(A)目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶,产品应为细腻均匀的膏状或粘稠液体,不应有气泡,结皮和凝胶,颜色与样品无差异。
(B)注胶表面的检验 注胶表面应光滑,无裂缝现象,接口处厚度和颜色应一致。 III、质量保证资料
(A)相容性试验报告和粘结拉伸报告。 (B)质量保证书和产品合格证。 (C)使用的年限质量保证书。 (D)进口商品的商检证明。 4、五金件及其他配件 I、主控项目
(A)石材干挂墙体中采用的五金件和紧固件均采用镀锌钢材或制品。五金件外观的检验应符合使用要求。
(B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验,应采用分度值为1mm的钢直尺测量构造尺寸,用分辨率为0.5mm的游标尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度40mm,孔边距离不应小于开孔宽度的1.5倍,壁厚不得有负偏差。
II、一般项目
(A)转接件、连接件外观检查,采用目测方法,其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷。
III、质量保证资料 (A)钢材产品合格证。 (B)连接件、转接件合格证。 二、现场安装质量检验 1、预埋件及节点与连接检验 I、一般规定
(A)预埋件及节点的抽样,应符合下列规定:
①每幅干挂墙体应按各类节点总数的5%,抽样检验,且每类节点不应少于3个,锚栓应按5%抽样检验,且每种锚栓不得少于5根。
②对已经完成的干挂墙体金属框架,应提供隐蔽工程检查的记录不完整时,应对该干挂墙体工程的节点拆开进行检查。
II、主控项目
(A)预埋件与干挂墙体连接的检验 ①检验方法
a)在预埋件与干挂墙体连接节点观察手动检查。 b)用分度值为1mm的钢直尺和焊缝尺寸和位置偏差。 ②检验指标应符合下列规定:
a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。
b)连接件与立柱应安装牢固,螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。 c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接,并有防滑动措施。
d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时,构造形式与焊缝应符合设计要求。
e)预埋件、连接件表面防腐应完整,不破损。 (B)锚栓连接的检验 ①检验方法
a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量,用分辨率为0.5的声度尺测量锚固深度。 b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。 ②检验指标应符合下列规定:
a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。 b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。 (C)干挂墙体顶部、底部连接的检验 ①检查方法 A)手动和观摩检查
B)底部采用分度值为1mm的钢直尺测量检查空隙宽度。 ②检验指标
a)女儿墙压顶坡度正确,罩板安装牢固,不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于150mm,罩板与女儿墙之是的缝隙应使用密封胶密封。
b)钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触.。
c)立柱、顶底部横梁干挂墙体板块与主体结构之间应有伸缩。 d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。 (D)立柱连接的检验。 ①检查方法
a)在立柱处观察检查。
b)用分辨率0.5mm的游标卡尺和分度值为1mm的钢直尺测量,芯管长度和空隙问题。 ②检验指标应满足:
a)芯管材质、规格应符合要求。
b)芯管插入上下立柱的长度不得小于200mm。 c)上下两立柱间隙不应小于10mm。
d)立柱上端与主体结构固定连接,下端应为可以上下活动的连接。 (E)梁、柱连接节点的检验。 ①检查方法
a)梁、柱节点处观察和手动检查
b)采用分度值为1mm的钢直尺和分辨率为2mm的塞尺测量,连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。
②检验指标应符合下列标准:
a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求,螺栓有防松脱措施,同一连接处的连接螺栓不应少于2个。
b)梁、柱连接应采用螺栓连接牢固,不松动,当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时,梁柱连接可采用一面焊接,一面螺栓固定或两面螺栓固定形式,不可两面焊接。
III、一般项目
(A)金属框架与连接件表面质量的检验。
①检验方法:观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 ②检验指标应符合下列规定:
