1.5厚SikaTop Seal 109防水涂膜FS-F高分子防水卷材复合防水层素混凝土垫层,原浆光面砖胎膜转角防水加强层每边延伸长度250底板及墙板防水做法示意图 图一 底板及墙板防水做法示意 现浇钢筋混凝土自防水墙板砖模与槽钢的间歇处统一 用C20混凝土填堵密实止水钢板1:5厚SikaTop Seal 109防水涂膜FS-F高分子防水卷材复合防水层砖胎模(具备拉结钢筋)及1:2水泥砂浆粉刷30厚挤塑泡沫板围护桩槽钢与墙板无间距处防水做法示意图 现浇钢筋混凝土自防水墙板1:5厚SikaTop Seal 109防水涂膜FS-F高分子防水卷材复合防水层砖模与槽钢间歇处用黄砂填堵止水钢板砖胎模(具备拉结钢筋)及1:2水泥砂浆粉刷30厚砖模与槽钢间歇处用砂填堵围护桩槽钢与墙板间距较小处防水做法示意图 墙体模板防水做法节点示意图 2.选用材料 2.1 TS-F高分子复合防水卷材,山东科技大学天盾防水建材厂产。技术性能如下: 项 目 拉力 纵向,MPa 测 试 条 件 23±2℃ 性能指标 8.8

横向,MPa 伸长率 纵向,% 横向,% 不透水性 低温柔性 抗冻性 耐化学性 热老 化性 拉力保持率,% 伸长保持率,% 23±2℃ 23±2℃ 23±2℃ 0.3MPa,30min -20℃,2h -20℃~+20℃循环20次 20±2℃,1%H2SO4、Ca(OH)2浸泡15天 80±2℃,168h 80±2℃,168h 8.2 60 60 不渗透 无裂纹 无变化 无变化 ≥80 ≥70 2.2 卷材粘接剂:聚合物乳液∶水泥 = 20∶100,用量为4.0㎏/㎡。 2.3. 广州西卡建筑材料有限公司生产SikaTop? Seal 109聚合物改性水泥基防水涂料技术数据: 颜色 灰色 形态 A组份:液体 B组份:粉料

密度 A+B(混合后)=1.3-1.4公斤/升(混合比例2A :3B) 现场活性 20℃时30分钟。但随温度升高可施工时间会缩短。 与混凝土粘接强度 ≥1.5Mpa 储存条件 阴凉干燥处保存。 包装 A组份:10公斤 B组份:15公斤 拉伸强度 ≥1.2 Mpa