1 健康与安全 本手册是为让用户能够胜任对Rotork IQ系列执行器的安装、操作、调试及检查而出版的。
这些执行器的电气安装、维护及使用应按照本国相关安全性的法律、法规来进行,以适应现场安装。
对于英国:应符合1989年版
《电力厂家工作条例》及“IEE接线规程”所提供的指南,用户也应全面了解1974年版的《健康与安全条例》中规定的职责。
对于美国:应符合FPA70《国
家电力法规》。
机械安装应按照手册中的介绍,并根据有关的《英国标准实施规程》来进行。
如果执行器的铭牌上指示出该执行器适合安装在危险气体区域,则仅适用于1区和2区的易
爆气体中,而不应安装在燃点只有经过培训的、有经验的、低于135°C的空气中,除非执能够胜任的人员才可被允许安行器铭牌上指示出适用于更低装、维护和修理这些执行器,的燃点。
并应按照手册中的介绍来进行
工作。用户和设备操作人员应任何用于执行器的测试仪器都根据1974年版的健康与安全条应有同等认证。这些执行器的例以及与他们工作有关的规定电气安装、维护及使用应按照条款来熟悉他们的职责。
危险气体区域认证的相关实施
法规来进行。
警告
电机温度
如果执行器符合特殊的危险气
电机使用的表面极限温度可达体区域认证,则无需对其进行132°C(270°F)。
检查和维修。无论在任何情况
下,都不应对执行器进行任何电机温度保护旁路
改造,因为这将使已经获得的如果执行器设置为电机温度保护旁路,则在使用ESD功能认证失效。
时,危险区域的认证无效。
在危险区域内,禁止用导电、控制和指示
导热体接触执行器,除非进行在执行器使用的远程控制和指经特殊允许的工作,否则应切示电源电压高于150V AC,但断电源,将执行器卸下并移到低于300V AC的时(参见执行器非危险区域进行维修或保养。
接线图),远程控制和指示电源
2
必须使用BSEN 61010(用于测量、控制和实验的电力设备安全要求)中定义的、按安装等级II(过压级)所设计的电源。
外壳材料
IQ10至IQ35外壳为铝合金,紧固件为不锈钢,推力型底座为铸铁材料。IQ40至IQ95的外壳为铝合金和铸铁,紧固件为不锈钢,推力底座为铸铁材料。
用户必须保证其操作环境和任何执行器外围材料的安全性不受影响,不应由执行器本身来承担保护作用。在适当的情况下用户必须确保针对其操作环境对执行器进行适当的保护。
如果需要进一步有关Rotork IQ系列执行器的资料和指南,我们将根据需要提供。
2 保存 33 IQ执行器的操作
如果执行器不能立即安装,则应将它保存在一个干燥的地方,直到准备接线。
如果执行器已安装好,但还没有接线,那么建议您将电缆入口的塑料塞换成缠有聚四氟乙烯的密封金属塞。
如无意外,Rotork产品的双密封结构能很好地保护内部的电气元件。
调试 IQ系列执行器无需打开任何电气箱盖。
如果由于用户曾经打开过电气箱盖而使执行器受到损坏,Rotork公司不承担任何责任。
每一台Rotork执行器在出厂前都已经过全面检测,如果安装、调试和密封适当,则可提供多年的无故障运行。
3.1 手动操作
3.2 电动操作
检查电源电压,应与执行器铭 牌上的标称相符,然后即可开 启电源。无需检查相位。
如果没有进行初步检查,则 不要进行电气操作,至少要 用红外线设定器来完成初级 设定。(见第 8节)
图 1
选择现场/停止/远程操作
红色选择器可选择现场或远程压下手动/自动手柄,使其处于两种操作,每种状态都可用一手动位置。旋转手轮以挂上离个带6.5mm铁钩的挂锁锁定。
合器, 此时松开手柄,手柄将
自动弹回初始位置,手轮将保当选择器锁定在就地或远程位持啮合状态, 直到执行器被电置时,停止功能仍然有效。选动操作, 手轮将自动脱离,回择器也可锁定在停止状态,以到电机驱动状态。如果需要,防止现场或远程的电动操作。