a)金属框架和连接件表面油漆完好,划痕、擦伤程度符合要求。 b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。 c)电焊焊渣清除干净,油漆到位。
(B)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验 ①检查方法 观察、检查隐蔽记录 ②检验指标
a)型材表面的保护膜未损坏,不得有划擦伤和烟火烤熏等。 b)型材表面不得有电焊的痕迹。 c)电焊焊渣清除干净
d)焊接部位防腐油漆补刷到位。 IV、质量保证资料 (A)设计图纸资料 (B)隐蔽工程检查验收记录 (C)锚栓检验报告
2、主要构件与板材安装检验 I、一般规定
(A)干挂墙体所用的构件材料,必须经检验合格方可安装。
(B)干挂墙体安装前应对石材的弯曲程度,寒冷地区石材的耐冻融性以及石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性进行复检。
(C)安装质量检验,应按规定抽样:
①每个检验批每100m应至少抽查一处,每处不得小于10 m。
②对于异型特殊要求的干挂墙体工程,应根据干挂墙体结构和工艺特点,由监理单位和施工单位协商确定。
(C)石材干挂墙体竖向。横向板材的安装质量检查标准和方法,应符合下表的规定: 干挂墙体竖向和槽向板材的安装允许偏差(mm)
2
2
项目 相邻两竖板材间距尺寸(固定端) 两块相邻的石板、金属板 相邻两横向板材间距尺寸 分格对角线差 相邻两横向板材水平标高差 横向板材水平度 竖向板材直线度 石板下连接托板水平夹角允许向上倾斜,不准向下倾斜 石板上连接托水平夹角允许向下倾斜 (D)石材干挂墙体板缝注胶检验 ①检验方法:
尺寸范围 - - 间距小于或等于2000时间距大于2000时 对角线小于或等于2000时对角线大于2000时 - 构件大小或等于2000时构件大于2000时 - 允许偏差 ±2.0 ±1.5 ±1.5 ±2.0 ≤3.0 ≤3.5 ≤2 ≤2 ≤3 2.5 +2.0,00 0检查方法 钢卷尺 靠尺 钢卷尺 钢卷尺 钢板尺或水平仪 水平仪或水平尺 2m靠尺钢板尺 - - - 0, -20 0- a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。
b)切割检查,并用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分值率为1mm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。
②检验指标要求:
a) 板缝施胶前,必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。 b) 板缝填充料必须符合设计要求。
c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求。
(E)石材干挂墙体的渗漏检验在干挂墙体的转角造型、板上窗洞口,结构变形等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测,室内观察检查渗漏情况,检测前,应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在干挂墙体两个层高处,以20m长度作为一个实验段,用20mm直径普通软管装上喷嘴后,水头垂直于墙面,沿接缝前后缓慢移动,每处喷射时间约为5min(水压≥210kpa),检查渗漏现象。
II、一般项目
(A)石材干挂墙体外观质量检验
①检验方法:
a)在较好自然光下,距干挂墙体600M处观察表面质量。 b)观察检查石板颜色。
c)用分度值为1的钢卷尺检查划伤、擦伤、长度和面积。 d)观察检查密封胶的外观检查。 ②检验指标应符合下表的规定。 每平方米石板的表面质量和检验方法 项次 项目 1 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 2 3 长度≤100mm得轻微划伤 擦伤总面积 质量要求 不允许 ≤8条 ≤50cm 2检验方法 观察 用钢尺检查 用钢尺检查 石材表面应平整、洁净、无污染,缺损和裂痕,颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
(B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量
外观检验要求:干挂墙体面板胶缝应横平竖直,深浅一致、宽窄均匀,光滑顺直。 (C)石材接缝外观检验
①检验方法:采用观察和尺测量检查。 ②接缝检验质量指标应符合下列规定: a)石材接缝应横平竖直,宽窄均匀。 b)阴阳角石板压向正确,板边合缝顺直。 c)凹凸线出墙厚度一致,上下口平直。 d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。 (D)干挂墙体安装偏差的检验
石材干挂墙体安装允许偏差和检验方法见表。
干挂墙体安装允许偏差和检验方法 项目 项 目 干挂墙体高度<30m 幕墙垂直度 30m<干挂墙体高度≤60m 60m<干挂墙体高度≤90m 允许偏差mm 光面 麻面 10 15 检验方法 1 用经纬仪检查 20