Sk—防雷电反击的空间距离 Sd—防雷电反击的地中距离 h—避雷针上用来校验反击的高度

2. 变电站主接地网的均压要求及计算

变电站接地装置型式及布置的确定,应从人身及设备安全考虑,以降低接触电压和跨步电压为目的,并符合我国接地设计规范要求。如对大接地短路电流系统发生单相或同点两相接地短路时,变电站电力设备接地装置上的接触电压和跨步电压不应大于下列数值:

174?0.17?f

Ujc?t(7.22)

Ukb?174?0.7?f

t(7.23)

式中,Ujz、Ukb—接触电压和跨步电压

ρf—人脚站立处地面的土壤电阻率 t—接地短路电流持续时间

7.4.3 接地电阻的计算

接地电阻是接地装置的主要参数,它与土壤的电阻率、密实度、含水率、温度、化学物质的含量,以及接地装置的构造、面积、埋设深度等因素有关,一般可分为如下3个部分。

·接地极自身电阻:工程中使用的接地极都是利用金属制成的,其阻值很低,一般忽略不计

·接地极与土壤间的接触电阻:其值占接地电阻的20%~60%。

由此可见,接地电阻主要由接触电阻和流散电阻构成。 (1)传统的接地网接地电阻的计算公式为:

R?0.5?? SR?(7.24)

?4L ln2?LD(7.25)

45

沈阳理工大学学士学位论文

?L2 R?(ln?A)2?LdH式中,ρ—土壤电阻率(Ω·m)

D—钢材等效直径(m) S—接地网面积(m2) H—埋设深度(m) L—接地极长度(m) A—形状系数。

(2)任意形状复合接地网接地电阻通用计算公式。

Rm=α1Rec

(7.26)

(7.27)

?1?(3ln?L0S ?0.2)L3(7.28)

(7.29) k?SRec?0.213(1?B)?(ln?5B)2?L9hd3?0.3LB?接地设计步骤如下。

LL?4.6h/S(7.30)

(1)接地电阻要求值 因为中性点不接地、经消弧线圈接地,仅供高压电气装置接地保护用时,要求 Rd≤250/I

(2)确定土壤电阻率 考虑季节变化,土壤电阻率应乘以季节系数Ψ=1.3,所以最大电阻率为:

??500?1.3?650(?gcm)

(7.31)

(3)选择接地体及确定接地装置型式 选角钢L50×50×5,长3.5m做垂直接地体;并选扁钢40mm×5mm做水平接地体,构成以垂直接地体为主的复式接地装置。

接地装置在距变电站建筑物外墙1.5m处,呈环路闭合的长孔型布置,中间加一条均匀带。垂直接地体间距取6~7m,沿闭合环路垂直打入地中,上端用扁钢连接,扁钢埋地0.5~0.7m。高、低压配电装置角钢基础及变压器底部钢轨均通过不少于2根的接地线连接到接地装置上。变电站各室出入口敷设帽檐式均压带或铺设沥青路面(变电站无自然接地体)。

(4)接地装置计算

46

沈阳理工大学学士学位论文

1)单根垂直接地体的接地电阻

?4l6.5?1024?3.5

R?l?ln?ln?68.72?2?ld2?3.14?3.50.84?0.05(7.32)

2)初定垂直接地体根数,确定屏蔽系数 因闭合接地装置的周长L=[(1.5×2+50)+(1.5×2+40)]×2=192m,接地体间距a=6~7m,故垂直接地体根数约为 n`=L/a=32~27.5根

实取n=30 根

按n=30及a/l=2,查得ηc=0.6

(5)接地装置的接地线(即连接扁钢)热稳定性校验

Ijd10.8?103(7.33) Smin?td?0.7?129.6mm2C70实选接地线40×5=200mm2>Smin 合格 (6)防雷接地

35KV变电站用独立避雷针, 避雷针接地引下线埋在地中部分与配电装置构架的接地导体埋在地中部分在土壤中的距离大于3m, 变电站电气装置的接地装置采用水平接地极为主的人工接地网, 水平接地极采用扁钢50mm×5mm, 垂直接地极采用角钢50mm×5mm, 垂直接地极间距5m~6m, 主接地网接地装置电阻不大于4Ω, 主接地网埋于冻土层1m 以下。人工接地网的外缘应闭合, 外缘各角应做成圆弧形。

47

沈阳理工大学学士学位论文

结 论

该钢铁企业变电所采用两路电源进线,为保证系统的可靠安全运行,系统需要分别对进线、变压器、母线等装置装设保护,由于微机保护装置具有灵活性强,性能稳定等优点,所以现今保护普遍采用微机保护。本设计采用了多种微机保护装置进行保护,例如:用ARAS231668型保护装置进行变压器保护,CAL314型进行线路保护,DF3322B型进行母线保护等。本设计也对于进线段等处进行防雷接地装置的设置,对于变电所的正常、可靠运行也具有十分重要的作用。

48

沈阳理工大学学士学位论文

致 谢

经过一学期忙碌的学习工作,毕业设计终于即将完成,从一开始的略懂到现在的熟知,光凭我自己的努力是不可能完成的,在这过程中有老师的悉心指导,还有同学的热心帮助,这篇文章才得以顺利完成。

从论文设计之初,苑薇薇老师就不断给予我们设计的建议,当我们遇到设计的难题时,苑老师牺牲自己的休息时间无偿的对我们进行指导,正因为这样,才使得设计进行的十分顺利,苑老师渊博的知识,严谨的治学态度,细心、耐心的工作作风和敏捷的思维给我留下了深刻的印象,我将终生难忘。在这里我向苑老师表示衷心的感谢,感谢她为学生带来的温暖,以及学习、生活上的无私帮助。

我还要感谢在大学四年里教过我的所有老师,感谢他们教会了我这么多专业的知

识,这些知识都是一辈子的财富。没有他们的教育,今天的毕业论文也不可能顺利完成。

四年的大学生活即将走入尾声,我们的校园生活就要划上句号,心中是无尽的难舍与眷恋,从这里走出,对我的人生来说,将是踏上一个新的旅程,要把所学的知识应用到实际工作中去。这四年将是我一生中最难忘的回忆。

49

供电毕设(含外文文献+中文翻译)

沈阳理工大学学士学位论文Sk—防雷电反击的空间距离Sd—防雷电反击的地中距离h—避雷针上用来校验反击的高度2.变电站主接地网的均压要求及计算变电站接地装置型式及布置的确定,应从人身及设备安全考虑,以降低接触电压和跨步电压为目的,并符合我国接地设计规范要求。如对大接地短路电流系统发生单相或同点两相接地短路时,变电站电力设备接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6m6iw77wdd6vudb8bhn079ew80o94h00sd1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享