可用一个带6.5mm铁钩的挂锁将离合器锁定在任何状态。
3
图 2
现场控制
顺时针旋转红色选择器旋钮至现场位置,相邻的黑色旋钮可分别转至开和关的位置。逆时针旋转红色旋钮则停止运行。
远程控制
逆时针旋转红色选择器旋钮至远程位置,远程控制只能用于开和关,此时顺时针旋转红色旋钮仍可使执行器停止运行。
3.3 显示 – 就地指示
2
3 4
1
5
6
图 3 执行器的显示
显示器的组成:
1. 红色 - 阀位指示灯 2. 黄色 - 阀位指示灯 3. 绿色 - 阀位指示灯 4. 液晶显示屏 (LCD) 5. 红外线传感器
6. 红外线信号确认指示灯
(红色)
液晶显示屏有两种阀位指示方
式:
1. 阀位 - 动力电源接通 2. 阀位 - 动力电源断开
动力电源接通后,执行器液晶全开
显示屏的淡黄色背景灯和一个由红灯指示灯和开启符号表示 指示阀位的指示灯也将点亮, 显示屏上可看到阀门打开的百 分数或表示行程末端的符号。 (见图 4.1、4.2和 4.3 )
按标准,红灯表示阀门打开, 黄灯表示在中间,绿灯表示阀 门关闭。开阀和关阀指示灯的
颜色可根据需要进行翻转。
图 4.1
行程中间
由黄色指示灯和百分比开度值表示
图 4.2
4
全关
由绿色指示灯和关闭符号表示
图 4.3
主电源关闭后,液晶显示器由电池供电,继续显示执行器的阀位。无论何种情况,电池都不向背景灯和阀位指示灯供电。
3.4 显示 - 报警指示
IQ显示屏的上半部分有四个图标,分别为阀门、控制系统、执行器和电池报警指示。每个图标都代表某个报警条件。也可使用标准帮助屏幕来检查执行器的操作和报警状态。 (请参见第 63页帮助屏幕 )
阀门报警
图 4.4
阀门报警图标,图4.4是显示由 控制报警
于阀门故障,使力矩超出执行
器设定值而导致执行器“跳 断”。(参见第 25页 [tO]/[tC] ) 可能的原因是:
? 阀门过紧或在行程中阻塞 ? 阀门粘住或卡住
? 阀门运行条件改变(压力、流量等增大)
图 4.5
由于执行器力矩跳断,则在同
方向上的电动操作被禁止,图控制报警图标,图4.5是在远程标也将保留。将执行器沿相反控制系统保持一个有效的ESD方向运行即可消除图标。
或联锁信号(ESD、联锁功能或
使用条件控制)实际存在时显如果执行器运行至设定的阀门示。
行程末端停止,阀门报警图标将不显示。
(参见第 23页 [C2]/[C3] )
试着用手轮操作执行器,“感觉”一下阀门的硬度。(参见第3页 )
5
在ESD或联锁信号实际存在时,就地和远程操作将被禁止。
(参见第 33页 [A1]ESD、第 35页 [A8]外部联锁和第 38页 [A9]条件控制 )
请先了解一下执行器的远程控制系统的操作条件。
执行器报警
图 4.6
执行器报警图标,图4.6是在一个执行器报警实际存在时显示。
当报警存在时,电动操作将被禁止。
可能的原因是: ? 电机温度保护跳断 ? 断电时电池电量过低* ? 电源故障
? 执行器控制系统报警 * 见电池报警
(鉴别特殊的报警原因请参见第63页帮助屏幕)
电池报警在电池报警图标显示时,应立
即更换电池。(参见第 61页 )
执行器大约10分钟检查一次电 池状态。更换电池后,电池报 警图标将继续显示10分钟,直 到下一次检测到电池的状态为
良好,图标才会消失。
图 4.7
电池报警图标,图4.7是在执行器检测到电池电量过低、完全没电或丢失时显示。
在电源接通时,执行器检测到电池没电,且执行器电源掉电禁止操作功能[OS]有效(参见第58页)时,电池报警和执行器报警图标(图4.6和4.7)都将显示,电动操作将被禁止。
6